附件是我前天读《重庆市住宅电气设计规范》的一些总结,和GB相差不大,欢迎大家批评指正。重庆市住宅电气设计标准二 术语1. 公用/专用配电所,10KV以下2. 家居配电箱——强电 家居配线箱——弱电 三 供配电系统1. 负荷分3级19层住宅的消防用电荷、应急用、航空障碍照明、走到、值班、设备机房等为一级负荷;18层一下二级负荷。
住宅建筑电气设计规范中: 第6.4.3条中“高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。” 是否可以选用阻燃线缆代替? 第6.4.4条中”,用于消防设施的供电干线应采用阻燃耐火线缆“是否表明可以选用阻燃耐火线缆,而可以不选用低烟、低毒的了? 第6.4.6 条中”建筑面积小于或等于60m2 且为一居室的住户,进户线不应小于6mm2,照明回路支线不应小于1. 5m时,插座回路支线不应小于2.5mm2 。建筑面积大于60旷的住户,进户线不应小于10mm2,照明和插座回路支线不应小于2~ 5mm2 。“若按计算出的电流,是否可以适当降低?
住宅建筑电气设计规范JGJ242-2011勘误表
《住宅建筑电气设计规范》7.4.6条规定电气竖井内应急电源与非应急电源的电气线路之间应保持不小于0.3m的距离或采取隔离措施。这个隔离措施条文解释为穿导管或电缆敷设在封闭桥架里。这个是否要理解为应急电源和非应急电源要敷设在两个不同的桥架里呀?而不是采用敷设在一个桥架里中间加隔板的做法呀?
JGJ UDC 中华人民共和国行业标准 JGJ 242-2011 备案号1193-2011 住宅建筑电气设计规范 Code for electrical design of residential buildings (局部修订征求意见稿)
民用建筑电气设计规范民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92主编单位:中国建筑东北设计研究院批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1993年8月1日
《民用建筑电气设计规范》 为行业标准,编号为JGJ 16-2008,自2008年8月1日起实施。 3.1 一般规定 3.1.1 本章适用于民用建筑中10(6)kV及以下供配电系统的设计。
《住宅建筑电气设计规范》(报批稿)
谁有 交通建筑电气设计规范 JGJ 243-2011关于发布行业标准《交通建筑电气设计规范》的公告 现批准《交通建筑电气设计规范》为行业标准,编号为JGJ 243-2011,自2012年6月1日起实施。其中,第6.4.7、8.4.2条为强制性条文,必须严格执行。 本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 二〇一一年八月四日
大家看看,规范条文说明3.4.1条中,负荷计算的案例题是不是算错了,误人子弟啊!
JGJ 242-2011 住宅建筑电气设计规范中规定了 厨房卫生间 中插座需使用IP54防护等级的,但施工单位反应市面上出售的插座没有 符合IP54防护等级要求的,仅能加装防溅水面板(正规面板上会标注 IP44)。但这样并不是规范要求的IP54的啊,各位兄弟姐们谁用过、见过IP54的家用插座啊?能不能给个图片或者产品链接。另外,我知道用室外使用的IP65 66的插座,但是这种用在厨房卫生间 太浪费了,也会被甲方打死的。。。
医疗建筑电气设计规范 JGJ 312-2013正式版2014-04-01 施行http://bbs.co188.com/thread-8911100-1-1.html
1、本文拟讨论(查找)的规范:首先把将要涉及的规范名称一一列出,在后文仅列出它的编号,以使叙述更加简洁。2、不同规范对相同问题的不同要求“
分支电缆与建筑电气设计规范
金融建筑电气设计规范Code for the electrical design of financial buildings(征求意见稿-初稿)
民用建筑电气设计规范JGJ/T16—92 照明的规范(包括附录C) 现在执行的规范
来源:筑龙论坛 如有侵权请联系删除 建筑电气设计培训实操培训视频班
本帖最后由 xq8403 于 2014-1-7 08:51 编辑 林建平的讲课稿。由于第一次上贴,不太会操作,两个附件是相同的。
如何执行《住宅建筑电气设计规范》9.2.3条《住宅建筑电气设计规范》JGJ242—2011, 自2012年4月1月起实施。9.2.3 住宅建筑的门厅、前室、公共走道、楼梯间等应设人工照明及节能控制。当应急照明采用节能自熄开关控制时,在应急情况下,设有火灾自动报警系统的应急照明应自动点亮;无火灾自动报警系统的应急照明可集中点亮。注意:组团中大量单元式高层住宅单体内是没有值班室的。小区内只有总的安保值班室。18层住宅设计时在公共疏散走廊、楼梯间、电梯前室均设有火灾自动报警系统,这时应急照明可以实现消防控制室远程强启功能。但是11层,12层住宅没有火灾自动报警系统,也没有值班室这时应急照明如何满足9.2.3 条文解释:应急状态下,无火灾自动报警系统的应急照明集中点亮可采用手动控制,控制装置宜安装在有人值班室里。11层,12层住宅实际设计中也不要求强启,楼梯间、前室普通照明用感应灯,应急照明用自带蓄电池型应急灯。需注意的问题是:起火时,人员疏散,楼梯间只有感应灯在工作,因为这时电源没切断,应急灯是不亮的。这样设计是否违反《住宅建筑电气
住宅建筑电气设计规范jgj 242-2011
住宅建筑电气设计规范jgj 242-2011专题,为您提供住宅建筑电气设计规范jgj 242-2011相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与住宅建筑电气设计规范jgj 242-2011 相关的专业交流讨论,更多住宅建筑电气设计规范jgj 242-2011相关内容请访问