首页 课程 资料 论坛
  • 某大楼消防火灾报警系统图

    图纸简介: 综合性大楼,包含地下室停车场,商场,高层住宅的火灾报警系统图,最新标准。 投稿网友: hkitty 上传时间: 2013-09-29

  • 消防火灾自动报警系统关键技术

    摘要:本文结合工程实际及消防设计防火规范的理解,阐述消防设计的技术特性,并对消防火灾自动报警系统关键技术进行探讨? 消防电源及其配电 高层建筑,应按《高层民用建筑设计防火规范》要求,一类高层建筑应按一级负荷供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电?对于非高层建筑应按《建筑设计防火规范》要求,将消防用电设备,其电源划分为一?二?三级负荷? 根据《供配电系统设计规范》的要求,一级负荷应由双重电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏,一级负荷中特别重要的负荷,除由双重电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急,对于二级负荷,宜由两回路线路供电,在负荷较小或地区条件困难时,二级负荷可由一回6KV及以上专用的架空线路供电? 备用电源的负荷严禁接入应急供电系统? 当设有自备发电设备时,一级负荷应设有自动启动装置,并应在30s内供电,二级负荷当采用启动有困难时,可采用手动启动装置? 为了保证发生火灾时各项救灾工作顺利进行,有效的控制和扑灭火灾,高层建筑的消防控制室?消防水泵房?消防电梯?防烟及排烟风机等的两个供电

  • 消防火灾报警的动画演示

    消防火灾报警的动画演示

    详细的演示了火灾的发展、报警、启动、到灭火。比现场观看还要明了。附件:

  • 消防火灾自动报警系统36个审图技巧,你get到了嘛?

    消防工程安装施工前,我们都要对消防工程相关施工图纸进行会审,检查它是否有错漏、表达不清等问题。1先了解消防电系统有多少模块箱装置,线槽走向、弱电井位置。2平面线路与设备连接是否清晰,线路标注是否正确? 3风机、水泵、湿式报警阀、电梯是否有非标控制线路?规格型号、数量是否正确? 4报警、广播、电话线路材料规格型号的选用是否标明? 5报警、广播、电话线路保护材料是否为线槽和线管?保护材料规格型号选用是否标明? 6风机、卷帘门、水泵的控制箱是否一对一? 7水流指示器和信号阀监控模块是安装于设备附近或弱电井模块箱? 8使用哪个自动报警设备厂家的产品?报警主机所能容纳的回路数量及每个回路所容纳的设备点数是否明确?9防火卷帘应如何控制? 10风机与防火阀采用哪种控制方式?(风机其一,靠现场监视和控制模块控制;其二,靠联动控制盘手动控制) 1

  • 甲类物品库房的消防火灾报警系统设计疑问

    甲类物品库房内包含有爆炸品库、易燃品库、腐蚀品库和一般物品库,请为应该用感烟还是感温探测器?探测器是不是要用防爆型?可我看消防火灾报警厂家样本没有防爆型的探测器,怎么处理?请高手赐教!!!谢谢!!!

  • 关于消防火灾自动报警系统中二总线环路设计

    消防火灾自动报警系统中二总线环路设计,任意一点断线不影响系统报警,在施工中如何实现? 在正常施工中消防二总线为树枝状分布,不能环路如形成环路易造成总线短路,在现场施工如何处理?

  • 消防!火灾报警系统联动技术讨论

    《火规》中消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。问:1联动控制和手动控制的区别,联动控制是否指在自动状态下现场收到报警信号,控制器发出指令给受控设备动作!2除上述说的消防水泵、防烟、排烟设备以外还有没有其他的设备需要设置手动控制装置?比如防火卷帘

  • 关于火灾报警系统的设置?

    规范对于二类的说明中,24米以下单层大于2000小于3000的公共建筑需要设,如果小于2000的是不是不用设了呢?对于空气调节系统是什么概念,该怎么理解?

  • 独立幼儿园消防火灾系统的选择

    如题,若为独立幼儿园,有个小地下室,地下室为楼梯跟水泵房,有消防泵等需联动的直启装置(仅此处有联动部分)。消防系统是选择集中报警系统还是区域报警系统,若采用区域报警系统,联动部分能否实现。

  • 火灾报警消防控制系统的调试

    请教各位朋友:火灾报警消防控制系统的调试的具体过程是怎样的,其中要用的一些工具有什么有没有那方面调试的书,介绍一下谢谢

  • 火灾自动报警消防联动控制系统

    火灾自动报警消防联动控制系统随着现代化、智能化建筑的发展,建筑物层次的增多,火灾的危害性越来越大。由于高层建筑的特点,一旦发生火灾。火灾蔓 延迅速,人员疏散困难。如果仅靠消防人员人工灾火,由于受各种条件限制,消除人员很难迅速靠近火区灭火。因此,在现代高层内部均要求设置火灾自动报警及联动控制系统。而消防联动控制系统设计的好坏又直接影响整个消防系统及灭火过程的成败,正由于消防控制联动控制系统在整个灭火过程中的重要作用,它越来越被广大电气设计工作者所关注。现谈一下自己对消防联动控制系统设计的一些粗浅的见解。 一、 消水防泵 (一) 消火栓用消防水泵 1、 用消火栓按钮直接起动消防水泵。《高层民用建筑设计防火规定》GB50045-95(以下简称《高规》)第7。4。6。7条规定:“临时高压供水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮。”由此看来,设置在消火栓箱内的消火栓按钮应具有直接起动消防水泵的动能。在工程设计中应注意消防栓按钮不能直接接在消防水泵~220V或~380V的起动回路中,因为,《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92(以下简称《民规》

  • 什么时候做消防联动报警系统呢

    大家好 我刚毕业做电气设计 现做11层得住宅 1,2层为商业上边为住宅 用作消防联动系统吗 还有个11层得住宅下边是储藏间就有个1300*650的电井 没有进线间 我看别的图上有进线间 不明白是意义是什么 还让建筑留块地方做进线间吗

  • 消防炮系统作为防火分隔

    有哪位大侠指点一下:目前设计工作中遇到一个工业场地,欲设置消防炮系统进行防火隔断,不知道这样是否可行呢?有没有相关的规范标准可供参考,谢谢

  • 火灾自动报警系统的疑问

    火灾自动报警设计图里声光警报器和火灾显示盘在同一组线里,同时还接有一个不知名设备,矩形方框里POW是什么设备?另外,这条线就是通讯总线吗?求高人解答,小弟谢过[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 编辑 ]

  • 04X501火灾报警及消防联动

    论文简介:火灾报警及联动控制标准图集,消防平面布置图、系统图、控制原理图、联动关系等均有详细介绍。 投稿网友:songxueping90 上传时间: 2013-07-27

  • 关于火灾自动报警系统求助!!

    关于火灾自动报警系统求助!!

    本帖最后由 linjibo 于 2015-11-20 17:19 编辑 先解释下本人是暖通专业,施工当中对于火灾自动报警系统比较费解,请大神以下面俩系统图和工程中照片解答一下,工程中手动报警按钮(带电话插孔)、消火栓启泵按钮、烟感、声光报警器、防火阀等一般需要配什么线?还有两张图的信号线不一样怎么解释?