首页 课程 资料 论坛
  • 如何区分直流系统一点接地故障?

    直流系统,有的负极对地是0V,正负极之间电压正常;有的负极对地是负电压,正极对地是正电压,正负极之间电压正常。请问是什么原因造成的?又如何与直流系统一点接地故障区分的?如何判断哪一极发生接地故障?

  • 关于系统一点接地的疑问,高手请进。

    关于系统一点接地的疑问,高手请进。

    经常在土木论坛里面溜达,看别人的帖子和资料,今天也发表一下,废话不说,进入正题: 今天看王厚余老师的建筑电气500问,有一个问题困扰了我,就是第一章关于系统接地的,如图所示: 问题是:1、在低压柜的地方,有一根变压器引出的PEN线,低压柜有PE线,怎么还有一根PEN线?个人觉得应该是N线吧。连接的这一点是不是应该先接PE线再接N线吗? 2、低压柜PE线接总等电位连接母排,这个实际使用的时候怎么做?是柜子送到配电室之后,现场安装人员通过母排连到总等电位箱吗?配电室内部有总等电位箱吗?

  • 直流系统接地的处理方法

    知识点:直流式系统

  • 直流系统接地故障的分析与处理

    1、直流系统故障接地的分析 直流系统分布范围广,外露部分多,电缆多、长,所处环境较为恶劣,很容易受尘土、潮气的腐蚀,使得直流系统某些元件绝缘性能降低,甚至绝缘破坏造成直流接地。分析直流接地的原因有如下几个方面: 1.1二次回路绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化。或存在某些损伤缺陷、如磨伤、砸伤、压伤、扭伤或过流引起的烧伤等。 1.2二次回路及设备严重污秽和受潮、接线盒进水、汽,使直流对地绝缘严重下降。 1.3小动物进入或小金属零件掉落在元件上造成直流接地故障,如老鼠、蜈蚣等小动物进入带电回路;某些元件有线头、未使用的螺丝、垫圈等零件,掉落在带电回路上。 2、直流系统接地故障的危害 <

  • 直流系统接地故障分析和处理

    知识点:直供电发电工程

  • 对直流系统接地故障的分析与处理

    对直流系统接地故障的分析与处理2005-8-5摘要:直流系统的用电负荷极为重要,供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等,对供电的可靠性要求很高。直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的决定条件之一。关键词:对直流系统接地 故障分析 故障处理 直流系统的用电负荷极为重要,供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等,对供电的可靠性要求很高。直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的决定条件之一。一、直流系统故障接地的分析 直流系统分布范围广、外露部分多、电缆多、且较长。所以,很容易受尘土、潮气的腐蚀,使某些绝缘薄弱元件绝缘降低,甚至绝缘破坏造成直流接地。分析直流接地的原因有如下几个方面: 1、二次回路绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化。或存在某些损伤缺陷、如磨伤、砸伤、压伤、扭伤或过流引起的烧伤等。 2、二次回路及设备严重污秽和受潮、接地盒进水,使直流对地绝缘严重下降。 3、小动物爬入或小金属零件掉落在元件

  • 高手请进:关于直流系统接地问题

    当直流系统绝缘良好,绝缘监察装置 +、-对地电压均为0,若直流系统发生+接地(100%),则+对地电压为0,-对地电压为220,以上说法是否正确?绝缘监察装置检测+/-母线电压到底相当于 万用表测量裸露导线电压 还是绝缘导线电压?

  • 双电源低压配电系统一点接地做法

    现在都在大力提倡TN系统在低压进线柜内一点接地,如果对两路电源的低压配电系统,是在两台进线柜内都各自做接地后PEN分成PE与N,还是只在一台进线柜内做接地后,还是在母联柜处做接地?看王老的书似乎是在母联处(或配电系统的中间)做一点接地,大家都怎么做的?

  • 直流系统接地故障分析与处理的探讨

    发电厂、变电站直流系统是十分重要的电源系统,它是一个独立的电源,不受发电机、厂用电、站用变以及系统运行方式改变的影响,它为电力系统的控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源。还可为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否,对发电厂、变电站的安全运行起着至关重要的作用,是发电厂和变电站安全运行的保证。由于直流电源在二次系统所处的重要地位,直流系统自身的可靠及安全直接影响到整个系统的安全,尽管直流电源十分稳定可靠,但实际应用中,由于电力系统应用直流电源的特殊性,特别是控制回路和保护回路的应用,使直流系统的故障成为电力系统更大故障的事故隐患,这就是我们常说的直流系统接地故障危害。

  • 有用直流系统接地选线装置

    我公司直流系统原设计有1台微机式直流系统接地选线装置,2000年的,是在回路中注入低频信号的那种。不过运行中感觉可靠性和准确性不太好,最近想改。希望有使用比较好的兄弟单位(电厂或变电站)能介绍一下经验,或目前对直流系统支路绝缘检查一般如何考虑?拒绝厂家广告。

  • 直流系统的接地装置应符合什么要求

    电气装置安装工程施工及验收规范规定:(1)能与地构成闭合回路且经常流过电流的接地线应沿绝缘垫板敷设,不得与金属管、建筑物和设备的构件有金属的连接。(2)在土壤中含有在电解时能产生腐蚀性物质的地方、不宜敷设接地装置,必要时可采取外引式接地装置或改良土壤的措施。(3)直流电力回路专用的中性线和直流两线制正极的接地体、接地线不得与自然接地体有金属连接;当无绝缘隔离装置时,相互间的距离不应小于1m。<

  • TN-C系统一点简单的疑问?

    最近在看接地安全方面的书,有点疑问,TN-C系统既然正常运行时,设备外壳都要带电,请问TN-C系统是怎么样保证 人不触电的呢?另外,TN-C系统既然正常下,都会带电,外壳可以不接PEN线吗?不接地有什么问题?

  • 多电源TN系统的N线在哪里一点接地

    国标:变压器外壳要二点接地.变压器中性点要出二根线与低压柜PE线相连.变压器中性点要在总配电屏内一点接地.低压柜基础的接地线至少要有二点和室内接地线连.现在国标没说清楚:如两段低压柜中间有间隔,低压柜的PE线应通过几根线互相连接?低压柜PE线一点接地的就近地点到底取哪,为什么不是其基础,而是总接地母排.总接地母排放哪了?变压器中性点要在

  • 直流系统接地:正接地、负接地的讲解

    一、关于直流系统接地   1 、什么叫直流系统接地?由于直流电源为带极性的电源,即电源正极和电源负极。交流电源是无极性电源,电力系统交流电源有一个真正的 “ 地 ” ,这个地也是电力系统安全的一个重要概念。为了系统安全,变电站、发电厂所有设备的外壳都会牢牢的接在这个 “ 地 ” ,而且希望其阻抗越低越好。直流电源的 “ 地 ” 对直流电路来讲仅仅是个中性点的概念,这个地与交流的 “ 大地 ” 是截然不同的。如果直流电源系统正极或负极对地间的绝缘电阻值降低至某一整定值,或者低于某一规定值,这时我们称该直流系统有正接地故障或负接地故障。 2 、直流系统为什么会接地? 发电厂、变电站直流系统所接设备多、回路复杂,在长期运行过程中会由于环境的改变、气候的变化、电缆以及接头的老化,设备本身的问题等等,而不可避免的发生直流系统接地。特别在发电厂、变电站建

  • 关于电源监控系统防雷接地的一点建议

    雷是一种大气中的放电现象,常常使有线电视设备严重损坏,在CATV系统中,防雷设计是一项十分重要的工作,而在实际工程当中,防雷并没有引起技术人员的足够重视,一旦遭到雷击,没有良好防雷措施的系统就会遭到严重破坏,甚至瘫痪。对于干线较长的大系统,防雷设计更是刻不容缓的大事,本文从雷击的产生机理以及雷电的分布规律阐述雷电,以期读者对雷击有一个整体的认识,进而阐述防雷的措施以及CATV器材的抗雷击性能。 雷击主要有两种:“直未雷”和“感应雷”。直击雷只有雷击率的 10%左右,危害范围一般较小,可使用避雷针、避雷线和避雷网来防避,危害大得多的“感应雷”占雷击率近90%,危害范围甚广,CATV系统的电子设备受雷击损环,主要是感应雷造成的。直击雷是带电云层和大地之间放电造成的,在形成雷云的过程中某些云积累起正电荷的雳云接近到一定程度时,发生讯猛的放电。出现耀眼的闪光。当雷云很低,周围又没有异性电荷的雷云时,就会在地面或者建筑物上感应出异性电荷,形成带电云层向地面或者建筑物放电;放电电流可达到几十甚至几百千安,放电时间为50-100&micro; S,这种放电就是直击

  • 关于直流系统接地故障问题解析,欢迎大家来围观

    发电厂、变电站直流系统是十分重要的电源系统,它是一个独立的电源,不受发电机、厂用电、站用变以及系统运行方式改变的影响,为电力系统的控制回路、信号回路、继电保护、自动装置及事照明等提供可靠稳定的不间断电源,它还为断路器的分、合闸提供操作电源。由于直流电源在二次系统所处的重要地位,直流系统自身的可靠及安全直接影响到整个系统的安全,尽管直流电源十分稳定可靠,但实际应用中,由于电力系统应用直流电源的特殊性,特别是控制回路和保护回路的应用,使直流系统的故障成为电力系统更大故障的事故隐患,这就是我们常说的直流系统接地故障危害。一、关于直流系统接地1、什么叫直流系统接地?由于直流电源为带极性的电源,即电源正极和电源负极。交流电源是无极性电源,电力

  • 请教个问题,关于系统接地

    看施耐德的讲义,“●当铜芯电缆的截面积小于10mm2,铝芯电缆

  • linqinggl原创----系统接地

    从小区10KV环网上,不同地点的两台箱变(TN-C-S),各引一路低压三相四线到某一双电源,两路电源的PEN线重复接地是独自做还是共同做,有何区别?

  • 发电厂220V直流系统接地的事故处理

    发电厂220V直流系统接地的事故处理

    我厂#3机组为11万双水内冷机组,厂用220V直流系统向保护装置、各个断路器提供操作电源,由于天气潮湿直流系统对地绝缘明显降低,正极对地电压为118V负极对地电压106V,规程规定140V以下不得拉路,现求判断故障点行之有效又不停电的好办法!

点击加载更多

直流系统一点接地

直流系统一点接地专题,为您提供直流系统一点接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与直流系统一点接地 相关的专业交流讨论,更多直流系统一点接地相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度