城市中压电网 系统接地分析
为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
我听过电气专家王厚余的讲座:他说在等电位联结做的好的情况下,接地电阻的大小没有必要必须小于1欧姆。我想听听各位的高见!!
在一次设计中,遇到工艺要求独立接地电阻小于0.5欧姆。可地质条件不好,地面500以下是巨石(设备安装位置靠山),应该怎样使接地电阻小于0.5欧姆?
TT系统中,首端RCD剩余电流取300mA,接地电阻R应不超过50/300=166欧。不解的是,这里的电压为什么要选取50V来计算呢?
本帖最后由 yb233361 于 2013-12-8 10:11 编辑 规范要求 10KV小电阻接地系统变压器保护接地不得与低压接地系统共同接地 ,应分别接地。谁知道这是为什么
王厚余在消防技术中< >第二项(三)条提到"10kV网络小电阻接地系统-又一新的电气火灾隐患". http://bbs.co188.com/thread-8814283-1-1.html下载后看第59,60页.
接地电阻柜系统说明 随着柴油机组发电在国内上的应用广泛,防止系统接地后损害机组, 采用接地电阻柜可以降低接地电流,降低健全相的电压。 在系统接地后,健全相的电压升高,会造成过电压保护设备误动作, 电压过高甚至造成避雷器或过电压保护器损坏,影响系统运行。接地电阻安装于中性点上, 会降低其他相电压升高,保护系统安全运行。 在系统某相接地后,接地点的电流很大,电流会经过中性点传导到其他相。 发电机组的中性线过电流有一定的限制,如果过大,就会坏中性线,甚至破坏整个线圈。 加装接地电阻后,就会限制接地电流到某个合适的值,防止损坏继续扩大。 按照相关的标准,接地电流一般设定在中性点最大通过电流的25%-40%之间。 一般接地电阻电流设计为50A左右。还和系统机组多少和接地变压器接地方式等有关。 接地电阻大都采用铁络铝电热合金制造,电导率高,温度系数高,可耐1400℃的高温, 耐腐蚀性好,稳定性好。
想请教大家这样几个问题:首先,现在还有没有弱点系统的说法了,有的话是指什么;没有的话,那现在是不是该根据新版防雷规范叫电子系统了?其次,我们以前经常的作法是单独设置弱电系统的接地装置,并要求小于1欧姆?这里就有2个问题,第一,是否需要单独设置,好像根据新版防雷规范没有必要单独设置;第二,是否需要1欧姆这么小,如果要是为什么,不要那应该是多少?谢谢大家来讨论啊!
第三类建筑的防雷接地,规范上说每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30欧姆,这个“冲击接地电阻”是不是就是我们平常所说的接地电阻啊?另外,见好多图纸施工说明里乱七八糟的,同样是第三类防雷,接地电阻有写不大于1欧姆的,也有10欧姆的,还有30欧姆的,到底应该是多少啊?
某建筑物地下各层已经施工完毕,出了地面,现施工一层,要测量接地电阻,怎么测?现在最新最好的测量方法是什么?还是用以前的摇表吗?
有以下这样一道题目:某厂区测得土壤电阻率为1000Ωm,用摇表测得避雷针的接地电阻为15.0Ω,引下线接地点到接地体最远端为25.3m,则计算出接地冲击电阻为多少欧姆?有哪位大虾帮我计算一下,最好能写出计算过程!谢谢啦!
采用ZC-8接地电阻测试仪测量建筑的接地电阻,电气的施工技术员说两个探针只要在距离建筑物外围5米处跟测试点分别保持20米、40米的距离就可以了!不知道各位高手们是怎么认为的,兄弟我郁闷啊!
有的变频器开关电源,会造成一定的干扰,电源线及电机线就是干扰器的天线,地线接地不良则干扰信号,也可通过接在外壳的地线发出去。接地电阻柜厂家介绍线路越长则干扰范围就越大,大功率电阻柜不仅干扰周围的电子设备,也可干扰变频器本身。 有的变频器在防止干扰信号辐射及输入下了一定的工夫,变频器不会经常误动作,一些偷工减料的变频器,则有时因干扰问题令你头痛,如果你的控制系在使用变频器的同时,还有一些靠模拟信号、脉冲信号通讯的电子设备,如电脑,人机界面、感应器等,在选购变频器及布线时就要很小心。 制动电阻柜要求耐高温,功率大,过电流大,耐冲击。重要的感抗值,电感值要求很小,否则放电时产生会产生巨大的冲击。这些要求市场上很多产品来说要求太苛刻,所以很难找到能够满足使用要求的产品。大功率电源,变频电源,继电器,医疗器械及各类仪器,在使用中往往会产生一些多余的功率需要散发出去,这个时候就要用到大功率制动电阻柜作为负载,进行放电,以消耗多余的功率。 制动电阻柜在变频调速系统中,电机的降速和停机是通过逐渐减小频率来实现的,在频率减小的瞬间,电机的同步转速随之
接地电阻柜是如何命名的? 接地电阻柜是电力系统中的重要设备,主要用于控制接地电阻值,保障电力系统的安全稳定运行。那么,接地电阻柜是如何命名的呢? 接地电阻柜的命名主要涉及两个部分:一部分是“接地电阻”,另一部分是“柜”。 “接地电阻”是指设备与大地之间的电阻值,用于衡量设备接地的良好程度。在电力系统中,接地电阻的测量和控制非常重要,可以确保电力系统的安全稳定运行。 “柜”是指设备的外观特征,通常是一种柜式结构。接地电阻柜通常是一种专门用于测量和控制接地电阻的柜式设备,包括电阻测量、信号处理、控制等功能。 综合起来,接地电阻柜的命名主要是基于其功能和外观特征,用于测量和控制电力系统的接地电阻值。
香港接地系统介绍( Earthing )全文摘要接地用途接地系統術語接地種類接地系統的種類TN-STN-CTN-C-STT IT香港現行接地系統接地安排接地極地質電阻防觸電保護防觸電的方法(直接接觸)防觸電的方法(間接接觸)接觸電壓輔助等電位接駁對地漏電電流和接地環路阻抗保護導體下载地址[ 本帖最后由 neogogo 于 2012-2-15 16:15 编辑 ]
我们公司的电控柜,要求门锁对地的接地电阻小于0.1欧,这是合理的吗,请问这是哪份标准里面的。在网上查了下,都是要示4欧以下就OK了啊。谢谢大家
甲方要求接地电阻要做到小于0.1欧,我认为不太可能做到,即便是可以,费用一定很大,请教各位能做到吗?(甲方要求大楼的5、6楼要达到接地电阻小于0.1欧).如果撇开投资问题,想请问一下,接地电阻小于0.1欧,用哪种接地电阻测量仪器,最好能把型号告诉我,谢谢![ 本帖最后由 wzm939916627 于 2011-5-10 08:24 编辑 ]
本帖最后由 八0后的幸福 于 2013-7-3 10:46 编辑 我这边有个站10kV开闭站,上级电源是小电阻接地系统。该站没有母线PT,只有进线PT,且是V/V接法。 V/V接法是没有开口三角电压的? 请问一下,当系统发生接地故障时,该如何判断?小电阻接地系统发生接地时的判断依据是什么? 谢谢。。。