在G101中 剪力墙水平钢筋在于暗柱内锚固为 内侧钢筋伸至暗柱端头后弯折15D 外侧钢筋伸至暗柱端头后弯折0.65Lae但在实际中 要是这么做 很浪费钢筋 因为暗柱都很大 完全够锚固 不需要伸至端头就够锚固了 是否可以采用 锚固为0.4Lae+15D ?
请问:由剪力墙平面内伸出的挑梁,其纵向钢筋在墙体内锚固的长度该如何确定?说说依据。(能否按达到LaE即可进行确定,本人感觉有点悬!)
我们这里在进行转换层施工,框支梁扎好了,正在插剪力墙钢筋。在边上的框支梁上我们插剪力墙钢筋遇到的问题是:要是把剪力墙钢筋插在框支梁角筋的内侧,则剪力墙钢筋骨架的尺寸缩小了。要是为了保证钢筋骨架的尺寸,把剪力墙钢筋插在角筋外侧又感觉不安全。请老前辈们指点一下到底应该怎么做。
该锚入到哪一段
在《混规》9.3.4有关于梁柱节点梁钢筋的锚固长度的要求,想请教下这条规定主要针对框架梁,那对于次梁也有需要满足钢筋锚入水平段长度不应小于0.4La的要求吗?如下图我的梁搭在剪力墙的平面外,我在计算的时候,将这个梁的一端点铰,那我这根梁的钢筋是不是只要满足总的锚固长度La,而对于其水平段锚固长度有0.4La的要求吗???
房子装修打新风孔,师傅说没事儿能避开钢筋,结果悲剧了,图中123456六个孔各打断了两根横筋,目测是12cm的钢筋,从屋顶算起梁高30cm,打孔为110mm,孔上沿距屋顶3cm。求各种大侠指教,如何补救。另:房子是6层的CL-框架剪力墙结构,十分感谢。
由于物业没法给出结构图,开槽割到剪力墙了,一条槽在过道,一条槽在洗手间,每条槽割断了七八条钢筋。不知道有没有什么影响,有什么补救措施?问了本地一家加固公司,让做碳纤维加固,价格比较高,不知道有没有必要。
问题补充:剪力墙底面下面有加强钢筋12号钢筋,竖向钢筋是加强钢筋15号钢筋,请问怎么设置钢筋呢?竖向和横向钢筋好绘制,再者就是节点,横向两端是300mm,竖向底面是400mm,上面是没有。怎么设置呢,请问都从哪里设置呢?请详细看图,谢谢此图有些麻烦问题假如我要以A-A剖面从左数第二道建立墙应怎么设置呢?各个参数怎么设置呢
一、剪力墙的主要分类: (1)、按照结构的分类有框架剪力墙、框支剪力墙、纯剪力墙。 (2)、剪力墙按照构件类型分它包含墙身、暗柱、暗梁、连梁。 (3)、按照部位划分有基础墙、中间层墙、顶层墙等。 (4)、按照洞口情况可以划分有洞墙和无洞墙,端部斜角的钢筋弯折按照90角处理。 二、剪力墙的配筋情况: 按墙身的构件分别列出了构件中的钢筋类型 (1) 墙身:水平钢筋,垂直钢筋,拉接钢筋。 (2) 墙柱:纵筋,箍筋,拉接钢筋。 (3) 墙梁(暗梁、连梁):纵筋,箍筋,拉接钢筋。 (4) 洞口加强筋。 三、剪力墙钢筋计算:
在03G101中关于剪力墙竖向分布钢筋的连接中,未看到有焊接连接的方式,向大家请教一下,可以焊接吗对于图集称的剪力墙竖向分布筋与剪力墙竖向受力筋是一种钢筋吗?
剪力墙竖向钢筋可以焊接吗.在03G101中关于剪力墙竖向分布钢筋的连接中,未看到有焊接连接的方式,向大家请教一下,可以焊接吗对于图集称的剪力墙竖向分布筋与剪力墙竖向受力筋是一种钢筋吗?
剪力墙钢筋的绑扎一般是纵筋在内,水平筋在外侧的,但是如果绑成水平筋在外纵筋在内侧,其墙体的受力性能会有什么变化啊?求高手解惑,谢谢
刚做了个带转换层的高层建筑,转换梁上剪力墙钢筋本来是按照图集做法在型钢上翼缘开孔,然后将剪力墙钢筋锚在转换梁内,审图后专家提出来在型钢上翼缘焊钢板,然后将剪力墙钢筋焊在钢板上。不知有谁做个这样的节点??做个的话能否发个详图到yazuy2000@163.com
请教以前干过剪力墙结构工程的同行:纯剪力墙结构中,楼面梁(主梁、垂直与剪力墙)下部钢筋在剪力墙中的锚固长度是多少?是一个锚固长度?还是12d?还是拉到剪力墙的对墙边,然后弯锚15d?多谢!
剪力墙的竖向钢筋在图纸上有大样 两边弯头一边250mm 另一边460mm 水池的筏板600mm厚,剪力墙是500宽 保护层30mm 我想问一下看是250mm在筏板基础内还是460mm在基础内?还有同是500mm剪力墙 双面受力和单面受力它竖向钢筋的基础钢筋锚固一样吗?
平筋入翼墙,锚固需锚长。 弯为 15 d,闭目亦当详。
在工地往往放样后发现柱、剪力墙钢筋偏离几公分,我们工地通常是将钢筋扳直,难后在在那个部位加一根钢筋补强,请问各位同仁,这种做法是否可行?如果加钢筋补强的话钢筋要多大,多长,有么有相关的规范吗?
如图所示 ,KZL13是以剪力墙作为支座的,在我的印象中KZL应该都是KZZ为支座,这种以剪力墙为支座的第一次遇到,是不是面筋的锚固还是梁高+Lae呢?
1、目前直径14(含14)以上的剪力墙竖向钢筋连接,基本可以采用电渣压力焊连接,接头可靠,省钢筋;2、直径12及以下的,一般都用绑扎搭接更加方便。主要是电渣压力焊的设备焊直径小(12以下)的钢筋焊接质量不易保证,合格率低。3、如果今后新设备研制出来后,就可以了;