首页 课程 资料 论坛
  • 中性点不直接接地系统单相接地的问题

    在10kv和35kv中性点不直接接地系统中,如果我计算出来的单相接地时的电容电流是90安,是不是要依据这个数据来选择零序电流互感器的变比?

  • 谁可以详解中性点不接地系统,单相接地时的故障

    包括电压、电流的变化,电容电流的流向,故障点电流的计算,等等能不能以教学的图解方法讲一讲?看了书,但是还是不明白,尤其那个向量图,麻烦各位!!

  • 基于TMS320F2812中性点不接地系统单相接地故障检测装置的设计

    基于TMS320F2812中性点不接地系统单相接地故障检测装置的设计

  • 中性点不接地系统单相接地故障定位新方法

    中性点不接地系统单相接地故障定位新方法

  • 小电流接地系统单相接地故障处理

    宁夏回族自治区石嘴山供电局 张国清 ----------------------------------------------小电流接地系统发生单相接地故障时,由于线电压的大小和相位不变(仍对称),而且系统的绝缘又是按线电压设计的,因此允许短时间运行而不立即切除故障,带接地故障运行时间,一般10 kV、35 kV线路允许接地运行不超过2 h,这主要是受电压互感器和消弧线圈带接地允许运行时间的限制。 1 接地故障的判断电压互感器一相高压保险熔断,报出接地信号。 区分依据:接地故障时,故障相对地电压降低,非故障相对地电压升高,线电压不变,而电压互感器一相高压保险熔断时,对地电压一相降低,另两相电压不变,线电压指示则会降低。 用变压器对空载母线合闸充电时,断路器三相合闸不同期,三相对地电容不平衡,使中性点发生位移,三相电压不对称,报出接地信号。 区分依据:这种情况在操作时发生,只要检查母线及连接设备无异常,即可判定。投入一条线路或投入一台所用变,接地信号即可消失。

  • 中性点非直接接地系统单相故障分析以及开口三角出口电压解析

    中性点非直接接地系统单相故障分析以及开口三角出口电压解析

    众所周知,中性点非直接接地时发生单相接地故障,非故障相对地电压升高√3倍,故障相对地电压为零,所以线电压仍然对称,三相负荷电流对称,允许线路继续运行1~2个小时。下面分析对地关系的变化,先看下面两图:在A相接地后,忽略负荷电流和电容电流在线路阻抗上产生的电压降,在故障处各相对地电压为:Ua=0;Ub=EB-EA=√3EA(滞后于A相150°);Uc=EC-EA=√3EA(超

  • 中性点不接地系统单相接地故障后零序电流和零序电压关系

    我在网上看到有说因为中性点不接地系统中发生单相接地故障时,流过故障线路始端的零序电流是电容电流,所以零序电流超前零序电压90°。也有说“非故障线路的零序电流超前零序电压90°(即电容电流的实际方向为由母线流向线路);故障线路的零序电流为全系统非故障元件对地电容电流之总和,零序电流滞后零序电压90°”,请问到底谁是对的?我做了一个仿真 跟第一种说法吻合,但是大多数说法都是认为是第二种。求解?最好说明是故障点到电源侧,还是故障点到负荷侧,两个地方的不一样,都解释一下,感谢。在线等....

  • 中性点直接接地的电网中,当发生单相接地故障的问题?

    中性点直接接地的电网中,当发生单相接地故障时:1.零序电流方向母线流向线路流向故障接地点,但为什么零序功率方向线路流向母线,两者为什么相反?2.书上讲,零序电流可以看成是故障接地点出现一个零序电压而产生的,此零序电压方向,是线路高于大地电压为正. 但我从序分量网图上看,零序电流是故障接地相电势产生的,而零序电压是零序电流在零序阻抗上产生的电压降.并非真的是零序电流是故障接地点出现一个零序电压而产生的. 是否正确,请大家谈谈.3.故障接地点的零序电压最高,此零序电压方向,是线路高于大地电压为正.但3UO=-UA(例A相金属性直接接地).有点看不懂? 是否故障接地点零序电压相对与正序负序电压来讲(以A相电压和大地为基准),零序电压是负值?

  • 中性点不接地系统单相接地选线方法的研究

    中性点不接地系统单相接地选线方法的研究

  • 小电流接地系统单相接地故障判断和处理

    1 系统接地的特点 电力系统按接地处理方式可分为大电流接地系统(包括直接接地,电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。我国3~66kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。 在小电流接地系统中,单相接地是一种常见的临时性故障,多发生在潮湿、多雨天气。发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2h,这也是小电流接地系统的最大优点。但是若发生单相接地故障时电网长期运行,因非故障的两相对地电压升高 31/2倍,可能

  • 中性点直接接地系统,照明系统设计探讨

    如附件,低压系统为TN-C系统,此照明回路设计是否正确?

  • 中性点不接地系统单相接地保护的分析

    中性点不接地系统单相接地保护的分析

  • 关于中性点不接地系统发生单相接地,对直接接在母线上电机有什么影响

    我们10kv系统为中性点不接地系统,电机为10kv通过开关挂在母线上,如系统发生单相接地,对运行中的电动机有什么影响,会不会造成电机三相电流不平衡

  • 关于10kV单相接地故障的分析

    榕江县电力局调度所在调度运行日志记录中出现10kV单相接地信号62次,每次均发信号,但所测10kV每相电压却各不相同,这是为什么呢1 故障分析目前各县级电力企业,都是以110kV变电所为电源点,以35kV输电线为骨架,以10kV配电线为网络,以小水电站为补充的一个网架结构。由于电压等级较低,输配电线路不长,对地电容较小,因此,属于小接地电流系统。当小接地电流系统发生单相接地时,由于没有直接构成回路,接地电容电流比负载电流小得多,而且系统线电压仍然保持对称,不影响对用户的供电。因此,规程规定允许带一个接地点继续运行不超过2h。但是由于非故障相对地电压的升高,对绝缘造成

  • 关于小电流系统单相接地的问题

    众所周知,小电流系统发生单相接地后接地相电压为0 ,非接地相电压升高为线电压,想问一下大家,如果10KV发生单相接地后对35KV三相相电压有什么影响,而35KV发生单相接地后对10KV三相相电压有什么影响

  • 小电流接地系统中单相接地故障的判断与处理

    小电流接地系统是指采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。在该系统中,如发生单相接地时,由于线电压的大小和相位不变(仍对称),且系统绝缘又是按线电压设计的,所以允许短时运行而不切断故障设备,从而提高了供电可靠性。但是,若一相发生接地,则其它两相对地电压升高为相电压的J3倍,特别是发生间歇性电弧接地时,接地相对地电压可能升高到相电压的2.5—3.0倍。这种过电压对系统的安全威胁很大,可能使其中的一相绝缘击穿而造成两相接地短路故障。因此,值班人员应迅速寻找接地点,并及时隔离。 当中性点非直接接地系统发生单相接地时,一般出现下列迹象: (1)警铃响,“x x千伏母线接地”光字牌亮,个性点经消弧线圈接地的系统,常常还有“

  • 小电流接地系统单相接地故障电容电流的确定

    各位高手: 我单位是中性点不接地的10KV系统,从10KV总配到下面几个10KV分站的电缆有的是2根约900m长的YJV22-8.7/10KV-3X300mm2并联,有的是6根约500长的240mm2电缆并联,请问它们的单相接地故障电容电流是不是单根电缆的2倍或6倍? 多谢! sunyanshi63@163.com

  • 小接地系统的单相接地电流问题

    对于中性点不接地系统,单相接地电流实际是线路的对地电容电流。常用公式为I=0.1Ue*L请问,如线路为3跟并联,该电流应为多少?设公式中L是单根电缆的长度 谢谢各位高手指教。

  • 中性点不接地系统发生单相接地对运行中电机影响

    我们10kv系统为中性点不接地系统,电机为10kv通过开关挂在母线上,如系统发生单相接地,对运行中的电动机有什么影响,会不会造成电机三相电流不平衡

点击加载更多

中性点直接接地系统单相接地故障

中性点直接接地系统单相接地故障专题,为您提供中性点直接接地系统单相接地故障相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中性点直接接地系统单相接地故障 相关的专业交流讨论,更多中性点直接接地系统单相接地故障相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度