  • 浅谈室内外消火栓系统的设计

    一.室外消火栓系统的设计: 1.若市政有两路进水,压力能满足低压要求,设置室外消火栓即可。只有一路进水时,应储存室外消防用水,只有消防总用水量不大于 25L/s,且进水管足够大时例外。若储存室外消防用水,应考虑消防车取水口的设置,低规取水口保护半径为150米,高规要求距建筑物外墙100米。若小区较大,单个取水口难以满足消防要求时,应在合适位置增设消防车取水口或增设室外消防水池(满足室外消防用水量即可)。 2.消防车取水口调节容积应满足消防车泵的取水要求(3min),高度满足消防车吸程的要求(埋深小于5米)。供水首选重力流,应经严格的水力计算,难以满足时(主要深度)增设室外消防提升泵。提升泵应注意水泵的启停控制,单个取水口可采用水位控制,多个取水口采用水位控制较为复杂,一般采用室外消火栓作为取水装置,适当部位设置启泵按钮,至少位于消控中心、小区门卫、值班室及就近楼值班室。<

  • 室内外消火栓系统设计要点

     一.室外消火栓系统的设计: 室外消火栓按其安装场合可分为地下式和地上式两种

  • 室内外消火栓系统的实际连接图

    室内外消火栓系统的实际连接图

    看了教材,全部是示意图,但缺乏系统的讲解,我的困惑是:室内外消火栓之间有没有什么联系? 是怎么接的? 室外消火栓跟市政管网是直接接的吗?室外消火栓和接合器之间在工程商实际是怎么接的?室内消火栓系统跟自动喷水灭火系统之间又是怎样的?有无联系?还是各自一套系统?我就看教材是下面的图,晕啊

  • 室内外临时高压消火栓系统能合用吗?

    某庄园,无市政水供给,水源为深井水,设一座260立方消防水池,室内10L/S,室外20L/S,均为临时高压系统,请问各位大虾,系统能合用吗?急!!!庄园南北高差有十米左右,水池泵房设在南侧庄园高地势处,泵房附近的单体(在庄园高地势处)建筑高度10.2米,屋顶设有消防水箱,(庄园内最高建筑层数不超过三层)

  • 关于室内外消火栓共用一套系统的疑问

    本人设计一商业街,最高三层,市政夜间11点-次日4点停水,我设计一消防泵房,出水室外做一环网,统一提供室内外消防用水,室内消防水量10l/s,室外25l/s,屋顶设计一个6立方的消防水箱满足前10分钟室内消防用水,但现在问题是:消防泵如何配置,设一台35l/s的共用,还是分别设一台10l/s和一台25l/s?备用泵又如何确定?消防队员未到前水量满足10l/s即可,消防队员到后室外消火栓打开水量会上升到35l/s,这又如何实现电气控制?那位高手肯赐教!谢谢!

  • 厂区的室内外消火栓怎么考虑?

    一木板厂占地2万平方米,厂区内有一个1730平方米厂房(一层钢结构),两个860平方米厂房(一层钢结构),一个待建六层办公楼(占地720平方米)和一个待建三层宿舍楼(占地380平方米)。请问各位高手,室内、外消火栓系统怎么考虑?厂区周围无市政管道,厂区内只有一口井。急需答案,请各位帮忙!

  • 室内外消火栓泵合用,可以吗?

    现有一地处偏僻场地,无市政管网,采用打井取水。有一幢四层楼,设室内销火栓,室外有一些辅助建筑,设室外消火栓,我想采用室内外合用消火栓泵,一用一备,流量为室内外用水量之和,扬程为较大的那个。室内外都采用消防环状管网,设屋顶水箱。请问可行吗?实际工程中我这样的情况很多。

  • 室内外消火栓压力多少合适

    求答案:一般室内外消火栓压力在什么范围内比较适合?比如11层住宅楼室外消火栓的压力范围是多少,最不利点的压力范围是多少?如果是18层的,上述答案又是什么?有计算公式或者常规计算方法吗

  • 求助室内外消火栓泵合用系统-图纸参考

    江苏项目,最高十八层的住宅小区,三栋十八层商住,一栋六层。采用室内外消火栓采用一套泵,求助类似泵房及系统图纸。消防水箱设置接管方式?万分感谢

  • 关于室内外消火栓系统的两路进水和环状布置问题

    第一:老的GB50016-2006建筑设计防火规范还有明确的关于室外消火栓管网设置的要求,室外消火栓用水量小于等于15L/S时候,可以布置成支状。而新的规范压根就没有说明什么情况下可以布置成支状。8.1.2条,下列消防给水应采用环状给水管网:1,向两栋或者两座以上建筑供水时。下面有3点省略。(这条的消防给水,应该是包括了室内,室外消火栓系统合喷淋系统)8.1.4条室外消防给水管网应符合下列规定, 1室外消防给水采用两路供水时应采用环状管网(这个话不是废话吗?有两路供水,哪个白痴会设置支状),采用一路消防供水时可采用支状管网(搞不清楚什么情况可以采用一路进水??求指教)举例一个厂区有两个单层的丁类厂房,室外消火栓肯定是要两路进水环状布置了,室内消火栓系统单独分开都可以一路进水,支状布置,合一起又要两路进水环状布置,太不合理。第二:浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南中:78条,建筑高度大于50米的非住宅类民用建筑和建筑高度大于54米的住宅类建筑,当采用一路消防供水时应设置储存室外消防水量的消防水池。。 这句话可不可以这样理解,建筑高度不

  • 生活、室内外消火栓可否共用一个系统

    五栋五层学生公寓,共用一个消防水箱,生活水由变频泵供给。现甲方要求生活用水,室内、室外消火栓三者共用一个系统,这可以吗?我个人认为,室内、外消火栓可共用一个系统,由市政管网供水,而生活用水独立成一系统,否则生活用水极易被屋顶消防水箱的水污染。各位同仁的意见如何?请教。

  • 室内外消防合用系统疑问

    有一厂区,无市政水源,取自井水.设置泵房,消防水池,如采用室内外消防合用系统,可否采用低压制,水泵需长转?就可不用设置消防水箱了吧,可如果厂房(一层)须设喷淋,就应设单独喷淋泵,单层厂房顶还需设10分钟消防水箱吧?请各位帮忙分析一下,谢谢!

  • 综合市场室内外导视系统方案

    综合市场室内外导视系统方案

  • 室内外消火栓共用消防泵,怎么控制

    老外的项目,不信任市政给水,要求室外消火栓和室内的一样,从消防水泵出水接环网。室内消火栓可由报警按钮启动水泵,那室外消火栓怎么办呢?怎样联动消防水泵呢?

  • 室内外消火栓系统合用时怎么考虑消防联动控制

    各位大咖:现在遇到一个项目:3栋厂房,层高23.8米,市政一路供水,消防水池储存室内外消防水量,室内室外消火栓系统准备共用一套系统(室内外流量叠加)扬程按大值取。问题:1)消防联动怎么设置,也就是说什么时候启动消火栓泵,因为室内室外的起泵压力是不一样的,室内的可以按图集的计算公式求出来,室外的好像找不到依据,但两者的起泵压力肯定是不一样的。2)如果就按室内系统的起泵压力来控制消防泵是否可行?3)室内消防系统在屋面设置消防水箱+稳压泵的情况下,有可能使室外消火栓系统的压力大于0.5MPa,这种情况怎么解决。4)该项目为工业厂房,消火栓栓口压力要有0.3MPa也就是说,室内外这套消防泵的扬程也会大于0.5MPa、这种情况室外系统时需要设置减压阀?5)减压阀能不能减静压,可以的话第3条就可以解决了。主要是问题1问题2,谢谢大家。

  • 室内外消火栓系统共用一个管网,管网大小怎么确定?

    室内(10L/S)、室外(15L/S)合用一个供水系统,即水泵加压供水,设计院设计管网DN100,能不能满足流量要求?算水头损失和经济流速,选流量是选10L/S,还是选25L/S来计算?

  • 室内消火栓系统的设置范围

    学川小编 注册消防工程师 收录于话题

  • 该选择何种室内消火栓系统

    本人最近接手了一栋多层综合楼,体积大于5000m3,按规定应设室内消火栓。本人一直在考虑该采用何种管道系统合适。如果也象高层建筑一样,在地下设一泵房由消防泵从消防贮水池中抽水供应给室内消火栓,这样我觉的未免太浪费了,但我又想不出更好的系统。在此我想请各位有做过类似工程的兄弟姐妹们多多给予指点。