pkpm计算的剪力墙端柱配筋这么大该如何处理?根本就无法配置钢筋
手上有个项目 8度区 11层 剪力墙结构 现在一字墙太多 现在想在一字墙端部增加厚度2h的端柱 现在有几个问题想问问各位:1.增加端柱是否可以不参与结构计算,仅为构造加强。2.如果参与计算,是否变为框架剪力墙了?静待高手解惑,谢谢。
在GB50011-2001中,关于剪力墙端住,约束边缘构件的端柱长宽尺寸要满足剪力墙墙厚的两倍。详GB50011-2001 图6.4.7。构造边缘构件的端柱长宽尺寸在GB50011-2001里面没有详细表述,详图6.4.8,只有一个面积Ac.这个Ac要满足什么情况也没说。 在JGJ3-2002中,对约束边缘构件端柱的表述和GB50011-2001中基本相同,详7.2.16。对构造边缘构件的端柱,有更详细的表述,详7.2.17,其中Bc和Hc到底要满足什么情况却没有介绍。 那么到底构造边缘端柱的尺寸是仅仅只需要满足框架柱的要求呢?还是需要满足约束边缘构件端柱的要求? 有高手在请详细作答,有规范条文要求的,最好不过。 谢谢各位了。
08版本30天冲刺25天26题,剪力墙,有端柱,体积配箍率1、只算了端柱部分的箍筋,没有加最外面的小短箍筋的面积90X113.1,施书也没有此项,其余转角墙等例题都考虑了该项;2、钢筋保护层按墙还是按柱的取。按抗规6.4.7,端柱有集中荷载时箍筋及纵筋构造按柱要求。是否此题没说明就按墙考虑。
框架剪力墙结构,经常会出现,剪力墙端头有一个柱子,建模的时候是按照柱子建的,但是我觉得应该就不能按照柱子配筋了吧,请问这个柱子这一块具体怎么配筋,需要注意什么啊。很多人说按照剪力墙配筋,但是剪力墙柱子比剪力墙厚多了,把剪力墙的分布筋顺延过去还空一块呢,箍筋怎么配,求大神指点。
平时工作都是按框架柱输,然后剪力墙直接建到框架柱的节点上,虽然建模方便很多,但是程序计算的时候就把墙柱重叠部分计算多了一遍,轴压比可能比真实的少了,刚度也比真实的大了,特别是端柱很大的时候,感觉偏于不安全。请问下各位道友是怎样解决这个问题的??
如果剪力墙厚200,端部需要做一个400x400的端柱,请问在PKPM里这个端柱是按框架柱输入还是按400厚剪力墙输入?配筋时,端柱是按剪力墙配筋还是按SATWE计算结果按框架柱配筋呢?新手,望高手解答,谢谢
带端柱剪力墙的轴压比计算,在pkpm中直接按柱和墙输入最后出来的轴压比应该是有问题的,请问能否通过别的方式核算这个带端柱剪力墙的轴压比?
新手不知怎么配端柱底部加强部位需全高加密吗,还是按图中计算书配100/200就可以呢?(非抗震 框架剪力墙)还有图中550墙肢处及400墙肢处的纵筋和箍筋怎么配的?底部配的12@150,上部配的8@200...
请问大家:有端柱的剪力墙稳定性验算没通过应该怎么处理?satwe的计算结果如下:** 稳定验算( 1)q= 2092. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 1852. N= -3139.N-WC= 5 (I= 160 J= 168) B*H*Lwc(m)= 0.20* 1.50* 3.60 aa= 200(mm) Nfw= 4 Rcw= 30.0----------------------------------------------------------------------------** 稳定验算( 1)q= 2084. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 1852. N= -3126.N-WC= 8 (I= 159 J= 167) B*H*Lwc(m)= 0.20* 1.50* 3.60 aa= 200(mm) Nfw= 4 Rcw= 30.0-----------------------------------------------------
剪力墙端部的柱子,到底是按照高规7.2.15条中的端柱设计?还是按照高规8.2.2条中的边框柱设计?两者之间如何区分呢?
带端柱的剪力墙:1、端柱的抗震等级是否同墙?(因为发现现在软件端柱都是按柱建的,在框剪结构时,有时墙、柱的抗震等级不一样)2、端柱的轴压比限值是按柱的,还是按墙的? 各位大大不吝赐教啊,呵呵[ 本帖最后由 wokaowang 于 2012-5-8 20:38 编辑 ]
剪力墙结构中,带端柱的剪力墙,其中的端柱是按住建模还是按厚的剪力墙建模?两者对所框架梁的配筋影响还挺大的。不知论坛里的各位这种情况怎么建模的。
来源:非解构。
1二者与框架柱的关系 从规范对于二者的定义及上文分析的二者用途可知,毫无疑问,剪力墙边框柱截面宜与其他框架柱相同,且其配筋应满足框架柱的相关要求,边框的设置要求如下:
6层局部7层框架剪力墙结构,9度区,一层层高3.3,无楼板,经计算底层剪力墙端柱轴压比和剪压比都超限,剪力墙端柱超筋,这是什么原因,怎么调整?
PKPM在边缘构件设计中不认端柱,请问该情况如何处理,此处可否按0.8倍直径转换成方柱进行计算,然后按圆形柱进行配筋
一般来说,高层框剪结构中剪力墙端柱的轴压比应该比框架柱的小才对,可是我的情况正好与此相反,甚至是超限了,请教高手们有没有遇到过这种问题?是什么原因造成的?
剪力墙开门洞的位置不满足抗规6.1.8条《5 抗震墙洞口宜上下对齐;洞边距端柱不宜小于300mm。》而且建筑不改,结构专业怎么处理的好的啊!规范提到洞边距端柱不宜小于300mm,在什么情况下可以采用呢!
1. 对于L 型墙,SATWE是按两个方向的单片墙分开计算的。所以,L型墙角部在两个方向分别标注了一个暗柱面积。2. 那么,带端柱的剪力墙SATWE是如何计算剪力墙端部的墙柱配筋的?如果是端柱配筋+暗柱配筋,那么,端柱是如何计算的,难道没有考虑墙的作用,是按一根纯框架柱计算出来的配筋?