首页 课程 资料 论坛
  • -------电缆选择问题?

    2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?

  • 5芯电缆选择3+2还是4+1?

    某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)

  • 关于电缆,导线选择的问题

    下午看别人画的系统图,12kw的容量进线竟然只有4平方的小电缆,当然是三相进线,我问为什么,同事说三相12kw电流也就24A,4平方的载流量30多,完全可以啊,根据经验我知道4平的肯定不行,可我又拿不出反驳他 的理由,大侠们给说说,还有3kw的单相设备他用2.5的单线,我建议改成4个的,可我就是说不出理由,大家给指点一下我说的对吗,关于电缆的选型还希望大家多多指教,谢谢各位

  • 关于选择电缆沟还是桥架

    接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?

  • 选择电缆的依据到底是什么啊??

    低压MNS柜中的一个抽屉里用的一只塑壳断路器,上面标着IN:250A,但是可以调整Ir1到125A。我问开关厂家,现在我如果将Ir1调整到125A,选电缆就按125A;可是我们的技术说要按250A选,说什么它的额定电流是250A,Ir1只是长延时。不懂????

  • 请教:如何根据功率选择电缆呢?

    如题请教:如何根据功率选择电缆呢?例如:功率为150KV的设备,应该选择多大的电缆呢?也就是想知道电缆截面积跟载流之间的关系。请各位赐教,多谢!

  • [求助]关于弱电电缆选择

    以前做强电的要多一些,所以对弱电一些设计不是很了解,想问一些问题:1.弱电电缆如有线电视电缆选择一般除了阻抗以外,还有什么指标?应该如何选择?2.有谁有电子版的弱电电缆数据手册?能不能贴出来我是才毕业的,不要笑话我哈。谢谢

  • 一个关于电缆选择的问题

    我们公司有一台设备,其电机是50KW的,用的是75的铜芯电缆,我算了一下,50KW的电机的电流大约是100A,我又查了一下书籍,100A的电流用25的电缆就够了,为什么用了75的?我弄不明白,请大家赐教。

  • 电缆桥架的规格怎么选择

    电缆桥架的截面怎么选择,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 还有金属线槽怎么选择。

  • 小区10KV的电缆如何选择?

    各位高手: 本小区建筑面积44.7万平方米,供电局做的用电规划总用电量为22000kva,4路进线,10KV的进线选用YJV22-10-3*400的电缆。请问各位供电局的用电量是否偏大?选择的电缆是否偏大?一般用多大的电缆可以满足要求?我的计算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,选用YJV22-10-3*150是否可以?

  • 如何选择电缆的电压等级?

    选择电力电缆的电压等级以什么为依据,什么情况下使用不当0.6/1KV,什么情况下使用10KV 15KV...哪为大哥能帮我解答下谢谢!~[ 本帖最后由 zatyshion2009 于 2009-6-10 15:33 编辑 ]

  • 有关电缆芯数选择的问题?

    三相四线制系统:2芯用于单相电源,3芯用于电动机,4芯用于带控制柜等普通供电系统;三相五限制系统:3芯用于单相电源,4芯用于带电动机系统,5芯用于带控制柜等普通供电系统或者照明检修系统!正在准备电缆标书,但一直没有彻底弄明白,现想弄明白各种芯线的用途,以便正确估计数量,请各位多多指点!谢谢!

  • 照明回路的电缆怎么选择?

    请教一下:电线的载流量都是说单芯电缆,对多芯电缆怎么算呢?例如:从一楼层照明配电箱出来的各照明回路总功率50kw,计算电流80A,配电箱的进线的进线有两种说法: 1,选用VV-3X35+1X25,(三心VV电缆空气中穿管40℃时为86A) 2,输出总电流86A,每相只有约29A,选用vv-3X6+1X4.哪种说法对??????[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 编辑 ]

  • 选择复合电缆支架的理由

    电缆支架分为整体式电缆支架、组合式电缆支架、螺钉式电缆支架、预埋式电缆支架、玻璃钢电缆支架和复合材料电缆支架等六大系列20多个型号产品,是我国电缆支架的前行者。 复合型电缆支架材料即SMC(Sheet molding compound)具有优越的电气性能,耐腐蚀性能,质轻及工程设计容易、灵活等优点,其机械性能可以与部分金属材料相媲美,因而广泛应用于航空航天、运输车辆、电子、电气等行业中。SMC复合电缆支架具有以下特点:1、 SMC复合电缆支架具有强度高、重量轻(重量只有钢的1/4,混凝土管的1/10左右)运输方便,施工简捷;2、 产品表面光滑,摩擦系数小,不损伤电缆。 整体绝缘,无电腐蚀,可防止产生涡流;3、SMC复合电缆支架耐水性好,可以长期在潮湿或水中使用。使用环境广; 4、SMC复合电缆支架耐热、耐寒,防火性能优。它能在-50℃-130℃之间使用; 5、SMC复合电缆支架具有防腐

  • 如何选择电缆大小,多谢指点

    比若说知道变压器的容量是315的,那怎么算出变压器一次侧电流大小,还有进一步怎么算出用多大的电缆 PS今天在现场看柜子的时候,听他们说315的变压器用95的电缆有点大,70的就够了,是不是这么回事,这到底是怎么估算出来的

  • 电缆截面和芯数选择的问题

    请教个问题,电缆热稳定截面是120,如果是三芯电缆,是3*40 还是 3*120 ? 另外电缆规范附录C中的表, 列出了三芯电缆的载流量和截面,这个载流量和截面是三芯电缆中的一芯还是三芯?

  • 求助:照明回路的电缆选择

    要求采用1kV交联聚乙烯等截面铜芯四芯电缆照明回路中三次谐波分量为35%,因此需要中性线芯和主线芯截面相等我不懂的是,根据计算出的载流量从表格“交联聚乙烯绝缘电缆直埋敷设载流量表”得出的数据是线芯截面 主线芯35 中性线16 是需要要求厂家做成4芯都是35的电缆吗?恳请大虾指点。感激不尽!

  • 求大神解释电缆如何选择

    举例:一个配电房工程, 变压器为1000KVA,电源点到高压柜距离是100m,那么电源点到高压柜电缆用多大的? 高压柜到变压器距离为80m那么电缆用多大, 变压器到低压柜距离为50m用多大的电缆,低压柜出线柜到某个负荷距离为120m,负荷计算电流为230A那么应该选对大电缆。电缆敷设方式全部为直埋。求大神解释,最好说的简单点,全是公式的小弟看不大懂,感激不尽。

  • 电缆五芯跟四芯怎么选择呀

    配电室低压馈线柜的低压出线采用四芯电缆还是五芯电缆是依据什么?那个规范里面有提到。个人猜想是不是跟系统有关系,TN-C采用四芯,TN-S采用五芯还有跟末端负荷有没有关系。

  • 电缆桥架问题,大家是怎样选择的呢?

    GB50054-2011中的7.6.14中桥架填充的百分数,说的是截面积还是电缆的直径,怎么总感觉计算出来的桥架太小了,和现实中的很不相符,大家是怎杨选择的呢?还望大师赐教50054-2011中的7.6.14中桥架填充的百分数,说的是截面积还是电缆的直径

点击加载更多

电缆选择手册

电缆选择手册专题,为您提供电缆选择手册相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆选择手册 相关的专业交流讨论,更多电缆选择手册相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度