GB 17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统
应急照明 与疏散指示系统
知识点:应急照明
GB17945-2010_消防应急照明和疏散指示系统标准
《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2010
发一本规范,是消防的,希望对各位有帮助,我自己都没有看,赶快发上去。[ 本帖最后由 guojinanming 于 2011-11-15 19:30 编辑 ]
前几天评审一个项目,涉及到应急照明灯具的自检功能和智能应急照明系统,发现这个规范里面需要学习和研究的事还不少,消防应急照明和疏散指示系统_GB_17945-2010
GB 17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统
刚得到一个宝贝,拿来与大家分享下。
GB 17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统2011年5月1日实施替代GN19745-2000
随着我国社会经济的迅猛发展与城市化建设进程的加快,大型城市综合体建筑越来越多,随之而来的消防安全管理问题不容忽视。智能消防应急照明和疏散系统作为保证人员安全疏散不可或缺的消防设施,是保障消防安全的重要组成部分。基于此,文章首先分析了智能消防应急照明和疏散系统的组成和功能特点,然后结合具体工程设计,阐述了该系统在工程中的应用,为智能化消防应急系统的应用及推广提供参考。
配电箱里各个模块分别是什么啊?MSC-8H8DM又是什么?已经有市电和智能电池主站两路供电了,为什么下面还有充电线?
消防应急照明和疏散指示系统技术规范
最近设计某住宅小区,但因为套其他院图签,遂过去碰图,被告知现在某本市注明施工图审查审他们的住宅,要求消防应急照明和疏散指示系统应符合GB17945-2010标准,结果系统做得极为繁杂,包括系统有各种自检功能,系统有各项要求,输出单相电源不能高于30w包括特制灯具等等。比如地下车库选取灯具做应急照明已经不行,另设该系统,因为什么呢,选取平时灯具不符合规范要求。因为我以前所在院是市院,包括其他市里比较大的院都没听到过用产品标准要求设计系统的,和市院各个所总工也打过电话,均说自己还延续原来的设计,包括本市的专做住宅的房屋院也是,系统甚至更为简洁。因为套图签,我说服对方比较困难,遂想和施工图审查沟通(我也认识这人),但考虑到自己是否有什么思考不全的地方,所以来这里向大家请教,各地区对这本“消防应急照明和疏散指示系统》17945-2010对设计的影响有何看法。感谢了!希望多沟通,因为一旦这次采取此种做法,今后势必被其影响采用这个繁琐、投资高、可靠性又不高的系统。
一、 研发背景 消防应急照明与疏散指示标志有重要作用,是城市建筑是保障消防作业和安全疏散必不可少的重要设施,火灾发生时,消防应急照明与疏散指示标志必须能够坚持工作场所的工作照度与安全通道的疏散照度,引导火灾场所的人员避开烟、雾、火,到达安全地带。使逃生者得到生存的机会。但是当前很多建筑物内往往使用的独立型应急疏散标志灯,独立型应急疏散标志灯无法响应火灾现场快速变化,同时日常维护和检修上也严重缺失,已经远远不能满足现代大型建筑对消防安全的要求。由此,智能消防应急照明与疏散指示系统被提出并不断研发。智能消防应急照明与疏散系统具备独立监控系统与消防报警设备的联动系统的火灾应急疏散指示逃生的完整方案,在指示逃生系统设计上广泛应用信息技同时,在火灾发生时,能够对人们的逃生路径进行自动分析,这样能够迅速调整疏散方案,降低被困人员伤亡率。
gb17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统
gb17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统专题,为您提供gb17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与gb17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统 相关的专业交流讨论,更多gb17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题