首页 课程 资料 论坛
  • 火灾自动报警及消防联动系统布线与配管

    火灾自动报警及消防联动系统布线与配管

  • 火灾自动报警系统的设计

    火灾自动报警系统的设计火灾是发生频率较高的灾害,无论电气设备、专修材料、内部陈设都能引发楼宇的火灾,导致人员伤亡和财产损失。而火灾最容易发生在人群周密和物资集中的地方损失尤以高层和超高层建筑最大。所以,智能建筑的防火系统技术,火灾自动报警系统是智能建筑中建筑设备自动化系统的重要组成部分。智能建筑中的火灾自动报警系统设计首先必须符合GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的要求,同时也要适应智能建筑的特点,合理选配产品,做到安全适用、技术先进、经济合理。首先让我们来看一下智能建筑中火灾自动报警系统的设计形式以及它的划分和设置。从设计而言一般分为三种:区域火灾自动报警系统,集中火灾自动报警系统和控制中心报警系统。就从现在的智能建筑基本特点来看,最适用的方式还是控制中心报警系统。划分和设置方面:探测区域的划分与探测器的设置,报警区域的划分和报警控制器的设置,消防联动设备及其控制,当然提出火灾自动报警系统设计时一定要考虑它在联接界面上与智能建筑的适应性。接下来介绍智能建筑中火灾自动报警系统

  • 火灾自动报警与消防联动控制系统的设计及设备

    现 代化的建筑规模大、标准高、人员密集、设备众多,对防火要求极为严格。为此,除对建筑物平面布置、建筑和装修材料的选用、机电设备的选型与配置有许多限制 条件外,还需要设置现代化的消防设施。随着我国经济建设的发展,各种高层建筑、大中型商业建筑、厂房不断涌现,对自动消防报警系统提出了更高更严的要求。 为了早期发现和通报火灾,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,保卫社会主义现代化建设,在现代化的工业民用建筑、宾馆、图书馆、科研和商业部门,火 灾自动报警系统已成为必不可少的设施。电气工程设计、安装和使用是否正确不仅直接影响到建筑的消防安全而且也直接关系到各种消防设施能否真正发挥作用。因 此,自动报警及消防联动的设计及设备选型显得尤为重要。一、系统的组成<

  • 火灾自动报警消防联动控制系统

    火灾自动报警消防联动控制系统随着现代化、智能化建筑的发展,建筑物层次的增多,火灾的危害性越来越大。由于高层建筑的特点,一旦发生火灾。火灾蔓 延迅速,人员疏散困难。如果仅靠消防人员人工灾火,由于受各种条件限制,消除人员很难迅速靠近火区灭火。因此,在现代高层内部均要求设置火灾自动报警及联动控制系统。而消防联动控制系统设计的好坏又直接影响整个消防系统及灭火过程的成败,正由于消防控制联动控制系统在整个灭火过程中的重要作用,它越来越被广大电气设计工作者所关注。现谈一下自己对消防联动控制系统设计的一些粗浅的见解。 一、 消水防泵 (一) 消火栓用消防水泵 1、 用消火栓按钮直接起动消防水泵。《高层民用建筑设计防火规定》GB50045-95(以下简称《高规》)第7。4。6。7条规定:“临时高压供水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮。”由此看来,设置在消火栓箱内的消火栓按钮应具有直接起动消防水泵的动能。在工程设计中应注意消防栓按钮不能直接接在消防水泵~220V或~380V的起动回路中,因为,《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92(以下简称《民规》

  • 火灾自动报警及联动系统相关问题

    发一个“火灾自动报警及联动系统相关问题”,供大家参考!

  • 火灾自动报警系统与联动系统应用

    我觉得不错的资料,希望能给需要的人带来帮助~~呵呵[ 本帖最后由 wangzhuyang 于 2012-3-9 10:47 编辑 ]

  • 火灾自动报警系统与消防设备联动系统的配合

    火灾自动报警系统与消防设备联动系统的配合

  • 火灾自动报警系统设计的困惑

    在新版《火灾自动报警系统设计规范》里提到了住宅内设报警系统的内容,但是什么情况下的住宅设置?有无必要设置?规范并没有给出明确的说法,欢迎大家来讨论这个话题。

  • 火灾自动报警系统设计缺陷?

    &nbsp;1、 在电气施工图中设计说明未准确阐述联动逻辑关系。&nbsp;2、 在总线制联动系统设计中,消防控制室未考虑手动直接控制主要灭火设备。例如CO2气体灭火系统。&nbsp;3、 消火栓按钮未考虑设计直接启泵线路。&nbsp;4、 在消防联动中,未考虑非消防电源的切断及电梯迫降到底的返馈信号。&nbsp;5、 报警系统仅考虑保护接地,未设计工作接地。&nbsp;6、 消防控制室设置位置不妥。(有的设计在二楼)&nbsp;7、 未考虑消控室供火灾自动报警系统用的消防电源。&nbsp;8、 未采用有直接手动控制功能的报警产品 规范规定:消防联动控制设备应设有对重要消防联动设备的直接手控制功能,能显示泵启动信号。当 消防联动控制设备采用总线控制方式还应至少设有六组直接输出接点&nbsp;9、 在有些二总线报警系统中,未设计短路隔离器。&nbsp;10、 大部分工程在设计时没有考虑设置备用扩音机。&nbsp;

  • 火灾自动报警系统设计要求

    火灾自动报警系统设计要求 复习重点 一、系统保护对象分级及火灾探测器设置部位 1)系统保护对象如何分级?火灾自动报警系统的保护对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级和二级,并宜符合表3.1.1的规定。 2)火灾探测器设置部位有那些要求? 1.火灾探测器的设置部位应与保护对象的等级相适应。 2.火灾探测器的设置应符合国家现行有关标准、规范的规定,具体部位可按本规范建议性附录D采用。 二、报警区域和探测区域的划分 1)报警区域如何划分? 报警区域应根据防火分区或楼层划分。一个报警区域宜由一个或同层相邻几个防火分区组成。l 高层建筑内每个防火分区允许最大建筑面积:建筑类别 每个防火分区建筑面积(平米) 一类建筑 1000 二类建筑 1500 地下室 5

  • 火灾自动报警及消防联动识图

    请教大家这张系统图中,消防接线箱至各设备的管线规格应是什么?谢谢。

  • 火灾自动报警与消防联动控制系统设计及安装图集

    求助]谁有《火灾自动报警与消防联动控制系统设计及安装图集》谁有《火灾自动报警与消防联动控制系统设计及安装图集》主编单位: 中国建筑设计研究院机电院 全国智能建筑技术情报网 请发一个[论坛]>[ 资料中心] 帖主:aaaa-19631009 - 2010-03-31 查看(320)看到网上有人求助“《火灾自动报警与消防联动控制系统设计及安装图集》,特发此件,以供大家参考学习!共分4个部分,要一起下载后解压缩即可!

  • 火灾报警与消防联动控制系统的设计与施工

    火灾报警与消防联动控制系统的设计与施工

  • 火灾自动报警及消防联动控制系统的配置

    近年来,我国消防事业的蓬勃发展和计算机及现代通讯技术的引入,使消防设施的自动化、智能化水平不断提高,消防技术实现了火灾自动监测、自动报警过程。火灾自动报警及消防联动控制系统已广泛地应用到了建筑防火中去,为及时发现和扑灭初期火灾,保护建筑物内人身和财产安全发挥了重要作用。 怎样才能使火灾自动报警及消防联动控制系统在防火工作中发挥巨大的作用,这就取决于火灾自动报警及消防联动控制系统的设计和施工,其中设计尤为重要。设计人员在进行火灾自动报警及消防联动控制系统设计时,一般是根据建筑物的实际情况,遵循现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》、《建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》等消防法律法规进行设计,但对于火灾自动报警及消防联动控制系统主机的配置,设计人员一般都不会进行详细的设计。主机的配置大多数都是由厂家提供的,而厂家不太了解现场,往往根据经验来配置。因此可能会导致配置达不到要求,造成地址容量不足、电源容量不

  • 火灾自动报警与消防联动控制系统设计及安装图集,2007

    本帖最后由 筑城 于 2014-6-19 20:11 编辑 2007年5月第一版 2007年5月 第一次印刷文件格式:PDF文件大小:14.5 M

  • 关于消防火灾自动报警系统中二总线环路设计

    消防火灾自动报警系统中二总线环路设计,任意一点断线不影响系统报警,在施工中如何实现? 在正常施工中消防二总线为树枝状分布,不能环路如形成环路易造成总线短路,在现场施工如何处理?

点击加载更多

火灾自动报警及消防联动系统毕业设计

火灾自动报警及消防联动系统毕业设计专题,为您提供火灾自动报警及消防联动系统毕业设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与火灾自动报警及消防联动系统毕业设计 相关的专业交流讨论,更多火灾自动报警及消防联动系统毕业设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

别墅怎么装修

建筑结构类型