请问各位前辈当一个建筑物内没有消防报警控制系统时,消火栓的手动报警按钮该连接到什么地方啊?消火栓的控制箱配置都有哪些要求呢?谢谢
关于消防栓启泵按钮和手动报警钮的设置难题?1.我们知道:在一栋建筑中,当仅设置有消防栓系统时,按规范8.6.2-九条要求,"在高层工业建筑及水箱不能满足要求的建筑,应在第个室内栓处设置直接启动消防水泵的按钮"。针对这一条,有如下疑问: 1.1、"在高层工业建筑及水箱不能满足要求的建筑"中的水箱,是指临时高压系统中的屋面高位水箱,还是指其它?(规范未指明) 1.2、"室内栓处设置直接启动消防水泵的按钮"中的直接是指直接到水泵控制柜的控制还是先将启泵信号发到消防中心,然后再转到泵房(请 注意,在本条的条文说明中,未对直接启动进行描述,而且还删除了直接二字,请问应如何理解本条?)2.在《火灾自动报警系统设计规范GB51116-98》中,第8.3.1中,要求{每个防火分区应设置至少一个手动报警按钮,且同时规定从一个防火分区的 任何位置到邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于30m,} ,同时,在6.3.2.3中,有“显示启泵按钮位置”一句,那么我们的问题来了: 2.1、我们由此可以推出:如果启
为何要连接?具体如何连接呀?
请问在箱里面的那个消防泵启动按钮 是不是只是启动消防泵的功能呢?有报警功能吗? 在电梯前室的报警按钮是不是只有报警功能呢? 这两个按钮的区别是什么呢? 另外消防电话接口 一般是设置在什么地方呢?在那个按钮上呢?
《高规》在关于做自动报警时,有个注明,就是说有些二类高层建筑物有自动喷淋系统时,可不设火灾自动报警。那么,此时,喷淋系统的水流指示器及压力开关等又该如何处理呢?我们知道,当有火灾自动报警时,它们是与火灾自动报警连接。但此时已经没有火灾自动报警系统,它们又该怎么办呢?
一类高层的裙房消防报警应该按几级来设置呢?二累高层的裙房消防报警应该按几级来设置呢?高规上有明确的条文说明吗?我没查到了请哪位大虾给我指条名路了先行谢过
大家好,我现有一份消防报警系统厂家设备的报价,电子版与大家共享。
安上消防报警设备之后还可不可以摇绝缘电阻安设备之前没摇线的绝缘电阻,现在摇不知道对设备有没有损坏!!请教一下各路高手!!!
小弟初来乍到,还望各位关照从规范来看,好像别墅没有要求做自动消防报警系统,那么别墅一般有多少比例会做自动报警呢?如果做的话,是只在厨房和起居室里装两个探头还是基本上各个重要的屋子都有安装呢。
一个面积为1500m2的丙类库房需不需要做消防报警系统?根据建筑设计防火规范可不做消防报警,但是在火灾自动报警设计规范中该类建筑属一级保护对象,好象应社报警系统。请高手指点/
本人是弱电新手,看了图后不知道平面图中应该有几根管几根线,系统图中为何有的回路4根线,还有8根线的?好像是北京利达产品,那位朋友帮个忙解释一下?先谢谢了
请问24V的消防栓按钮可以直接控制220V接触器吗?(有一个与弱电无联系的220V的常开触点就行了)比如说海湾的8404消防栓按钮,还是要经过一个弱电继电器后再控制220V接触器?另外请问海湾的8402是不是实际上就是一个弱电继电器,还是有专门的弱电继电器?如果没用过海湾就回答第一个问题好了,谢谢了。
现在一宿舍,9层,有一地下消防水池,水泵房设再水池旁,请问消防水泵与手动报警按钮;消火栓起泵按钮;警铃之间怎样连接,各有几条控制线?消防水泵起动后,是不是手动停止,
请问,双出口消火栓一般用在什么场合啊,?(我在小高层很短的走廊里用过)是不是一般以单栓的优先选用啊?有没有规范明确规定的啊?双出口是不是可以当作2股水枪的啊?谢谢了,回答对的奖励!
某高层建筑裙楼,其首二层为车库,面积为9000平方米,三至二十层住宅,请问首层部分的消防栓连通管是沿楼板敷设好还是埋地敷设好。
我看过有关例题,最不利环路的立管流量是末端两层(即两个)的消防栓水量加起来,其它立管流量取一个消防栓的用水量,请问一下是这样吗?
《高规》P170说:经过训练的消防队员能承受的水枪最大反作用力不应超过20Kg。当充实水柱长度为17m时,水枪口的压力为3.55Kg/cm2(Hq=355kpa),水枪的反作用力为20.13Kg,约等于20Kg。下面以充实水柱为17m计算此时的栓口动压。∵Hq=qxh2/B,∴qxh= = =7.49l/s∴Hxh=Ad*Ld*qxh2+ qxh2/B+20=399.1Kpa=39.91m≠50m也就是说,当栓口的动压为39.91m时,充实水柱长度为17m,此时,消防队员已经不能承受水枪的反作用力了。为何规范上要求出水压力大于50m时才应设减压措施?? 请问各位高手,此计算分析有何错误? 若没有,那各位设计栓前减压板孔时是当压力大于多少时设置的?还有个小问题,计算消防栓口的动压时,根据最不利点计算出各消防栓口的动压,选好泵后,还须根据泵的扬程反算出各消防栓口的动压么(主要是确定从哪层开始加减压板孔,剩余压力为多少)?
本人现在对室外消火栓的设计有点疑问,望大家指点:1。设置室外消火栓时是否要考虑压力问题2.高层小区室外消火栓接在市政给水管网上是不能满足高层消防水压要求的,是否要设置水接合器,是否要接到室内消防加压水泵上。3.我在现实中看到室外消火栓好象没有水带,为什么,而我在书上看到水带的长度是120米。 望大家给本人指点以下。谢谢
在以前的施工过程当中,通常我们都是在明装部位,如吊顶内、墙壁上等处的消防报警管线进行防火处理,一方面本身的电线采用ZR-BV,另外一方面采用镀锌电线管且管外涂抹防火涂料。而规范上写的是报警控制线路需刷防火涂料,而消防传输线路则不需要刷防火涂料。请教各位在工厂区明装部位配的烟感、警铃、手报、消防电话的管外是否需要刷防火涂料。