  • 浅谈高层建筑的消防给水

    文章摘要:城市用地日趋紧张,促使高层建筑物向高空发展,现代科学技术和现代工业的发展,也为高层建筑提供了条件,20世纪50年代以来,我国大城市里陆续兴建了一批高层建筑。特别是80年代以后我国实行改革开放以来,经济建设日新月异,高层建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春笋的拔地而起..• 高层建筑 • 消防 • 给水 • 火灾 详细内容:城市用地日趋紧张,促使高层建筑物向高空发展,现代科学技术和现代工业的发展,也为高层建筑提供了条件,20世纪50年代以来,我国大城市里陆续兴建了一批高层建筑。特别是80年代以后我国实行改革开放以来,经济建设日新月异,高层建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春笋的拔地而起,发展很快。据上海市2002年统计数表明高层建筑已达5000余栋。高层建筑在节约用地、壮观城市和提高人们生活质量等方面的优越性已为每人所公认。但高层建筑的火灾危险性比一般建筑大得多。扑救高层建筑火灾,水是主要的灭火剂。能不能有足够的水压不间断地送到水枪阵地上,直接

  • 高层建筑消防给水的超压和泄压问题

    高层建筑消防给水的超压和泄压问题

    超压问题在高层建筑消防给水中客观存在,给消防给水系统带来损害。分析了造成超压的成因,以及采取的防超压措施,并对泄压阀的应用提出具体意见。1 消防给水系统超压原因 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)第7.5.6条规定:“高层建筑给水系统应采取防超压措施”。这是我国第一次将超压和防超压措施列入规范条文。消防给水系统的超压是指系统内的水压超过其工作压力限值,造成管道、配件、附件、器材和设备的损坏,影响消防给水系统正常运行的现象。超压问题在高层建筑消防给水中客观存在,应引起注意,并采取防治对策。 消防给水系统超压的原因大致有以下情况: (1)按设计流量选消防水泵,而水泵的流量~扬程曲线较陡直,当消防水泵在小流量运行时会出现超压。小流量运行指火灾初期和消防水

  • 高层建筑消防给水超压原因及措施

    高层建筑消防给水超压原因及措施

    《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)第7.5.6条规定:“高层建筑给水系统应采取防超压措施”。这是我国第一次将超压和防超压措施列入规范条文。消防给水系统的超压是指系统内的水压超过其工作压力限值,造成管道、配件、附件、器材和设备的损坏,影响消防给水系统正常运行的现象。超压问题在高层建筑消防给水中客观存在,应引起注意,并采取防治对策。消防给水系统超压的原因大致有以下情况:

  • 高层建筑消防给水设计之我见

    随着社会和国民经济的不断发展,我国的高层建筑也越来越多地矗立于城市之中。在象征城市繁荣与发展的同时,保障高层建筑消防安全的建筑消防给水设计,也就成了给排水设计中的重要部分。结合本人的毕业实习实践,现就高层建筑的消防给水设计谈几点浅显的个人想法。 一、 关于高层建筑消防水箱的设置 按照我国现行的《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95(以下简称《高规》)要求,凡建筑高度超过24米、而又未采用高压给水系统的高层建筑,均应设置高位水箱,以保证消防用水。但在实际执行中,设置建筑高位水箱常遇有两大问题:一是建筑立面受影响,建筑专业不愿意做;二是即使设置了高位水箱,建筑物最上面两层的水压往往不能满足防火规范要求的消防所需水头,仍需要另加消防增压泵,这样一来就增添了一些不必要的费用。针对这种情况,笔者认为,限于50米以下的二类高层建筑可不设置高位水箱,而采取在消防泵房内一并做小流量的稳压

  • 谈高层建筑消防给水的探讨分析

    城市用地日趋紧张,促使高层建筑物向高空发展,现代科学技术和现代工业的发展,也为高层建筑提供了条件,20世纪50年代以来,我国大城市里陆续兴建了一批高层建筑。特别是80年代以后我国实行改革开放以来,经济建设日新月异,高层建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春笋的拔地而起,发展很快。据上海市2002年统计数表明高层建筑已达5000余栋。高层建筑在节约用地、壮观城市和提高人们生活质量等方面的优越性已为每人所公认。但高层建筑的火灾危险性比一般建筑大得多。扑救高层建筑火灾,水是主要的灭火剂。能不能有足够的水压不间断地送到水枪阵地上,直接关系到火灾扑救的成败。 1.往高层建筑供水的必要性 高层建筑灭火抢险不易已成为当今火灾扑救中的“三难”之一(“三难”是指高层建筑、地下工程、石油化工三种火灾),而高层建筑火灾的消防给水是灭火的基础,又是难中之难。 1.1高层建筑尽管立足自救,但是落后自救系统一旦失灵,或自救系统虽可工作但不能满足使用效能

  • 浅谈高层建筑消防给水设计的一些问题

    浅谈高层建筑消防给水设计的一些问题 高层建筑投资规模大,建筑使用功能复杂,使得对设计的要求越来越高,特别是防火安全的设计。我国社会经济还不发达,因此,我们在设计当中既要考虑到控火及灭火的安全性,又要考虑到投资的合理性。下面就笔者在设计当中的几点体会,与大家交流。 一、室外消火栓数量的确定 《高规》第7.3.6规定:“室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10-151/s”,但是《高规》的《条文说明》是这样解释:“室外消火栓的数量应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包括室内、室外两部分”,笔者认为的解释超越了《高规》的规定。室外消火栓是室外消防用水取水口,理应按室外管网来考虑。可以想象得到,室外管网供水流量一旦确定,即使设置再多的室外消火栓,其室外消火栓所能取到的水量的总和也就是室外管供水总量。当设计把室消防用水储存在室内消防水池时,室外管网一般就按室外消防用水量来确定,因此室外消火栓的数量应按室外消防用水量经计算来

  • 超高层建筑消防给水设计探讨

    超高层建筑消防给水设计探讨

    摘要:超高层建筑的楼层数较多、垂直度较高、内部结构复杂,人员相对集中,一旦发生火灾,灭火难度非常大,人员疏散和救援也很困难,而为了保障超高层建筑安全,应做好消防给水设计,结合超高层建筑施工设计具体要求,采用合理、科学的消防给水分区方式,充分发挥消防给水系统的应用优势,不断提高超高层建筑消防给水设计水平。本文简要介绍了超高层建筑消防给水设计特点和设计原则,分析了超高层建筑消防给水设计参数,阐述了超高层建筑项目概况以及具体消防分区设计。

  • 高层建筑给水排水及消防系统设计

    高层建筑给水排水及消防系统设计

    高层建筑给水排水及消防系统设计

  • 某高层建筑消防施工说明

    图纸简介: 本设计包括室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、建筑灭火器配置系统和 投稿网友: yanshuliang1 上传时间: 2013-08-08

  • 高层建筑的消防管道如何设置?

    请问高手,高层建筑的消防管道是直接接到市政管道上吗?如果有地下水池,那么加压泵是不是一直开着?一般建筑物的消防管道是不是直接接到市政管道上的?

  • 讨论高层建筑的给水方式.

    现就高层建筑的给水方式让大家讨论.但愿能记大家以后设计更合理!1、采用何种给水方式合理,具体问题具体分析;2、高层建筑给水设计遇到的问题与解决方案;3、水泵房的设计。

  • 关于高层建筑消防分区的问题

    想请教一下各位大侠,现有一高层建筑,做室内消防时,高位水箱的水箱标高已是85米,底层的消火栓静水压大于的80m,应分区,若风高低两区,高区前10分钟可由楼顶水箱间高位水箱供水,然而低区没有设水箱的地方,请问如何保证前10分钟的消防用水量,还有可不可以和高区共用高位水箱,水管上设减压阀?请各位xdjm帮忙

  • 高层建筑消防管的排气问题

    高层建筑的消防管的排气,是采用通气帽,还是采用排气阀,还是结合起来考虑???究竟具体怎样布置??本人是新手,望赐教!多谢

  • 高层建筑选给水什么系统好

    最近做小区全是高层,有18层,15层和11层的,总工选的是调节水箱供水,在地下室做有生活水箱,在楼顶做了两个调节水箱,一个专供3栋18层,另一个供11层和15层的几栋.我自己偏好于变频供水,觉得比较环保,不知各位高手都是怎么选的

  • 高层建筑消防分区的问题

    我现在要做的是13 栋32层的建筑小区,每一栋标高都在98米以上可是几栋建筑是在一个坡度很大的地形上建设的最低点的绝对标高与最高点建筑的标高差已经超过了110米而消防泵房要设在最低点请问各位这个工程消火栓系统用分区吗 最低点的消火栓静水压力已经超过了1.0Mpa(从最低点到高位水箱的标高差)静水压是每个建筑单体考虑还是整个系统(从水箱间)考虑

  • 高层建筑两种减压消防给水系统比较

    高层建筑两种减压消防给水系统比较

    本帖最后由 爱耍酷 于 2013-8-26 14:59 编辑 10层及10层以上的住宅建筑和建筑高度为24m以上的其它民用和工业建筑的消防给水系统,称为高层建筑室内消防给水系统,高层建筑消防原则上应立足于自救,因此,设计安装一个方便、经济、可靠的高层建筑室内消防给水系统就显得尤为重要了。本文针对减压箱、减压阀两种室内消防给水系统进行分析比较。一、减压水箱消防给水系统

  • 高层建筑的消防给水方式?布置及可靠性研究

    本帖最后由 版专攻 于 2015-6-1 10:24 编辑 【摘要】本文对高层建筑消防给水方式?系统布置及超压问题,提出了应对策略和可靠性研究措施,旨在为消防设计部门提供价值性资料? 随着社会经济的快速发展和城市用地的日趋紧张,高层建筑的兴建已成为城市居民建筑发展的趋向所在?高层民用建筑由于火势蔓延迅速?扑救难度大?火灾隐患多?事故后果严重,且受到消防车水泵压力和水带的耐压强度等限制,一般不能直接利用消防车从室外消防水源抽水送到高层部分进行扑救,而主要依靠自身的消防给水系统来扑救火灾?因此,高层建筑的消防给水系统就显得尤为重要? 1.高层建筑的消防给水系统 1.1消防给水方式? 1.1.1消防水泵?高位水箱?消防水池合用的供水形式?这种供水方式是高层建筑消防给水系统中应用最广泛的一种方式,它是采用将高位消防水箱置于高层建筑的屋顶

  • 高层建筑消防给水系统及可靠性研究

    高层建筑消防给水系统及可靠性研究

    高层建筑物的火灾特点,决定了建筑物内必须设置消防给水设施以自救为主,消防给水系统是高层建筑消防灭火系统中的重要组成部分。阐述了高层建筑消防给水的几种形式,对高层建筑消防给水系统超压和泄压问题进行了分析,最后在进行消防给水系统可靠性研究基础上进行了小结。 1、高层建筑消防给水的几种形式