现在在做一个新规划的建筑区,共19栋私人住宅,平均都在2-3层。这样一片住宅应该怎么确定消防栓数量。还需要提供什么数据才能确定?
我做的一栋厂房的消防,层高为6.5米.水带长25米,水带直径65,喷嘴口径19,要两个消防栓同时使用.每个栓5l/s.请问保护半径是不是28米.R=C*L+H =0.8*25+sin45度*11.4(充实水柱长度)结果审查中心说我的保护半径达不到28米,请问大家是怎么回事.
本人现在对室外消火栓的设计有点疑问,望大家指点:1。设置室外消火栓时是否要考虑压力问题2.高层小区室外消火栓接在市政给水管网上是不能满足高层消防水压要求的,是否要设置水接合器,是否要接到室内消防加压水泵上。3.我在现实中看到室外消火栓好象没有水带,为什么,而我在书上看到水带的长度是120米。 望大家给本人指点以下。谢谢
本人正做一住宅小区,是20多栋小高层和楼间的10多个地下车库,小区占地,东西方向长420米,南北长350米。整个小区消防我想公用一套水箱-水泵-水池加压系统,现在水箱我设置在小区最西北角的饿一栋最高楼的屋顶上,现在水池和泵房在小区的位置选择还有什么规定吗?望各位赐教。在线等,谢谢。。。。。
本人有一个疑问就是道路的室外消防栓具体是用来作道路的消防用水的?还是两侧居民用地用的?因为现在正在做一条定位为城市快速路的配套给排水设计,规划中该路没有布置给水管道,按规划不需要做室外消防系统的设计。还有高速公路上也是没有做室外消防栓的呀?只在市政道路才用做?
室内消防栓跟室外消防栓的环网有那个条文规定要分开布置的,有 个小区室外消防栓采用零时加压(单独消防泵,由消防水池--室外消 防栓加压联合供水)。室外单独一个环网,地下室跟室内一个环网 (室内消防栓系统采用临时高压,由消防水池--室内消防加压泵--屋
一直有个疑问:在高层建筑中,消防栓的用水量包括室内、外消防栓用水量。在我们建筑地下室建的储水池是否要包括室外消防栓的用水量?我就是不明白这个室外消防栓的用水量是做什么用的?室外地上消防栓不是接市政管网的吗?那和我们要建的建筑有什么关系?我们不是只要把建筑本身室内消防栓的用水量储够了,叫甲方向市政单位申请在建筑外装设足够的室外消防栓就可以了吗?大家是如何理解室外消防用水量这个东西的?
我这里有一项目,属一家房地产公司开发的住宅小区,以多层和小高层为主,另有部分别墅,总占地面积27.5公顷,纵向长800米,该小区位于城市边缘地带,市政管网压力较低,如考虑加压,设几个加压泵站比较合适?两个可以吗?有些城市好象对加压泵站的服务半径有要求,各位能提供一些参考意见吗? 拜托了!
帮忙看看这个室外消防栓质量合格么<
有一住宅小区,有四栋楼,两栋18层,一栋14层,一栋4层。用地面积大概1.8万平方。在最高53M屋面处有个18吨的水箱。地下室有个400吨的消防水箱。泵房里有一用一备的消防泵,一用一备喷淋泵。小区室内跟室外都是同个环网,但是泵房里有个室外消防栓全自动稳压泵。图纸上室外消防栓是跟上部及地下室同个环网。其中室外稳压泵就从地下室出来在小区绕了一圈又回到地下室。就(稳压泵)室外这根环网都没看到跟室外栓连接。有两个问题: 1.有必要再弄个室外稳压泵吗,屋面水箱压力不够吗? 2.既然都装室外稳压水泵了怎么图纸上没看到跟室外栓连接呢?
前提:1.vlv22-1kv-4*502.3相供电,每条线路2条相线3.灯具40米,单灯瓦数2*250+150W箱变的服务半径我们一般取800米左右,可是现场最长做到了1400米,请问有什么隐患吗?
设计室外消火栓单独给水,采用PE管,工作压力0.3MPA,也没有注明试压多少?管径100-200,用PE管没有问题吗? 如果用的话与消火栓是用什么材质管件连接的呢?
一、综合楼,建筑高度为23.15米,6层,建筑面积为8130.7平方米,建筑耐火等级为二级;首层作为厨房及职工食堂;二至六层作为员工宿舍使用;二、消防设置情况: 1、消防用水由市政环状给水管供给;室外消防用水量30L/S;室外消防管网布置成环状;向环状管网输水的进水管2条,管径DN150; 2、室内消防栓用水量15L/S;3条立管,每层3个消防栓(DN65),管道连成环状,有2条进水管与市政环状管网连接;请问该建筑还需要设置天面水池吗?
在工作学习中,经常要涉及到一些公共设施的布置问题,有些还容易混淆,本人特地将许多常用的公共设施的布置原则归纳起来,发布到论坛上,便于大家查阅。
我做了一个小区的室外消防给水系统,把消防系统分成低压和高压两个给水系统,室外消火栓设在低压给水管上,和生活给水合并,最不利点满足十米的水压要求,而高压给水系统是从泵房加压供给室内消防给水系统,我就是不知道这样做合适吗?而且我在泵房设的消防水池是按小区的最大一栋的室内消防用水量来计算的,室外的消防用水量市政上可以满足,从泵房我引了DN150的两根管子,中间连通来满足室内消防用水量,这样做合理吗?有的时候我就是弄不清楚,这样管径会不会很小,因为小区很大,我就做了一个消防给水环管,只供室内消防的,而且管径都是150的,请各位帮忙啊?这样做合适吗?
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室
工程实例中,是否每一管径下都有一个规定范围的管道长度,比如DN200的管道长度一般不能很大,因为埋深会增大很多!那具体的对应不同管径下的管长规定,是否有文献或资料查询,是不是一定要根据特定的工程来推求?
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
各位大侠关于养老设施服务半径确定依据我感觉有点疑惑,规范上规定是不应大于500米,我想问这个500米是怎么确定的,另外有相关国外服务半径确定资料的可否共享一下,先谢谢各位了。