单位有印度尼西亚的工程要做,有70kV的电网,不知有没有做过国外工程的朋友,望告知70kV系统是中性点接地还是不接地系统?继电保护和国内一样吗?如果有朋友知道国外电网电压等级常见的分布也希望告知一二,不胜感谢。
35KV中性点不接地系统发生C相接地,电压4KV,其他两相为35KV,经过35/10KV变压器(Y,D11型) 变电后,各相电压发生变化吗?如果是10KV单相接地,各相电压各为多少啊?在线请教!谢谢
本帖最后由 yb233361 于 2013-12-8 10:11 编辑 规范要求 10KV小电阻接地系统变压器保护接地不得与低压接地系统共同接地 ,应分别接地。谁知道这是为什么
关于低压接地系统的接地型式是否有明确的相关规范要求采用TN-S的型式。最近拿到一份设计院关于一个新厂房的图纸,接地型式采用的就TN-S,但能否采用TT与TN-S相结合的方式。寻求规范!感谢
本帖最后由 八0后的幸福 于 2013-7-3 10:46 编辑 我这边有个站10kV开闭站,上级电源是小电阻接地系统。该站没有母线PT,只有进线PT,且是V/V接法。 V/V接法是没有开口三角电压的? 请问一下,当系统发生接地故障时,该如何判断?小电阻接地系统发生接地时的判断依据是什么? 谢谢。。。
如题,我看好多地方说的不一样,谁可以帮我详解啊,方便的话,给个图好吗?谢谢!对了,能讲下中性点接地系统,单相接地时,电压的变化更好^_^别笑我苯,贪啊再次谢谢
我单位使用的是楼体接地,机房设备对接地阻值要求在1欧母以下,现阻值大于1欧母,能否从新做一个接地系统连接到老系统上.电源N相,保护地,防雷在一个上能否.
建筑采用共用接地系统的话,并总等电位连接,当发生雷击时,由于雷电流巨大,导致接地极上电压升高,而因为总等电位连接,导致与它相连的其他设备和管道电位一起升高,问题来了,PE线也连接到总等电位上去的,应该也要升高,而pe线末端又是跟设备外壳相连接,此时设备外壳,电压是否也跟着升高呢,这么高的电压安全吗,相线电压此时为低压,难道不会发生击穿吗
35kV及以下系统通常采用中性点不接地或经消弧线圈接地系统,该系统正常运行时,三相对地电压等于相电压。发生单相接地时,接地相对地电压小于相电压,其它两相对地电压大于相电压。接地点流过较小的电容电流,因此称此系统为小电流接地系统。小电流接地系统最大的优点是发生单相接地故障时,并不破坏系统电压的对称性,且故障电流值较小,不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2h。但长期运行,由于非故障的两相对地电压升高倍,可能引起绝缘的薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大,影响用户的正常用电。同时,弧光接地还会引起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行。因此,当发生单相接地故障时,必须及时找到故障线路予以切除。小电流接地系统发生单相接地故障时会出现零序电流及零序电压,通过检测不同的量就构成了技术特点不同的小电流接地系统绝缘监察及选线装置。目前,小电流接地信号及选线装置的设计判据主要有以下几种:1反映零序电压的大小;2反映工频电容电流的大小、方向;3反映零序电流有功分量;4反映接地时5次谐波分量;5反映接地故障电流暂态分量首半波;6信号注入法;7群体比幅
我单位是用电量较大的矿山企业,供电线路电压等级为110KV,主变二次侧电压为6KV,是不接地系统,6KV系统中由于选用的交-直变换,交-交变换及变频器使用数量较多,系统具有一定的谐波含量,另外,由于选矿采用同步机较多,且功率较大,功率因素超前,造成系统功率因素经常为1,现有几个问题请教大家,望各位高人指点:6KV接地保护目前选用零序互感器配电流表指示来判断,在PT柜开口三角形处接有蜂鸣器,系统中经常发生PT保险丝突然三相全熔断的情况,尤其是在系统有接地时更是如此,另,经实测,在总降6KV处直接接地时,接地电流为40A左右,在此我先谢谢各位。
10KV小电阻接地系统,10KV高压侧相临线路电缆在变电站出口单相接地,本线路变压器下侧低压侧400V系统设备大部分跳闸,主要是接触器失电,原因没有分析清楚?请高手指点!
来源:电力知识课堂 版权归原作者所有,侵权请联系删除
IT接地接地系统中性点接1000欧姆阻抗的原理,是什么?接此阻抗后,当发生单相接地时,流过故障点的电流增加,使故障点的电压升高可能大于安全电压,人员遭受电击的可能性增加。是这样吗?
中性点不接地系统高阻接地故障的特点及判别
一、关于直流系统接地 1 、什么叫直流系统接地?由于直流电源为带极性的电源,即电源正极和电源负极。交流电源是无极性电源,电力系统交流电源有一个真正的 “ 地 ” ,这个地也是电力系统安全的一个重要概念。为了系统安全,变电站、发电厂所有设备的外壳都会牢牢的接在这个 “ 地 ” ,而且希望其阻抗越低越好。直流电源的 “ 地 ” 对直流电路来讲仅仅是个中性点的概念,这个地与交流的 “ 大地 ” 是截然不同的。如果直流电源系统正极或负极对地间的绝缘电阻值降低至某一整定值,或者低于某一规定值,这时我们称该直流系统有正接地故障或负接地故障。 2 、直流系统为什么会接地? 发电厂、变电站直流系统所接设备多、回路复杂,在长期运行过程中会由于环境的改变、气候的变化、电缆以及接头的老化,设备本身的问题等等,而不可避免的发生直流系统接地。特别在发电厂、变电站建
最近有个10kV配电室的设计图纸,在讨论的时候 有单位提出来小电阻接地系统和消弧线圈接地系统的PT设计接线方式应该不同,不应该用开口三角接线方式,一直找不到依据。希望能大家能给讲讲 。
城市中压电网 系统接地分析
各种接地系统各有短长,我国国家标准接地规范不区分具体情况,规定: “在中性点直接接地的低压电力网中,电力设备的外壳宜采用低压接零保护,即接零”是不妥当的接地系统有优于TT接地系统之处,例如: 系统往往可利用保护线路绝缘的过电流防范电器兼作接地故障防护,比较简单,而TT系统通常需装设RCD作接地故障防护,比较复杂。 TN系的PE线自中性线分支引出,发生对地过电压时,设备绝缘承受的应电压(Voltage Stress)较小;而TT系统的PE线引自就地的零电位的接地极,设备对地绝缘较易受过电压损害。 系统有逊于TT系统之处,例如: 在同一变压器供电范围的‘TN系统内PE线都是连通的,任一处发生接地故障,其故障电压可沿P
建筑接地与同一建筑的接地系统可以公用吗?[/color]我单位在配电室施工中把接地接到土建预留的接地上,接地电阻满足要求,但有人说配电系统必须单独接地,不知规范是怎么要求的。
中性点电阻接地系统