室外地面5%的坡度,消防干管也是与地面大致一致的坡度。而消火栓直接连接在消防干管上,这样就导致了消火栓与竖直方向产生了ARCTAN(0.05)的夹角。试问,是否可以接受?而消火栓的安装上一般遵循什么样的原则?是与竖直方向一致还是与地面垂直?
按照规范规定,室外消火栓之间的距离不大于120米,保护半径不大于150m,这个120m是什么意思?是两个消火栓的直线距离,还是沿道路长度120m(染过障碍物的距离)?室外地上式消火栓干管安装是不是不需要在消火栓前设阀门?
本帖最后由 djdeofn 于 2017-1-6 12:15 编辑 图集01S201室外消火栓安装、一级注册消防理解背书必备
国标图集上有室外消火栓支管安装的,但给排水技术措施上P10页2.2.10说“避免采用从官网引出一条支管后再接室外消火栓的方法”,请问这个这个怎么理解,是不是室外消火栓只能干管安装?
现有一个工地,图纸设计室外消火栓时,注明:每个室外消火栓附近设有直接启动室外消火栓启动的按钮,每个按钮采用:ZRKVV5*1.5-SC32并联引至消防泵房。求各位大侠赐教!1:这个按钮这么安装?2:如何和泵房实施联动,是不是通过电极电压力表?
去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?
室外消火栓安装标准图集
室内机安装规范 室内机必须单独设置托、吊架,不得与其它设备、管线共用或悬挂在其它专业的吊架上。 吊装时应使用四根吊杆,吊杆直径不得小于φ8圆钢。吊杆长度超过1.5米时,必须在对角线处加两条斜撑以防止晃动。 要用两个螺母固定室内机。 吊装在封闭吊顶内时,室内机电控箱位置处应预留原则上不小于400×400mm的检修口。 内机吊装必须做到水平,不得出现倾斜。 机器吊装最好避免紧贴房顶,应留出一定的间隙,防止机器运行时产生振动 如果机器与出风口之间的距离大于10cm,必须用帆布或复合风管进行连接,连接处必须牢固、无缝隙,以免出现漏风。<
10kV及以下变压器的外廓与周围栅栏或围墙之间的距离应考虑变压器运输与维修的方便,距离不应小于1m;在有操作的方向应留有2m以上的距离。这个标准来源是那一个国家规范?
给排水安装详图-室外箱式消火栓http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=48011645&way=1
请教高手们一个问题:室外消火栓是怎么用来扑灭火灾的,150的保护半径和120的间距是怎么来的呢?还有水泵结合器所需要的室外消火栓可以用满足室外水量的室外消火栓来提供水量吗?(拘我师父说是要单独加设相应数量的室外消火栓,与保护室外的消火栓要分开;可是我现在的老板却说只要15-40M内有相应数量的室外消火栓就可以了!两人意见不同所以只好来这里问问了)
现在遇到一个长约800米,宽约600米的工厂,图纸设计的室外消火栓的个数是6个,可一为比较有经验的师傅说,他建过的至少是10个室外消火栓。我看了一下规范,也没有太清除的,个数究竟该如何确定???是根据面积还是管道的距离??
紧急求助:关于室外消火栓水量的设定地下式室外消火栓:每个室外消火栓的出流量宜按多少L/s计算(市政供水压力0.10MPa为准)急!急!急!急!谢谢
室外消火栓究竟怎么布置呢?虽然做了几个外网,但是这点还是迷惑啊比如高层小区,室外消防量15L/s,室内20L/S,那么本小高层建筑附近的消火栓一共因该是几个呢?3个应该没错了,可是2个是不是也行啊?我做过2个也做过3个的,消防大队都没提什么问题,到底怎么回事啊?做多了怕浪费,做少了怕以后万一出事了比较麻烦各位前辈都怎么做的 啊?给点经验,谢谢
一栋7层楼的普消,1——4楼没有消火栓按钮(市政供水,不需要起泵),但不远的地方有声光报警按钮。5-7有消火栓按钮,屋顶有增压泵需要起泵。这种情况是不是1-4楼可以不安装消火栓按钮,但感觉就像穿皮鞋不穿袜子一样,有没有相关的强制规定,我想说服甲方增加这部分。谢谢大家。