在建筑物没有安装火灾自动报警系统的情况下,怎么控制屋顶的排烟风机,屋顶就一台排烟风机,风机正下方每层都有280度的排烟防火风口(常闭),谁有类似的二次控制原理图??再次声明,本楼没有火灾自动报警系统
发一个“火灾自动报警及联动控制课程课件”,供大家参考!
回路总线:连接所有的按钮模块通讯线:消防电话(或是带电话插孔的手动报警)24电源线:控制或切断防火阀、警铃、电表箱内等的控制模块多线联动控制线:在联动不起的情况下,人工切点来风机、防火阀、警铃、电表箱内的控制模块的请行家来指正理解是否正确,因为绕来绕去,把自己绕得晕呼了。
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-9-7 13:11 编辑 火灾自动报警及联动控制是一项综合性消防技术,是现代电子工程和计算机技术在消防中的应用,也是消防系统的重要组成部分和新兴技术学科。火灾自动报警及联动控制的主要内容是:火灾参数的检测系统,火灾信息的处理与自动报警系统,消防设备联动与协调控制系统,消防系统的计算机管理等,如下图所示。
在看火灾自动报警的系统图时,发现有些需要连接模块,有些就直接连接总线,为什么呢?什么情况下就需要模块什么情况又不需要呢?模块在这系统当中充当什么样的作用呢?
在看火灾自动报警的系统图时,发现有些需要连接模块,有些就直接连接总线,为什么呢?什么情况下就需要模块什么情况又不需要呢?模块在这系统当中充当什么样的作用呢?
今天看一个火灾自动报警的图集,跟消防有关的配电箱都有一根从控制室到配电箱的控制线,而非消防配电箱则没有控制线,只有控制模块,我就疑惑了,消防时非消防电源不是消控中心切除吗,还是说模块接收到信号,分励脱扣器就强制切除,求大侠指教,谢谢
火灾自动报警消防联动控制系统随着现代化、智能化建筑的发展,建筑物层次的增多,火灾的危害性越来越大。由于高层建筑的特点,一旦发生火灾。火灾蔓 延迅速,人员疏散困难。如果仅靠消防人员人工灾火,由于受各种条件限制,消除人员很难迅速靠近火区灭火。因此,在现代高层内部均要求设置火灾自动报警及联动控制系统。而消防联动控制系统设计的好坏又直接影响整个消防系统及灭火过程的成败,正由于消防控制联动控制系统在整个灭火过程中的重要作用,它越来越被广大电气设计工作者所关注。现谈一下自己对消防联动控制系统设计的一些粗浅的见解。 一、 消水防泵 (一) 消火栓用消防水泵 1、 用消火栓按钮直接起动消防水泵。《高层民用建筑设计防火规定》GB50045-95(以下简称《高规》)第7。4。6。7条规定:“临时高压供水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮。”由此看来,设置在消火栓箱内的消火栓按钮应具有直接起动消防水泵的动能。在工程设计中应注意消防栓按钮不能直接接在消防水泵~220V或~380V的起动回路中,因为,《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92(以下简称《民规》
请教:在用模块8301(海湾产品)做强切的时候,联动公式编程是一种探测器报警切断(感烟或感温)还是两种(感烟和感温)同时报警情况下切断。在楼上一般不设感温,所以一般就编成一种了,影响不是很大,现在主要是机房气体灭火系统,做两种可能有隐患,做一种总断电UPS供电必然有限,在说误报就切断了影响也不好,请高手赐教合情合理解决方案,或有一种想法直接就是错误的,请明示。谢谢
发一个火灾自动报警和消防联动控制的动画演示
本人从事自动报警相关工作5年,能独立完成消防自动报警布线,安装,调试,熟悉现行国家自动报警验收规范,寻求自动报警工长工作一份,最好能在黑龙江,北京,上海也可以,寻求一家颇有实力的消防工程公司就职,希望薪金2000员/月以上,或者哪个哥们就业的公司缺人也可以帮忙介绍一下,能长年工作,工资月结算,联系方式nsiian1@163.com或者加我QQ95261234留言,谢谢!
各位,本人手里有一个工程,共有七栋楼,其中一个最大的为主楼,18层的高层,按照规范肯定要设火灾自动报警,另外六栋楼为12层的小高层,为办公楼,也设置了火灾自动报警。也就是这几栋楼全部有火灾自动报警。我想问的是:一、可否把消防控制中心设在主楼一层的控制室?该控制室的配置最齐全,含报警主机、广播单元主机、消防电话单元主机、手动(联动)控制柜及图形工作站等;二、其余6栋楼内也有消防分机房,该分机房该如何配置?是否也要配置除报警分机外的用于本楼的广播、消防电话及联动控制柜?还是将这些功能单元统一放在主楼,本楼只起报警作用?以上均假设各单体建筑内都有消防电话分机、背景/应急广播、各种需要手动远程(消防控制室)监控的设施、各种火灾报警和灭火设施等。
规范:多层中每层建筑面积超过3000平米的百货楼.商场为一级保护对象,请问3000平米指大空间吗?多个小开间(100~500)平米联体三层(户内设楼梯)单层超过3000平米算不算? 多层中设有空气调节系统的办公楼为二级保护对象,只设有风机盘管系统的集中空调办公楼算不算? 实际许多工程均未做,对否?请指教。
4幢小高层,设一个消控室,由此消控室中的消控主机JB-3102(三节台式,带联动,广播,电话)引出数个回路进行保护。这种形式应该属于区域报警呢还是集中报警或控制中心报警?这三种形式应该如何区分呢?
火灾自动报警系统的设计火灾是发生频率较高的灾害,无论电气设备、专修材料、内部陈设都能引发楼宇的火灾,导致人员伤亡和财产损失。而火灾最容易发生在人群周密和物资集中的地方损失尤以高层和超高层建筑最大。所以,智能建筑的防火系统技术,火灾自动报警系统是智能建筑中建筑设备自动化系统的重要组成部分。智能建筑中的火灾自动报警系统设计首先必须符合GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的要求,同时也要适应智能建筑的特点,合理选配产品,做到安全适用、技术先进、经济合理。首先让我们来看一下智能建筑中火灾自动报警系统的设计形式以及它的划分和设置。从设计而言一般分为三种:区域火灾自动报警系统,集中火灾自动报警系统和控制中心报警系统。就从现在的智能建筑基本特点来看,最适用的方式还是控制中心报警系统。划分和设置方面:探测区域的划分与探测器的设置,报警区域的划分和报警控制器的设置,消防联动设备及其控制,当然提出火灾自动报警系统设计时一定要考虑它在联接界面上与智能建筑的适应性。接下来介绍智能建筑中火灾自动报警系统
(1) 一般施工要求①安装工程以设计施工图、设备技术文件、设备使用说明书的要求施工。在施工过程中发现设计中有不合理或不符合实际之处,及时提出修改建议,经现场指挥部或业主、设计人员研究决定按修改意见施工。②安装过程中为保证质量,按自检、互检和专业施工人员检查相结合的原则,对每道工序进行检查和记录(详见质量保证措施),并以这些检查记录作为工程验收的资料。对于隐蔽工程,在隐蔽前经检查合格,甲方监理签字方可隐蔽并及时做好记录交资料员妥善保管。③安装过程中所需要的仪器、仪表、量具、衡器等是经计量部门检查的合格产品,以保证施工作业的产品质量是合格的。(2) 电气管路敷设要求①配电管、箱、盒的安装管线应按图纸及实际现场按最近线路敷设,水泥保护层面不得少于15mm。并尽量避免三根管路交*于一点。箱体在墙上应固定牢*。标高应符合规范要求,接线盒与电管之间必须用黄绿双色线跨接。②电管拗弯无折皱和裂缝,管截面椭圆度不大于外径的10%,弯头半径大于6个管径。使用金属软管长度不宜大于1M,特殊情况应有加固措施,两端应用锁母接头固定,并有可*接地。