1、消火栓系统采用国标焊接钢管的话,是用普通钢管还是加厚钢管(设计手册-下 P43)?2、自喷系统(湿式)根据《喷规》8.0.2应采用内外壁热镀锌钢管,这个管材的规格(公称直径、内径)上哪查去啊?谢谢 了
本帖最后由 攻城师84035 于 2015-3-22 01:10 编辑 这个集中显示线NHBV2X4的电线在哪里的,系统图里面怎么没有看见?
去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?
一建筑底层为沿街店面,小开间,平均宽度4~6米,长度不超过10米设置消火栓设在哪儿?因建筑把设置所有沿街外侧均不设墙,只有柱和门,柱宽太少,不能设置消火栓,门窗更不能。。。。请问可以把消火栓设置到店面内部,设于店面之间的隔墙上吗??
最近做一个厂房,地下室也作为车间,但是被中间用墙分隔成了好些间,之间开了个门,我就想该怎么满足两股水柱同时到达的这个要求呢,难道说每个单间都布两个消火栓?中间的隔墙不知道消火栓该朝向那边,呵呵,帮我一下啦
很简单的一个办公楼,长46.8m,宽8.7m,每间办公室3.6m宽,6.6m长,外有2.1m宽走廊,每层平面都一样,共六层,我认为设置二个消火栓就行了,但那需要二个都安在中间部位(或者用双头消火栓?),否则得安三个,你们怎么认为,给我出出主意。
我是暖通专业的,做甲方,大家都知道,现在好多甲方都是水暖一个人来管理,所以给排水相对要弱一点,请问各位大虾,消火栓什么情况下带卷盘,什么时候不带卷盘?
请大家看下面的截图:红圈部分为所设置的消火栓,并在旁边以数字标示。图中平面长宽分别为53米、17米 ,(该部分为大开间研发大厅,我取得是整个工程的一部分,这部分作为一个独立群体进行布置,共7层,在7层设置了消火栓环状管网),共设置了5个消火栓,其中一个为消防电梯前室专用,充实水柱为10米,水带选用L=25米。因为这是另一家设计院设计的,我拿到后看了一下,觉得设置了多了,大致计算了一下,完全可以去掉第三个消火栓(图中标3处),请大家给点意见。
各位高手指点下下面这幅图中的一墙相隔的两个消火栓能否公用一个立管,以及消火栓的布置是否有问题!请指教![img]C:\Documents and Settings\Administrator\桌面[/未命名img]
这是我们这边安置房的消防工程,欢迎大家指点指点,如何改造才合适、美观?
陈泽平 给排水视界 收录于话题
1.高位水箱储存的是10min的室内消防水量,这里的室内消防水量是喷淋加上室内消火栓吗?如果是两者之和的话,那是不是意味着消火栓不需要按下消火栓内的启动按钮就可以出水?(不过我记得我们老师上课讲的是水枪要按下消火栓箱内的启动按钮才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看见有的地方说设计室内消火栓时最不利情况为同一根立管上同时出三股水柱,首先不是很理解到底这里说的最不利情况是指什么,然后是为什么是3股?请前辈指教,消防这一块没怎么学懂。
老式消火栓泵在自动状态,接到报警信号就立即启动,如属误报或消火栓未开启则无处泄压对泵体体和管道都非常不利,请问有何解决方法
消火栓计算过于繁琐!节点设置过多,建议以每个作用消火栓口为一个节点即可!而且,计算多根立管有作用消火栓时,无法把每根消火栓联系起来计算!
生活给水\消火栓\喷淋系统各自独立,可以理解成有三条各自独立的引入管吗?还是从一条引入总管分出三条支管?如果是前者,供水部门是否同意提供三个接口?谈一谈你的看法.
最近做了一个门卫,建筑体积约为4000,有四层,一层为门卫和接待,二三层为部队的士兵营房,四楼为活动室,请问该不该设室内消火栓?查多规说是室内要没有生产和生活的给水管道,室外消防用水取自储水池且体积不超过5000的建筑物可以不设,可我这一楼和二三楼均有卫生间,这算不算有生活给水管道呢?而且可能室外的消防用水不一定取自储水池。请各位大哥大姐帮帮偶!
请问室内楼梯间的消火栓能不能上下两层共用!最近出的一个设计的图纸审查遇到上面的问题。设计为一门诊楼,建筑物体积为6000立方米,右侧是一楼梯间,我设计时考虑的是在楼梯间的消火栓上下两层共用室内任何位置都能两支水枪同时到达(保护半径25米)。而审图者却提出了建筑右侧消火栓的保护半径不够----也就是说他不认为上下两层可以共用消火栓。到底是我的错还是他的错!
请教各位师兄:小区分消防管道和生活给水管道,消火栓是否应安装在生活给水管道上?另:生产、消防或生活、消防管道可否用同一条管道以节省工程造价?好象规范上没有明确的规定。