首页 课程 资料 论坛
  • 关于火灾自动报警系统图

    已经上传了10份火灾自动报警系统图,其中1、4、5、10系我亲自设计,3我进行优化设计并参加施工工作,2、7我曾经进行优化设计,其余曾作技术支持,地址及基本情况如下: (您还可以到此地址:http://co.163.com/forum/content/1162_476335_1.htm下载,花1积分一次就能完成。)火灾自动报警系统图-1的地址http://co.163.com/forum/content/1162_371865_1.htm本工程用海湾产品组成火灾自动报警系统,用于半地下停车库和地面4层的商业用途,人员密集型场所,按2级保护对象设计。火灾自动报警系统图-2的地址http://co.163.com/forum/content/1162_371886_1.htm本工程用新普利斯产品组成火灾自动报警系统,用于机要部门的设备保护,按1级保护对象设计。其最大特点就是设置23个单元共用350多瓶气体,组成烟络尽灭火系统,对机要部门的设备进行保护,又不会伤及工作人员。

  • 火灾自动报警消防联动控制系统

    火灾自动报警消防联动控制系统随着现代化、智能化建筑的发展,建筑物层次的增多,火灾的危害性越来越大。由于高层建筑的特点,一旦发生火灾。火灾蔓 延迅速,人员疏散困难。如果仅靠消防人员人工灾火,由于受各种条件限制,消除人员很难迅速靠近火区灭火。因此,在现代高层内部均要求设置火灾自动报警及联动控制系统。而消防联动控制系统设计的好坏又直接影响整个消防系统及灭火过程的成败,正由于消防控制联动控制系统在整个灭火过程中的重要作用,它越来越被广大电气设计工作者所关注。现谈一下自己对消防联动控制系统设计的一些粗浅的见解。 一、 消水防泵 (一) 消火栓用消防水泵 1、 用消火栓按钮直接起动消防水泵。《高层民用建筑设计防火规定》GB50045-95(以下简称《高规》)第7。4。6。7条规定:“临时高压供水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮。”由此看来,设置在消火栓箱内的消火栓按钮应具有直接起动消防水泵的动能。在工程设计中应注意消防栓按钮不能直接接在消防水泵~220V或~380V的起动回路中,因为,《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92(以下简称《民规》

  • 火灾自动报警系统图-10

    以前已经上传了9个工程的9个产品的火灾自动报警系统图。这次上传的不是使用报警控制器组成的火灾自动报警系统,而是由继电器-接触器组成的报警系统,有消火栓泵、消火栓、破玻按钮、消防水池兼生活水池和碟阀等设备,在低层建筑中经常遇到,较为典型一并传上。

  • 某医院火灾自动报警系统图

    某医院火灾自动报警系统图

  • 火灾报警与联动控制系统.

    火灾报警与联动控制系统.

  • 火灾自动报警系统图问题

    火灾自动报警系统图问题

    希望知道图中的8和*2代表什么意思?

  • 漏电火灾自动报警系统图

    图纸简介: 厂家深化过的漏电火灾自动报警系统图,有强电部分及漏电火灾部分,值得参考! 投稿网友: dianqisheji001 上传时间: 2013-12-10

  • 火灾自动报警及消防联动控制系统的配置

    近年来,我国消防事业的蓬勃发展和计算机及现代通讯技术的引入,使消防设施的自动化、智能化水平不断提高,消防技术实现了火灾自动监测、自动报警过程。火灾自动报警及消防联动控制系统已广泛地应用到了建筑防火中去,为及时发现和扑灭初期火灾,保护建筑物内人身和财产安全发挥了重要作用。 怎样才能使火灾自动报警及消防联动控制系统在防火工作中发挥巨大的作用,这就取决于火灾自动报警及消防联动控制系统的设计和施工,其中设计尤为重要。设计人员在进行火灾自动报警及消防联动控制系统设计时,一般是根据建筑物的实际情况,遵循现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》、《建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》等消防法律法规进行设计,但对于火灾自动报警及消防联动控制系统主机的配置,设计人员一般都不会进行详细的设计。主机的配置大多数都是由厂家提供的,而厂家不太了解现场,往往根据经验来配置。因此可能会导致配置达不到要求,造成地址容量不足、电源容量不

  • JB-3208型火灾报警控制系统图

    图纸简介: 3208型火灾报警控制系统图,cad版的,欢迎大家下载,希望能对大家有所帮助 投稿网友: kswmh 上传时间: 2013-03-29

  • 火灾自动报警与消防联动控制系统的设计及设备

    现 代化的建筑规模大、标准高、人员密集、设备众多,对防火要求极为严格。为此,除对建筑物平面布置、建筑和装修材料的选用、机电设备的选型与配置有许多限制 条件外,还需要设置现代化的消防设施。随着我国经济建设的发展,各种高层建筑、大中型商业建筑、厂房不断涌现,对自动消防报警系统提出了更高更严的要求。 为了早期发现和通报火灾,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,保卫社会主义现代化建设,在现代化的工业民用建筑、宾馆、图书馆、科研和商业部门,火 灾自动报警系统已成为必不可少的设施。电气工程设计、安装和使用是否正确不仅直接影响到建筑的消防安全而且也直接关系到各种消防设施能否真正发挥作用。因 此,自动报警及消防联动的设计及设备选型显得尤为重要。一、系统的组成<

  • 火灾自动报警系统都包括什么

    我在看一个关于火灾自动报警与消防控制的图纸,其中涉及了火灾自动报警系统,水灭火系统,正压送风及排烟系统,消防电梯及客梯和消防广播系统.但我弄不清这些系统的界限,不明白图纸上那些东西属于哪个系统.系统图中将烟感探测器和报警按钮连接在一起,他们是否属于同一个系统?图中还有很多的检测模块和控制模块,预算对他们是怎么计算的?

  • 火灾自动报警系统的安装

    (1) 一般施工要求①安装工程以设计施工图、设备技术文件、设备使用说明书的要求施工。在施工过程中发现设计中有不合理或不符合实际之处,及时提出修改建议,经现场指挥部或业主、设计人员研究决定按修改意见施工。②安装过程中为保证质量,按自检、互检和专业施工人员检查相结合的原则,对每道工序进行检查和记录(详见质量保证措施),并以这些检查记录作为工程验收的资料。对于隐蔽工程,在隐蔽前经检查合格,甲方监理签字方可隐蔽并及时做好记录交资料员妥善保管。③安装过程中所需要的仪器、仪表、量具、衡器等是经计量部门检查的合格产品,以保证施工作业的产品质量是合格的。(2) 电气管路敷设要求①配电管、箱、盒的安装管线应按图纸及实际现场按最近线路敷设,水泥保护层面不得少于15mm。并尽量避免三根管路交*于一点。箱体在墙上应固定牢*。标高应符合规范要求,接线盒与电管之间必须用黄绿双色线跨接。②电管拗弯无折皱和裂缝,管截面椭圆度不大于外径的10%,弯头半径大于6个管径。使用金属软管长度不宜大于1M,特殊情况应有加固措施,两端应用锁母接头固定,并有可*接地。

  • 火灾自动报警系统的设计

    火灾自动报警系统的设计火灾是发生频率较高的灾害,无论电气设备、专修材料、内部陈设都能引发楼宇的火灾,导致人员伤亡和财产损失。而火灾最容易发生在人群周密和物资集中的地方损失尤以高层和超高层建筑最大。所以,智能建筑的防火系统技术,火灾自动报警系统是智能建筑中建筑设备自动化系统的重要组成部分。智能建筑中的火灾自动报警系统设计首先必须符合GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的要求,同时也要适应智能建筑的特点,合理选配产品,做到安全适用、技术先进、经济合理。首先让我们来看一下智能建筑中火灾自动报警系统的设计形式以及它的划分和设置。从设计而言一般分为三种:区域火灾自动报警系统,集中火灾自动报警系统和控制中心报警系统。就从现在的智能建筑基本特点来看,最适用的方式还是控制中心报警系统。划分和设置方面:探测区域的划分与探测器的设置,报警区域的划分和报警控制器的设置,消防联动设备及其控制,当然提出火灾自动报警系统设计时一定要考虑它在联接界面上与智能建筑的适应性。接下来介绍智能建筑中火灾自动报警系统

  • 火灾自动报警系统的形式

    4幢小高层,设一个消控室,由此消控室中的消控主机JB-3102(三节台式,带联动,广播,电话)引出数个回路进行保护。这种形式应该属于区域报警呢还是集中报警或控制中心报警?这三种形式应该如何区分呢?

  • 关于火灾自动报警系统的问题!

    昨天下工地,那里的技术员给我们提出火灾自动报警系统设计的干线要采用线槽敷设?我想问下火灾自动报警系统设计的干线我怎么在电缆井里敷设的?

点击加载更多