首页 课程 资料 论坛
  • 关于消防报警线路的问题

    关于消防报警线路的问题

    本人是弱电新手,看了图后不知道平面图中应该有几根管几根线,系统图中为何有的回路4根线,还有8根线的?好像是北京利达产品,那位朋友帮个忙解释一下?先谢谢了

  • 关于消防报警线路穿管问题??????

    关于消防报警线路穿管问题:消防报警系统中穿焊接钢管SC、PVC管、JDG管、KBG管时,关于消防规范中对它们的厚度要求是多少??? 为了用理据说服工地监理

  • 消防报警系统的接线问题

    看到一张设计图纸是,消防电话至消防端子箱的接线为RVVP线,但是消防端子箱至消防主机间并没有这一种线型,只有RVS线,是不是一定得有RVVP线?新手请教大家一下,多谢!

  • 请教消防报警系统的问题

    湿式报警阀的供水控制阀的关闭信号如没有接到消防控制室,将无法做到 以防止检修湿式报警阀时,关闭此阀后未复位 请教如何理解这句话? 提前谢谢您的回复。

  • 什么时候做消防联动报警系统呢

    大家好 我刚毕业做电气设计 现做11层得住宅 1,2层为商业上边为住宅 用作消防联动系统吗 还有个11层得住宅下边是储藏间就有个1300*650的电井 没有进线间 我看别的图上有进线间 不明白是意义是什么 还让建筑留块地方做进线间吗

  • 消防报警系统安装详细步骤

    消防报警系统安装1)配管工程工艺流程:预制加工管弯、支架、吊架→测定盒、箱及固定点位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷设与连接→变形缝处理→地线连接技术要求:(1)管路敷设时的偏差量应在规范允许偏差值内,并要注意管路通畅,镀锌层完整。(2)管路连接应采用丝扣连接。(3)盒、箱安装应牢固平整,开孔整齐并与管径相吻合。(4)穿过变形缝处要有补偿装置,补偿装置能活动自如;穿过建筑物和设备基础处加保护管。补偿装置平整,管口光滑,护口牢固,与管子连接可靠;加保护套管处在隐蔽工程记录中标示正确。2)配线工程工艺流程:穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→穿线→导线接头→接头包扎→线路检查绝缘摇测技术要求:(1)穿带线时先将铁丝一端弯成不封口的圆圈,再利用穿线器将带线穿入管路内在管路的两端应留有10-15cm的余量。(2)钢管在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否整齐,如有遗漏或破损,均应补齐和更换。(3)导线做电气连接时,必须先削

  • 消防报警系统调试如何做?

    总结一下消防报警系统调试如何做。一、图纸审核 1.查看系统图、平面图,了解系统构成、回路划分、24V电源分配、部件位置。

  • 关于消防报警系统中管线涂料

    消防施工中,消防队要求管线外壁涂刷防火涂料,一般管材为镀锌管或焊管,前者施工涂刷困难,后者涂刷后,马上起锈斑.请教各位解决办法.

  • 自动消防报警系统设置问题

    我最近接触了一幢11层的住宅,但本楼有带裙房三层,裙房一层是商店,二、三层是办公场所,请问各位高手,该楼的是否设置 自动消防报警系统

  • 请教消防报警系统的若干问题

    1.消防广播的控制模块是不是设置在消防接线箱中,是一个模块控制一只广播的吗?2.连接至模块的有两种线,一是报警总线,另一是电源线,那从控制模块引至广播音箱的线是哪种线(报警总线还是电源线)?从系统图中很难看出

  • 求消防报警系统设计要求

    就是整个消防系统中的连动要求,比如在一个区域的3个探头都测到报警时候,启动该区域的放火门,等等这些。一般是怎么样来确立连动条件的,谢谢!

  • 请教一下消防自动报警系统

    请问,按照我目前的施工图,一栋30层的住宅,分为三个回路,电源总线和信号总线需要分么?如果分了,信号总线和电源总线从楼层也是三条进入消控室么?具体怎么分,请帮我解答下啊,我这块不怎么熟,

  • 消防报警系统的穿管合理性

    请问,消防报警系统的线管按要求信号线、电源线和电话线应分别穿钢管设置,但在输入输出模块后,电源线可和线号线同管。因模块后的电源线平时是没有电的。只有当输出起动时才通电。这样同线管对信号线也不会产生影响。这样做是否合理。请教指点。

  • 消防!火灾报警系统联动技术讨论

    《火规》中消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。问:1联动控制和手动控制的区别,联动控制是否指在自动状态下现场收到报警信号,控制器发出指令给受控设备动作!2除上述说的消防水泵、防烟、排烟设备以外还有没有其他的设备需要设置手动控制装置?比如防火卷帘

  • 消防巡检报警系统日常维护内容

    1、每月按计划抽样测试部分设备,致使一年内所有设备全部测试一遍。确保设备的正常运行。2、每季度或半年(视消防工程大小)进行全面的检查,并且祥泰电气提示发现问题及时处理。3、每年用公司专业的消防检测队伍进行详细的消防检测,包括消防设施检测及消防电气性能检测。出具正规检测报告,报消防部门备案。4、专业的探测器清洗厂,隔年完成对所有探测器的清洗工作。5、协助或完全负责同消防部门的业务,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。6、视消防工程大小,公司可派专人常驻工作,协助处理日常问题。

  • 消防报警系统联动的几个问题请教?

    1.声光报警是否是一个报警信号就启动呢?比如一个烟感动作就联动声光报警,而不需要像其他风机 广播这些需要两个报警信号才联动动作? 2.当消防水泵的控制柜在手动位置的时候,压力开关能联动气泵吗?多线联动盘能远程起泵吗? 谢谢指教!

  • 消防报警线路敷设是尽量串接还是随便?

    对总线制,消防报警线路敷设时是尽量一串到底,还是就近连接,到处分支。前一种方式布线不太好看,后一种布线不知对系统有无影响,分支接多少设备才行?大家一般采用何种布线方式。

点击加载更多

消防报警系统线路

消防报警系统线路专题,为您提供消防报警系统线路相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防报警系统线路 相关的专业交流讨论,更多消防报警系统线路相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

别墅外景设计

别墅外立面设计