首页 课程 资料 论坛
  • 寺庙建筑物防雷接地问题-讨论

    寺庙建筑物防雷接地问题-讨论

    最近要做一个佛教寺庙,规模很大,防雷接地问题有点棘手,请大家讨论。1、防雷等级的确定。防雷等级与建筑物等级关系很大,该建筑物以山坡而建,最高点与山顶齐,虽然绝对高度超过80m,相对高度每层有限,因多处有出口,甚至有算多层的可能。希望有山地设计经验的朋友说说,比如重庆地区。2、避雷针带的做法选择。3、接地。接地并不简单,这是一个石头山,结构基础在石头上,在石头上能搞多少办法?满足接地电阻数值要求?

  • 建筑物防雷接地相关问题请教!

    小弟遇到以下问题,忘高人指点!1.一类防雷,所以我选用独立避雷针,那么避雷针是用钢管类型的呢,还是钢结构类型的,怎么选呢?2.屋面防雷采用避雷带,引下线利用柱内钢筋,那么接地体呢,可以利用地基内的钢筋吗?如果可以的话,还需要再在建筑物外围引出单独做接地极吗?3.规范说,“应围绕建筑物敷设成环形接地体”,这个是不是就是引下线通过水平扁钢埋地,再在建筑物外设接地极,然后把接地极都连接起来形成环形呢?请指示!

  • 【请问】建筑物的防雷接地是否可以公用一个接地系统

    问各位高手一个问题,建筑物的防雷、10/0.4kv变压器中性点接地、变电所保护接地、DCS的保护接地(都在一栋建筑物内),可以共用一个接地系统吗???有相关的规范吗?谢谢各位了

  • 建筑工程防雷接地系统电气图纸

    建筑工程防雷接地系统电气图纸

    图J.1.2-1 TT系统电涌保护器安装在进户处剩余电流保护器负荷侧3-总接地端或总接地连接带;4-Up应小于或等于2.5KV的电涌保护器;5-电涌保护器的接地连接线,5a或5b;6-需要被电涌保护器保护的设备;7-剩余电流保护器,应考虑通雷电流的能力;F1-安装在电气装置电源进户处的保护电器;F2-电涌保护器制造厂要求装设的过电流保护电器;Ra-本装置的接地电阻;Rb-电源系统的接

  • 大家按照《民规》还是《建筑物防雷规范》

    我发现在三级防雷措施上《民规》与《建筑物防雷设计规范》有不一致的地方。特别是屋面避雷带网格大小和结构柱引下线间距,都不一样。是否按照两者严格的执行?

  • 关于建筑物防雷扯皮事情!

    我所在的工地是佛山一个大楼盘,4座21层,2座27层.由于去年底防雷做的实在很差(好多地方都是无预留到接地端子,9层或10层以上的等电位好多无烧接一起)!但他们的施工单位老板就扯皮:电气接地是不大于4欧母,我的防雷不大于10欧母.到时候综合接地如果达不到不大于1欧母的话,不关他们的事!当时我就发单强制要求检验合格之后我才给予支付款项!看看大家有无遇到一样的问题呢?

  • 请教个建筑物防雷的问题

    没有弄懂图中公式4.4.7的最后一个参数的值该如何取?哪位知道的给回复一下,谢谢您的回复。

  • 建筑物防雷的分类及措施

    建筑物防雷的分类及措施 作者:刘屏周 时间: - 摘要:建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类 关键词:建筑物防雷 分类 防雷措施 1.1建筑物防雷的分类建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。1.应划为第一类防雷建筑物:一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大坡坏和人身伤亡者。2.应划为第二类防雷建筑物:一、国家级重点文物保护的建筑物。二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水

  • 建筑物防雷接地做法与相应的措施

    1 前言 随着城市化的进程,城市中高楼大厦林立,人们对建筑物自身安全的问题也越来越重视。我们熟知建筑随着高度的增加,受到雷击的概率也越大,建筑防雷是一个无法避免的问题,怎么认知建筑防雷及对应的措施,笔者通过从事本行业多年的学习及归纳总结,并尽量用最简单的语言阐述相关背后的一些做法与理论。 2 直击雷及防范措施 认识防雷,首先需了解雷电的大概形成,雷电是雷云电荷中心处的电场强度达到25~30kV/cm时,空气开始游离,成为导电性的通道,称为雷电先导,雷电先导进展到离地面大约在100~300m高度时,地面受感应而聚集的异号电荷更加集中,特别是易于聚集在较突起或较高的地面突出物上,于是形成迎雷先导,向空中的雷电先导快速接通。这也就是我们熟知的直击雷,在防范直击雷的措施上,人们惯用金属物作为接闪器,金属易于电荷的聚集及导通,利于引导雷电的选择性通道的形成,对应做法的

  • 弱电智能化系统的防雷接地(建筑物部分)

    感觉防雷接地也是我们弱电从业人员不甚了了的地方,所以大白也整理了相关方面的资料供大家学习参考,这次是关于建筑物内的防雷接地做法,下次会介绍下室外设施部分的做法。弱电智能化系统根据需要保护的设备数量、类型、重要性、耐冲击电压额定值及所要求的电磁场环境等情况,可以选择下列接地防雷防护措施:等电位连接和接地;能量配合的浪涌保护器防护;电磁屏蔽;合理布线。建筑物的防雷接地是一项系统工程,我们弱电智能化系统只是其中之一,核心工作就是线路防浪涌,设备保护接地,接入建筑物的等电位网。很多人看不懂防雷接地技术方案,是因为方案没写明白,没有区分好土建与弱电智能化系统的工作界界面:弱电智能化系统的防雷接地(包括安全保护接地、信号工作接地、屏蔽接地、防静电接地、浪涌保护接地),与建筑物防雷保护接地,交流工作接地,直流工作接地,安全保护接地等宜共用一组接地装置,接地电阻值不大于1欧姆,并优先利用建筑物的自然接地体。一、首先看一下建筑物整体的防雷接地系统图:

  • 建筑电气防雷接地系统的知识点,都在这里!

    知识点:建筑电气防雷接地系统 <

  • 关于网络接地系统和防雷的设计

    接地系统的准备 在 DCS 应用中,最让人不清楚的,但又是必须理解的大概就是接地问题了。不仅很多用户不清楚,就连有的系统集成商、 DCS 厂商代理处的有些人都未必特别清楚,原因是因为大部分学自动控制和计算机的人在学校学自动控制原理或计算机原理时是不学接地内容的。而工业控制计算机又涉及到除了计算机本身外还有很多各种类型的信号线,直接与计算机 I / O 接口相连,这些信号有开关量型(包括开入、开出、而且负载能力也有很大差别,有模拟类的(大信号 : 4 - 20mV , 1 - 5V ,小信号 0 - 50mV 。 O - 10mV ,大信号中有四线制的,也有两线制的)有的系统中还有交流信号直接通过互感器而接到计算机的交流信号来样,这样也就造成了各工控机厂家(特别是 DCS 厂家)为了保证自己系统能够在各 种应用现场正常运行,提出了各种各样的接地要求。而这些接地要求差别很大,有的很苛 刻,有的相对宽松一些。这就更使现场人员混乱了。不仅厂家提的接地要求不一致,而且各种教科书和设计手册中对接地的解释也不甚统一。为了让现场施工人员和工程服务人员对接地问题有一个较全面的了解,我们在此较

  • 99D501-1建筑物防雷设施安装

    99D501-1建筑物防雷设施安装 避雷针、独立避雷针、避雷引下线的安装,及信息防雷装置安装 共四部分, 下载地址:http://www.shequ.shejis.com/dispbbs.asp?ID=11869&topID=58271

  • 建筑物防雷设施安装规范

    建筑物防雷设施安装规范

  • 防雷接地共用接地系统问题

    防雷接地共用接地系统问题

    建筑采用共用接地系统的话,并总等电位连接,当发生雷击时,由于雷电流巨大,导致接地极上电压升高,而因为总等电位连接,导致与它相连的其他设备和管道电位一起升高,问题来了,PE线也连接到总等电位上去的,应该也要升高,而pe线末端又是跟设备外壳相连接,此时设备外壳,电压是否也跟着升高呢,这么高的电压安全吗,相线电压此时为低压,难道不会发生击穿吗

点击加载更多

建筑物防雷接地系统

建筑物防雷接地系统专题,为您提供建筑物防雷接地系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑物防雷接地系统 相关的专业交流讨论,更多建筑物防雷接地系统相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度