本帖最后由 小张工 于 2013-9-12 15:10 编辑 非原创,网上看到的,非常不错,拿出来分享。
有两座性质完全相同的两层商铺,各户均独立.两座建筑之间有10米的距离.现考虑设计为同一个消防系统,因为利用常高压可以满足,而且这两个商铺均沿街道布置.即由市政引入两路接口,消火栓布置在商铺的外墙上.我有以下几个问题:1,能否按一个系统设计消防系统?2,两路进水只能在一条街道的市政管道上,这样是否满足?3,常高压消防系统的消火栓相内,是否不用设计报警按钮?4,二层也是独立的房间,与一层是同一户商铺,那么二层还需要设置消火栓吗?(二层没有空间设置消火栓,不可能将消火栓设置在房子里吧?若不设置,又和<建筑防火规范>中消火栓的设置有矛盾)希望各位指教?
1、气压罐装置与稳压泵装置的作用有什么不同,我的理解都是稳压作用,但有什么区别呢?为什么有些工程只设置稳压泵或气压罐,有些两者都设置呢?2、在自喷规范中7.2条中,喷头与梁、墙等距离,天正软件有没有考虑到呢,直接有天正给排水自动布置喷头可以吗?3、在自喷规范中7.2.1 条中,b在设计中怎样决定的,是不是先选择喷头的条件,定b的距离,然后按a的距离设置与梁的距离呀?但通常都没有考虑这一点,也不见图纸说明中规定喷头b的大小?我对这条规范不太理解。 望各位前辈指教!谢谢!
消防工程是增强各类大型或重要建筑物预防、抗御火灾能力的安全工作。消防系统能否正常运行,将直接关系到国家和人民生命财产的安全。而要使整个消防系统维持长期可靠而稳定的运行,关健在于消防系统安装调试的质量问题。本人通过近几年来从事安装工程的监督、监理,对消防系统的消防管网、设备、火灾探测器、消防配管及配线等安装调试中容易出现的通病,结合自己在实际工作中的心得,关于消防管网、设备安装隐患分析。浅谈自己的几点体会。(1) 管网安装当管道变径时,宜采用异径大小头,在管道弯头处不得采用补芯。当必需采用补芯时,三通上可用一个,四通上不宜超过二个,因为补芯会造成连接后增大水流的阻力,甚至造成堵塞,使喷头不能保证足够的喷水压力。 <
高层建筑消防系统设计严格执行现行《高层建筑防火设计规范》。根据建筑等级和功能要求进行消防系统设计(主要为建筑消火栓给水系统、喷淋给水系统、消防器材配置等,其它消防系统暂不考虑)。一、消火栓给水系统1、根据规范及建筑
高层建筑给水排水及消防系统设计
我现在做一个小型化工厂的消防设计,厂区内有一个小罐区,按照石油化工企业设计防火规范关于泡沫消防的规定,上半固定式的应该就可以,可是看过别的一些院做的图纸,他们用的都是固定式的,自己有点疑惑了!储罐:350m3煤焦沥青储罐1座直径为7.5米,
雨淋系统为开式系统,喷晒范围广,水量一般较大。 适用范围参照喷规等具体要求。 关于雨淋系统的作用面积问题:
来自逃生系统整体解决方案的供应商
各机电专业的消防设计1、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处可不设防火阀;2、火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于20min;3、火灾照明应在下列设置封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室;4、按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道;5、疏散用的事故照明,其最低照度不应低于0.5lx。消防控制室,消防水泵房,
地铁消火栓系统是地铁安全生产、对灾情进行有效控制、保护人民生命财产安全的一个重要措施,是地铁设计的重要组成部分。地铁消火栓系统设计应本着经济、合理、及时有效的原则进行。以下从消火栓系统设置的范围、消防泵、消火栓系统的控制等方面阐述消火栓系统设计时应考虑的一些要点。1 地铁消火栓系统设置的范围地下铁道的消火栓系统是连接区间和车站的环网系统,车站和区间均需设置消火栓。目前我国的城市轨道交通线路常延伸至城市边缘,根据经济技术比较,地铁线路中位于城市边缘的部分常设计为高架或地面线。根据目前相关的设计规范,在地铁车站、地铁地下区间内应设置消火栓系统,对于地铁的地面及高架区间没有明确的规定,国内现有的大部分地铁的高架区间均
7455_4175_06X701_体育建筑专用弱电系统设计安装
高层消防系统的主要特点是高层建筑的室外消防系统很难迅速启用,所以应以市内消防系统为主要考虑的消防设计
在工作中,经常听到权威部门的人说洁净厂房一律要做喷淋,不然消防审核、验收都很麻烦,但依据都众说纷纭,不知标准 在那?大家讨论一下吧
本人新手,刚刚工作涉及消防系统的工程预算审核工作,拜托各位能否提供点设计\施工规范及相关产品的报价.另外那位能帮忙具体指教一下工程量的核算方法. 谢了!!11快点好吗? 发邮箱吧 luckycdsm@163.com
丁类二级,铝锻造车间,面积小于1500平方如何设计消防?根据《建规》喷淋系统可以不做吧,还有排烟系统也可以不做吧项目在广州,紧急求救!请大家一起出出主意!
二层建筑设有消火栓系统,有多根立管,有的立管只有一个消火栓(一层或者二层一个),这样的消火栓系统阀门的设置需要每根立管上都设阀门吗?(保证任何一个立管检修不影响其它立管,即使立管上只有一个消火栓。)有这个必要吗?
我遇到一个油品换装场的消防系统设计,根据消防部门要求,做一个临时高压系统,因场子大,消火栓保护半径为120m,这样就有两个问题:一个是如果考虑消火栓间距为120m,那么计算水头损失时消火栓水龙带应该考虑多长,是60还是120m或者还是别的数值?第二个问题是水龙带太长水头损失就大,为了满足消火栓口的充实水柱,势必造成管道内的压力就大,这样以来会不会造成水龙带接口处、甚至水龙带本身的爆裂?
我现在做一个海南项目,由于一些原因无法设置屋顶水箱,想用上海规范上说的那种稳高压消防给水系统,那么该系统的稳压罐大小怎么定啊?