  • 消火栓灭火系统施工安装全程验收记录

    消火栓灭火系统施工安装全程验收记录1 消火栓灭火系统质量保证资料核查表 C-12 图纸会审记录 13 设计变更明细表 24 技术交底记录 35 施工技术核定单 46 施工组织设计(方案) 57 开工报告 68 设备材料相关证件汇总表 79 设备开箱检查记录 810 材料检查记录 911 消火栓灭火系统阀门抽样试验记录 C-212 消火栓灭火系统管道安装检查记录 C-313 消火栓灭火系统管道支架制作安装检查记录 C-414 消火栓灭火系统管道试压记录 C-515 消火栓灭火系统管道冲洗记录 C-616 消火栓灭火系统管道防腐记录 C-717 消火栓灭火系统管道保温记录 C-818 消防配电线路敷设检查记录 1019 消防配电线路隐蔽验收记录 1120 消火栓灭火系统水源设施安装检查记录 C-1021 消火栓灭火系统水泵安装检查记录 C-1122 消火栓灭火系统稳压装置安

  • 自动喷水灭火系统管道的防晃支架

    自动喷水灭火系统管道的防晃支架

    自动喷水灭火系统管道防晃支架的做法,是否正确?

  • 泡沫灭火系统施工、验收记录

    泡沫灭火系统施工、验收记录

  • 关于消火栓系统试压问题

    小弟现在正在做一个工程、消火栓系统已经安装完毕,进入消火栓系统试压时出现了问题,监理那边一直不给报验。原因是在屋面有个试验消火栓,我们在屋面进行打压,可是压力打到1.4MPa时一直打不上去,发现有的地方的闸阀、消火栓漏水。叫厂家过来看说不是他们的产品问题,而是这个打压不能在屋面进行,而且如果在屋面试压,压力不能这么大。一直想不通为什么?各位大神有谁有做过这方面的,求指教。。本工程建筑高49.1m、消火栓泵扬程80m。

  • 室内消防气体(卤代烷)灭火系统管道技术交底

    室内消防气体(卤代烷)灭火系统管道技术交底

  • 自动喷水灭火系统管网冲洗

    自动喷水灭火系统在强度实验完后要求管网冲洗,冲洗表上有压力、流量和流速,请问各位这几项有什么规定么?冲洗的压力、流量和流速在什么范围?谢谢!

  • 消火栓系统管道弯曲问题。求高手

    钢结构车间消火栓系统钢柱间距9米,柱上是固定支架,中间是吊架,系统加压到8公斤管道弯曲变形严重。这是什么问题,怎么处理?(说明其他两个车间同样的做法同样的工作压力没有问题。)

  • 对室内消火栓灭火系统设备的要求【0916】

    1、消防水泵的要求 ⑴一组消防水泵的吸水管不应少于两条,当其中一条损坏时,其余的吸水管仍能通过全部用水量。高压和临时高压消防给水系统中的每台消防泵应有独立的吸水管。消防水泵宜采用自灌式引水。 ⑵消防水泵房应有不少于两条出水管直接与环状管相连接。当其中一条损坏时,其余的出水管仍能通过全部用水量。在出水管上宜设检查用的压力表和试水用的放水阀门。 ⑶固定消防水泵应设备用泵,其工作能力不应小于一台主要泵。当室外消防用水量不超过25L/s的工厂、仓库及7~9层的单元式住宅。 ⑷消防水泵应保证在火警5min内开始工作,并在火场断电时仍能正常运转。设有备用泵的消防泵站,应设备用动力,若用双电源或双回路供电有困难时,可采用内燃机作动力。消防水泵与动力机械宜直接相连。 ⑸消防水泵房应有与本单位消防队直接联络的通讯设备。 2、对室内消防水箱的要求 ⑴室内消防水箱的设置,应根据室外管网的水压和水量及室内用水要求确定。 ⑵设有常高压和临时高压给水系统的建筑物,可以不设消防水箱。 ⑶设置临时高压给水系

  • 泡沫灭火系统维护管理记录

    泡沫灭火系统维护管理记录

  • 室内消火栓系统管道安装技术交底

    室内消火栓系统管道安装技术交底

  • 请教:这样的工程是否要设消火栓灭火系统呢?

    一栋五层宿舍楼,每层建筑面积400平米,体积为8000立米.按8.4.1条:6层及6层以上或体积超过10000立米的其他建筑应设消火栓灭火系统.但按8.4.2第二条.室内没有生活生产管道及体积小于5000立米的可以不设室内消火栓.看来这两条规定都不适合.请问各位大虾.我到底是设还是不设呢?我请教了审图公司的总工.他说可以不设.说8.4.2条主要是针对厂房说的.请问这种回答有根据吗?谢谢!

  • 室内消火栓系统管道的安装施工工艺

    室内消火栓系统管道的安装施工工艺

  • 消火栓灭火系统联动控制设备的设计选型

    一、低压动力配电设施的设计选型根据《建筑设计防火规范》GBJ16-87(以下简称《低规》)的规定:消防用电设备应采用单独的供电回路,并当发生火灾切断生产、生活用电时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志。《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92(以下简称《民电规》)的规定:1.火灾消防及其它防灾系统用电,当建筑物为高压受电时,宜从变压器低压出口处分开自成供电体系,即独立形成防灾供电系统。2.一类建筑的消防用电设备的两个电源或两回线路,应在最末一级配电箱处自动切换。3.在设有消防控制室的民用建筑中,消防用电设备的两个独立电源或两回线路宜在消防泵房的配电屏(箱)处自动切换。《高层民用建筑设计防火规范》 (以下简称《高规》)的规定:高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置得出如下结论:消防水泵的低压动力配电设施应具有电源互换、互为备用、互为闭锁功能。而消防水泵均设有备用泵,故低压动力配电设施还应具有工作泵、备用泵互

  • 泡沫、干粉、气体灭火系统试压汇总

    收录于话题 一、干粉灭火系统