  • 关于路灯配电电缆选择问题

    路灯的配电线路较长,例如一段10公里的路灯配电,如何在满足电压降的前提下选择配电电缆呢~?1、根据路灯的配电距离,利用压降公式计算这段路灯需要选择的电缆截面~?2、固定一种电缆截面,如VV25(可配电多少多少公里)、VV35(又可配电多少多少公里)~?3、常规选择4平方的电缆(供电半径250米),当超过供电半径后再从别的公变就近取电源~?

  • 关于路灯电缆截面和断路器的选择

    一段1100m长的道路,选250w的路灯36个,约30m一个,单侧布置,用5×50的电缆,63A的断路器,供电是否合理!本人认为选5×35的电缆就能满足要求,但是由于是初次做道路照明,有点心理没底,请高手赐教,最好能给个计算过程看看!

  • -------电缆选择问题?

    2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?

  • 5芯电缆选择3+2还是4+1?

    某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)

  • 关于路灯 计算压降,选择电缆的问题

    小弟新人,今天看了一早上关于压降的资料,越看越晕了。希望通过手上的实际工作结合大神们的回答,弄清楚一点。大型市场里面的路灯,双侧布灯,灯杆6m.间距15m。配电房到末端的距离400m.(公式中长度应该按400算还是800?)负荷就算10kw吧。请问怎么算压降,请给出具体公式。(需要考虑些什么,我看资料说考虑压降。线路长了以后线阻不是主要考虑的因素,要考虑电抗,灵敏度。好晕啊{:1_105:}{:1_105:})

  • 布置路灯选择电缆时要考虑什么条件!

    上课老师布置了一到思考题:布置路灯选择电缆时要考虑什么条件!我就列出了这几个因素不知道全面不大家不凡也探讨下!一、电压降问题!(主要是末端)二、灯具负荷问题三、要保证末端短路是要动作!其他我就不知道了!还有就是术语问题!我表达得不是很好。大家可以互相探讨下!

  • 关于电缆,导线选择的问题

    下午看别人画的系统图,12kw的容量进线竟然只有4平方的小电缆,当然是三相进线,我问为什么,同事说三相12kw电流也就24A,4平方的载流量30多,完全可以啊,根据经验我知道4平的肯定不行,可我又拿不出反驳他 的理由,大侠们给说说,还有3kw的单相设备他用2.5的单线,我建议改成4个的,可我就是说不出理由,大家给指点一下我说的对吗,关于电缆的选型还希望大家多多指教,谢谢各位

  • 关于选择电缆沟还是桥架

    接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?

  • 选择电缆的依据到底是什么啊??

    低压MNS柜中的一个抽屉里用的一只塑壳断路器,上面标着IN:250A,但是可以调整Ir1到125A。我问开关厂家,现在我如果将Ir1调整到125A,选电缆就按125A;可是我们的技术说要按250A选,说什么它的额定电流是250A,Ir1只是长延时。不懂????

  • 电缆桥架的规格怎么选择

    电缆桥架的截面怎么选择,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 还有金属线槽怎么选择。

  • 一个关于电缆选择的问题

    我们公司有一台设备,其电机是50KW的,用的是75的铜芯电缆,我算了一下,50KW的电机的电流大约是100A,我又查了一下书籍,100A的电流用25的电缆就够了,为什么用了75的?我弄不明白,请大家赐教。

  • 关于路灯和变压器的选择

    气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教

  • [求助]关于弱电电缆选择

    以前做强电的要多一些,所以对弱电一些设计不是很了解,想问一些问题:1.弱电电缆如有线电视电缆选择一般除了阻抗以外,还有什么指标?应该如何选择?2.有谁有电子版的弱电电缆数据手册?能不能贴出来我是才毕业的,不要笑话我哈。谢谢

  • 有关电缆芯数选择的问题?

    三相四线制系统:2芯用于单相电源,3芯用于电动机,4芯用于带控制柜等普通供电系统;三相五限制系统:3芯用于单相电源,4芯用于带电动机系统,5芯用于带控制柜等普通供电系统或者照明检修系统!正在准备电缆标书,但一直没有彻底弄明白,现想弄明白各种芯线的用途,以便正确估计数量,请各位多多指点!谢谢!

  • 请教:如何根据功率选择电缆呢?

    如题请教:如何根据功率选择电缆呢?例如:功率为150KV的设备,应该选择多大的电缆呢?也就是想知道电缆截面积跟载流之间的关系。请各位赐教,多谢!

  • 小区10KV的电缆如何选择?

    各位高手: 本小区建筑面积44.7万平方米,供电局做的用电规划总用电量为22000kva,4路进线,10KV的进线选用YJV22-10-3*400的电缆。请问各位供电局的用电量是否偏大?选择的电缆是否偏大?一般用多大的电缆可以满足要求?我的计算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,选用YJV22-10-3*150是否可以?

  • 如何选择电缆的电压等级?

    选择电力电缆的电压等级以什么为依据,什么情况下使用不当0.6/1KV,什么情况下使用10KV 15KV...哪为大哥能帮我解答下谢谢!~[ 本帖最后由 zatyshion2009 于 2009-6-10 15:33 编辑 ]

  • 照明回路的电缆怎么选择?

    请教一下:电线的载流量都是说单芯电缆,对多芯电缆怎么算呢?例如:从一楼层照明配电箱出来的各照明回路总功率50kw,计算电流80A,配电箱的进线的进线有两种说法: 1,选用VV-3X35+1X25,(三心VV电缆空气中穿管40℃时为86A) 2,输出总电流86A,每相只有约29A,选用vv-3X6+1X4.哪种说法对??????[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 编辑 ]

  • TT路灯系统的电缆和TN-S系统的路灯电缆选择

    TT路灯系统的电缆和TN-S系统的路灯电缆选择有哪些不同呢,TT是不是还要校验灵敏度呢?断路器该怎么选呢?气体放电灯的瞬动倍数一般为多少呢?

  • 几份路灯电缆的选择计算资料,希望对大家有帮助

    新手学习的时候收集的一些资料