  • 电流选择为什么这样大啊!!

    2.5的线3根穿线查表可以到15A的,二相计算可以到3KW多的,可是好多图到了1.5KW就要用到了了4平方的线是不是太大了(不管它是不是浪费和为以后升级的原因)。这会影响我们正确选用图集选型号的。大家平常是怎么处理这个事情的

  • 求助:计算电流与电缆选择?

    我是新手,学的计算机专业改做设计,现有一问题请教各位老师:有一工厂扩建工程(制粒车间),总功率1097KW,请问计算电流怎样得出?怎样选择变压器?需要欠压脱扣和分励脱扣吗?怎样选择电流互感器?拜托了!!!!

  • 电缆根据电流怎么选择啊,有什么原则吗

    比如说,一栋住宅楼,5+1形式,三单元,30户,还有6户单买阁楼总负荷276KW,需用系数取的是0.65算出电流是302.87A怎么选相应的电缆啊选用YJV22 4X120+1X70 324A(空气) 320A(埋地)还是YJV22 4X150+1X70 369A(空气) 361A(埋地)有什么相应原则吗?谢谢

  • 如何根据电流选择相应截面的电缆

    电气小白:在临时施工用电计算时,算出电流后,往往再查表选择电缆截面,请问这个表是哪里的表?请详细指明哪本书或手册的那几页。谢谢。

  • 【求助】电缆根据电流怎么选择啊,有什么原则吗

    比如说,一栋住宅楼,5+1形式,三单元,30户,还有6户单买阁楼总负荷276KW,需用系数取的是0.65算出电流是302.87A怎么选相应的电缆啊选用YJV22 4X120+1X70 324A(空气) 320A(埋地)还是YJV22 4X150+1X70 369A(空气) 361A(埋地)有什么相应原则吗?还是先选出相应的开关再选电缆啊谢谢

  • -------电缆选择问题?

    2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?

  • 5芯电缆选择3+2还是4+1?

    某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)

  • 关于按计算电流选择电缆使用的问题

    由于总图布置和甲方建筑面积的限制,部分负荷离变压器和总的配电柜较远,故在90米外另设一配电室,此部分负荷由总的配电柜供电,计算电流为1100A,请问应该选用YJV多少截面的电缆?麻烦大家给点建议咯。

  • 电流过大应该怎样选择电缆?

    请教大家一个问题:760A的电流要选择多大的电缆啊?我查了一下表,找不到这么大的电缆啊?是不是要分成几条回路啊?最好分成几条呢?希望各位大虾不吝赐教,小弟先在此谢过了!

  • 无功补偿FC计算电流与选择电缆

    1.已知三相总补偿容量与三相总安装容量后,该如何计算电流并且选择电缆?2.计算电流是根据三相总补偿容量计算呢,还是根据总安装容量来计算?3.每个滤波通道的电流应该怎样确定?

  • 断路器整定电流及电缆的选择问题?

    我有厂家的一本选型手册: 电机功率 计算电流 断路器整定值 电缆(YJV) 选型手册 37kW 100A 3×35+1×16(最小载流量为98A)我的计算 37kW 56.2A 56.2×1.25=70.25 3×25+1×16(最小载流量为82A) (需要系数和功率因数都按0.8计算) 选80A问题:我计算出来的怎么偏小,按我的计算选型的话,有问题吗?希望大家指导,谢谢

  • 单相短路电流计算及电缆选择

    在低压单相室外配电中,必须计算单相对地短路电流,然后据此选择合适的电缆,短路电流计算公式为:电流=电压/阻抗,电压取220V,问题在于电阻与电抗的计算,以6平方毫米的YJV电缆为例,依据建筑电气常用数据手册04DX101-1“三相380V聚氯乙烯绝缘电缆的电压损失(60摄氏度)”6平方毫米电阻为3.325欧姆/千米,感抗为0.093欧姆/千米,计算得阻抗为3.3263欧姆/千米;“三相380V聚氯乙烯绝缘电线的电压损失(60摄氏度)”6平方毫米电阻为3.467欧姆/千米,感抗为0.325欧姆/千米,计算得阻抗为3.4822欧姆/千米;浙江华晨电缆有限公司的数据为:6平方毫米电缆20摄氏度的最大支流电阻为3.08欧姆/千米,电抗为0.085欧姆/千米,计算得阻抗为3.0812欧姆/千米。按照手册计算选择的电缆肯定比按照厂家数据计算选择的电缆大,请教各位,在短路电流计算的时候,依据什么标准才是正确的,温度应该取多少?

  • 请教电缆按经济电流选择截面的问题

    请教电缆按经济电流选择截面后,是否需要按温度, 敷设方式等进行载流量的校正?依据是什么?提前谢谢您的回复。

  • 话题讨论:关于多大电流选择多大电缆的问题

    各位大侠,小弟最近遇到一个问题很纠结啊,问题如下:一幢办公楼进线设计为:Pe=343KW,Pjs=308.7,Kx=0.9,Ijs=521A,cosφ=0.9,每个数据表示的具体含义到底是什么,根据这些数据如何计算确定电缆截面,设计使用的电缆是ZR-YJV-1KV-2*(4*120/G100)FC,我查了一下120的电缆单芯的载流量大概是369A,那么三薪就应该是1000多安培,肯定能满足负荷了,为什么要设计成两根?而且我问了一个我们这一个懂电的,他说根据什么功率什么的,得用两根,我觉得他说的不对,请大家积极讨论,具体算法和实际应该选择的截面!

  • 电流互感器二次电缆的截面选择

    我们知道CT二次负担包括二次电缆及负载(继电器、仪表等)。在这里说一下二次电缆负担的计算方法,可以为我们CT选型及二次电缆选型提供依据。我们知道导线电阻=ρL/S,ρ为导体的电阻率,铜的电阻率为0.0172,L为 导体长度,单位米,S为导体截面,单位平方毫米。举个例子,CT为星接,CT与控制室距离100米,那么每相CT电缆的负担为:采用1.5平方电缆时:0.0172×200/1.5=2.3欧采用2.5平方电缆时:0.0172×200/2.5=1.376欧距离50米时1.5平电缆1.15欧,2.5平电缆0.7欧。就地安装时2.5平线为0.07欧与继电器阻抗持平。一般继电器的功率为1VA左右,微机保护每相功率也在1VA左右,折算到阻抗为0.04欧。即便是3-4块继电器串在一起,也只是0.1欧多一点,所以CT的二次负担当CT与保护安装处的距离超过50米时主要体现在二次电缆

  • 半桶水求解---电流计算及电缆选择

    请问各路高手,有一道题目:“设110KW为计算功率,求计算电流: I30=110/0.85/0.38/1.732=197(A) 初选铜导线70. 线路较远先用压降效验一下:(压降不超过5%) U0=197*0.0175*200/70=9.85V. 220*5%=11V>9.85V 压降在要求范围内. 因此可选用: YJV22-3*70+2*50-1KV的低压电缆 问题:200米距离,功率110KW,怎样选电缆。”当中的“0.0175”是什么意思?为什么是“220*5%”不是“380*5%”?

  • 计算电流90A,你选择多大的开关及电缆?

    低压配电柜某一出线回路(该柜安装有8个出线回路,正常情况下均运行)的计算电流为90A,各位同行在选择开关及电缆时怎样选择。电缆采用电缆沟及桥架敷设。

  • 有启动电流的设备,开关,电缆怎么设置选择?

    有施工的报临电,建设设备,有塔吊,电焊机一类的,报了160kW的总设备容量,考虑需要系数和同时系数,我觉得给他现场250A的开关足够了,但是施工单位非说不够,他的设备有启动电流,在别的地方都得用400A的开关,电缆用120的,没问题,我说要用400A的开关 电缆必须用240的。施工单位说成本太大电缆 现在真是有点疑惑了,电缆是应该根据开关选择还是根据实际负荷电流选择?怎么控制施工临电的开关大小?太小了有启动电流的话会跳闸,太大了 电缆成本又高了!