在《全国民用建筑工程设计技术措施》(给排水)的第109及《给水排水设计手册》的第482页提到有DN200的雨水斗,但国标图集上最大也只有DN150的,查了一下网上的一些电子样本也没有DN200的。我想问一下到底有没有DN200的雨水斗的?
[1] 虹吸式雨水斗安装图.png
请各位大侠看看屋面侧墙雨水斗安装,多指教:
如下图,请问各位师傅师兄帮忙解答一下:1.雨水斗的安装是否正确?安装出女儿墙1公分,女儿墙还要粉刷1.5公分2.安装格栅的螺丝如何安装?是安装在雨水斗的斗体上待沙浆将其固定,以后所有工序完成后安装格栅吗?3.还有的就是看到有的其它工程根本没装格栅了,或者格栅直接放在那没固定。请问正确安装步骤是怎样的?我看过09S302,但不大明白,请赐教
09S302 雨水斗选用及安装很早就想传了,今天有空就传一个!!!
我们知道虹吸雨水斗具有很强的反涡流的功能,能防止空气从虹吸雨水斗进入;所以虹吸雨水斗的在屋面 虹吸排水系统中占有很重要的作用,它的质量也决定了整个系统的运行;那工人是怎么安装虹吸雨水斗呢? 首先在安装虹吸雨水斗之前必须把天沟施工完毕: 1、 不锈钢天沟的虹吸雨水斗是先开孔,采用氩弧焊工艺满焊的方法,将虹吸雨水斗焊接在天沟底部;调整水平度到符合设计要求最后焊缝打磨处理。 2、 混凝土天沟的虹吸雨水斗,先要清理底部预留孔,按照按照要求进行施工,做防水层来调整虹吸雨水斗水平度,覆盖临时保护盖以防杂物进入雨水斗。
小弟实际工作中遇到个很麻烦的问题:设计中你设计的是87型雨水斗,但是实际施工中,尤其是钢结构施工中。此时一般采取在顶板上开个洞,估计是DN100的,然后直接连上De110的排水管作为雨水管。实际中经常遇到雨水满顶的情况,甲方总是喜欢找设计。我自己查了一些资料,DN100的雨水斗的排水能力为25-35L/S(斗前10cm水位),设计我们一般取12。但是就是这样还出问题呢。哪个大虾能够给一些资料,是不是开个DN100的洞的排水能力真的很小啊?到底小到什么程度?有没有详细的数据呢???急需啊,帮忙啊。
雨水斗有65型、79型、87型等,请教大家一下,87等数字表示什么意思?哪位大侠有01S302雨水斗图集,请上传一份,多谢
如题。根据设计计算公式,公式中的水力坡度I=(h+△h)/L,其中h为悬吊管末端的最大负压取0.5,△h为雨水斗和悬吊管末端的几何高差。那么是否可以认为I和管道敷设坡度多大无关,只要根据几何高差计算就可以?几何高差雨水斗高度是否指雨水斗入水口的高度,这样的话雨水斗和梁下的悬吊管之间也有好几百的距离了,这个高度是否算作水力坡度?管道的敷设坡度应该多大啊???谢谢!!!
DN200、DN150的87型雨水斗下部铸铁短管(乙型)与upvc塑料管如何连接,紧急!!!!!曾试图用不锈钢卡箍连接,但铸铁侧密封不严;按图集施工,又购不到转换件,清高人给予指点!!!!!!!!
1、雨水斗(65、79、87型)选用原则是怎么样的?P书2292、什么是 雨水斗的斗前水深?斗前水深深好还是浅好? 什么是 进出口面积比??P手册02册457
图纸简介: 国标图集01S302,图集内含:65型雨水斗安装图(各种)及零件图(各种) ,87型雨水斗安装图(各种)及零件图(各种),有压流(虹吸式)雨水斗外形图。 投稿网友: zengchuanfei 上传时间: 2014-07
净空60m的双屋脊钢结构厂房,两跨30m,屋面雨水系统采用内排水,中间天沟采用87式的单斗形式(用悬吊管连接一个87式雨水斗到立管),因为没有见过和施工过,不知道这个悬吊管如何固定及设计?有没有这样的图片和图纸给我看看?麻烦下,我邮箱是383374211@qq.com
87改进型雨水斗装配图.png
图纸简介: CAD版09S305卫生器具安装图集,供大家参考 投稿网友: hyinhang 上传时间: 2013-08-09 图纸省份:
图纸简介: 暖通空调各种设计及管子穿墙穿楼板安装图集,欢迎大家下载,希望对大家有帮助... 投稿网友: sxsi19 上传时间: 2013-06-06 <
献给有需要的哥们,不用谢了