首页 课程 资料 论坛
  • 消防报警系统安装详细步骤

    消防报警系统安装1)配管工程工艺流程:预制加工管弯、支架、吊架→测定盒、箱及固定点位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷设与连接→变形缝处理→地线连接技术要求:(1)管路敷设时的偏差量应在规范允许偏差值内,并要注意管路通畅,镀锌层完整。(2)管路连接应采用丝扣连接。(3)盒、箱安装应牢固平整,开孔整齐并与管径相吻合。(4)穿过变形缝处要有补偿装置,补偿装置能活动自如;穿过建筑物和设备基础处加保护管。补偿装置平整,管口光滑,护口牢固,与管子连接可靠;加保护套管处在隐蔽工程记录中标示正确。2)配线工程工艺流程:穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→穿线→导线接头→接头包扎→线路检查绝缘摇测技术要求:(1)穿带线时先将铁丝一端弯成不封口的圆圈,再利用穿线器将带线穿入管路内在管路的两端应留有10-15cm的余量。(2)钢管在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否整齐,如有遗漏或破损,均应补齐和更换。(3)导线做电气连接时,必须先削

  • 消防自动报警系统安装工艺

    本标准适用于建筑物内消防自动报警系统安装工程。

  • 消防报警系统安装工程方案

  • 火灾自动报警系统的安装

    (1) 一般施工要求①安装工程以设计施工图、设备技术文件、设备使用说明书的要求施工。在施工过程中发现设计中有不合理或不符合实际之处,及时提出修改建议,经现场指挥部或业主、设计人员研究决定按修改意见施工。②安装过程中为保证质量,按自检、互检和专业施工人员检查相结合的原则,对每道工序进行检查和记录(详见质量保证措施),并以这些检查记录作为工程验收的资料。对于隐蔽工程,在隐蔽前经检查合格,甲方监理签字方可隐蔽并及时做好记录交资料员妥善保管。③安装过程中所需要的仪器、仪表、量具、衡器等是经计量部门检查的合格产品,以保证施工作业的产品质量是合格的。(2) 电气管路敷设要求①配电管、箱、盒的安装管线应按图纸及实际现场按最近线路敷设,水泥保护层面不得少于15mm。并尽量避免三根管路交*于一点。箱体在墙上应固定牢*。标高应符合规范要求,接线盒与电管之间必须用黄绿双色线跨接。②电管拗弯无折皱和裂缝,管截面椭圆度不大于外径的10%,弯头半径大于6个管径。使用金属软管长度不宜大于1M,特殊情况应有加固措施,两端应用锁母接头固定,并有可*接地。

  • 什么时候做消防联动报警系统呢

    大家好 我刚毕业做电气设计 现做11层得住宅 1,2层为商业上边为住宅 用作消防联动系统吗 还有个11层得住宅下边是储藏间就有个1300*650的电井 没有进线间 我看别的图上有进线间 不明白是意义是什么 还让建筑留块地方做进线间吗

  • 消防报警系统的接线问题

    看到一张设计图纸是,消防电话至消防端子箱的接线为RVVP线,但是消防端子箱至消防主机间并没有这一种线型,只有RVS线,是不是一定得有RVVP线?新手请教大家一下,多谢!

  • 消防给水及消火栓系统规范

    消防给水及消火栓系统规范

  • 请教消防报警系统的问题

    湿式报警阀的供水控制阀的关闭信号如没有接到消防控制室,将无法做到 以防止检修湿式报警阀时,关闭此阀后未复位 请教如何理解这句话? 提前谢谢您的回复。

  • 消防报警系统的安装与调试规范资料,希望对大家能有所帮助!

    首次发帖希望大家多多关照!好资料后续补充中........................

  • 漏电火灾报警系统如何设置?(新消防规范强调)

    《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版),提到要漏电火灾报警系统,这个系统如何设置?请教各位同仁,希望得到各位的支持。本人在此表示衷心的感谢!!!

  • 18层居民住宅楼需要安装消防报警系统吗?

    各位前辈:请问18层居民住宅楼(算综合楼吧下面是商铺)、一梯两户至三户、有电梯前室需要安装消防报警系统吗?都需要消防那些报警设备?谢谢

  • 一建机电消防技术自喷系统报警阀安装

    我看建材的时候有一个问题,就是自动喷水灭火系统施工程序,230页写的是干管安装后是报警阀安装,然后才是管道试压和管道冲洗。而在232页自动喷水灭火系统安装要求里面说报警阀的安装在供水官网试压,冲洗合格之后进行。这样是不是前后矛盾。请教了

  • 消防配电回路是否需要安装漏电火灾报警系统

    消防配电回路是否需要安装漏电火灾报警系统?有些设计院图纸要求含消防配电回路所有配电都需要安装,而有些特别提出消防配电回路不需要安装,各位怎么看?

  • 请教消防报警系统的若干问题

    1.消防广播的控制模块是不是设置在消防接线箱中,是一个模块控制一只广播的吗?2.连接至模块的有两种线,一是报警总线,另一是电源线,那从控制模块引至广播音箱的线是哪种线(报警总线还是电源线)?从系统图中很难看出

  • 求消防报警系统设计要求

    就是整个消防系统中的连动要求,比如在一个区域的3个探头都测到报警时候,启动该区域的放火门,等等这些。一般是怎么样来确立连动条件的,谢谢!

  • 关于消防报警系统中管线涂料

    消防施工中,消防队要求管线外壁涂刷防火涂料,一般管材为镀锌管或焊管,前者施工涂刷困难,后者涂刷后,马上起锈斑.请教各位解决办法.

  • 自动消防报警系统设置问题

    我最近接触了一幢11层的住宅,但本楼有带裙房三层,裙房一层是商店,二、三层是办公场所,请问各位高手,该楼的是否设置 自动消防报警系统

点击加载更多

消防报警系统安装规范

消防报警系统安装规范专题,为您提供消防报警系统安装规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防报警系统安装规范 相关的专业交流讨论,更多消防报警系统安装规范相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

建筑结构类型

别墅怎样设计