建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)清晰版
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
GB50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范
GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》,欢迎下载。
GB50303-2002
关于发布国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》的通知 建标[2002]82号根据建设部《关于印发〈二000至二00一年度工程建设国家标准制定、修订计划〉的通知》(建标[2001]87号)的要求,浙江省建设厅会同有关部门共同修订了《建筑电气工程施
《建筑电气工程施工质量验收规范》,内容非常详细,很好的东东,需要的亲们,可以下载下来看看奥
建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2015
GB50303-2015建筑电气工程施工质量验收规范
所有的条款都没有成套配电柜等设备的清洁有所要求,没人任何一款提及,这是一个漏洞。本人所在的单位正在安装配电室设备,发现成套配电柜内堆积了很多灰尘,因为要写缺陷报告,所以需要查找相关国家标准,但是查找《建筑电气工程施工质量验收规范》并没有对清洁有所要求不知道大家是否知道有什么其他规范要求,对配电设备的清洁有所要求?感激不尽?3.2.7 高低压成套配电柜、蓄电池柜、不间断电源柜、控制柜(屏、台)及动力、照明配电箱(盘)应符合下列规定:1 查验合格证和随带技术文件,实行生产许可证和安全认证制度的产品,有许可证编号和安全认证标志。不间断电源柜有出厂试验记录;2 外观检查:有铭牌,柜内元器件无损坏丢失、接线无脱落脱焊,蓄电池柜内电池壳体无碎裂、漏液,充油、充气设备无泄漏,涂层完整,无明显碰撞凹陷
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-8-3 13:58 编辑
本帖最后由 muyuyao 于 2016-7-24 17:57 编辑 GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 请注意:一个文档搞定 不再是四个文档,不需要四次下载后再合并文档,时间就是生命!!! 该新规范中的几处问题1. P46 表11.1.2 有铠装和无铠装
《建筑电气工程施工质量验收规范》第25.2.5 规定当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。画了个图,请各位看下,蓝色为接地线反穿过零序CT后接地,绿色为不反穿就接地了。正常运行情况下,为了消除正常对地电容电流影响,似乎应该反穿零序CT接地,但变压器10KV侧中性点经消弧线圈接地,正常电容电流应该很小,两种接法的差别应该不大。单相接地时,请帮忙分析下有什么区别没有。。。。。另外“由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘”,既然都已经接地了,怎么还要求对地绝缘啊,不解了。请各位指导下[
信息产业部全国信息技术人才培训基地 ---智能建筑弱电工程师职业资格培训的资料给大家共享 可以提供智能建筑弱电培训、教材以及工程服务 如果有需要请咨询 电话:010-68828662 86087788 E-mail:itpeixun@126.com www.hrbank.org.cn资料下载请点击下面的“附件”
又人问过有没有,当时没有,现在奉上--建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2002的统一用表。
建筑电气工程施工质量验收规范 pdf
建筑电气工程施工质量验收规范 pdf专题,为您提供建筑电气工程施工质量验收规范 pdf相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑电气工程施工质量验收规范 pdf 相关的专业交流讨论,更多建筑电气工程施工质量验收规范 pdf相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度