首页 课程 资料 论坛
  • 关于消火栓起泵按钮起泵方式的问题

    最近接到一份新图纸,消防火灾报警图纸,里面消火栓按钮没有画出起泵线只有信号线,问了设计说新规不需要画,起泵方式直接转向屋面水箱压力开关传感器起泵,对此,有点不理解,求解,谢谢。

  • 关于小型多层住宅的消火栓起泵按钮问题!

    例子:五层小办公楼,无火灾自动报警系统,水专业设置消火栓,为临时高压系统。对于这种类别的工程,我以前都是不设消火栓起泵按钮,好几年了。最近看到有的工程设置了消火栓起泵按钮,才开始注意到这个问题。并产生了几个疑问:1 像这种类别的工程必须要设置消火栓起泵按钮吗?有什么依据吗,哪本规范里有规定,水专业的规范里有也算?2 如果不需要设置消火栓起泵按钮,那么应该如何启动消火栓泵呢?不会是手动吧,那火灾时可太不方便了。3 设置的消火栓按钮必须用安全电压吗?如果是,那没有自动报警系统,怎么取安全电压呢?请指教,谢谢!

  • 不安装消火栓按钮可以吗?

    一栋7层楼的普消,1——4楼没有消火栓按钮(市政供水,不需要起泵),但不远的地方有声光报警按钮。5-7有消火栓按钮,屋顶有增压泵需要起泵。这种情况是不是1-4楼可以不安装消火栓按钮,但感觉就像穿皮鞋不穿袜子一样,有没有相关的强制规定,我想说服甲方增加这部分。谢谢大家。

  • 直接起泵的消火栓按钮怎么接在控制柜上

    我以前干的工程消火栓按钮都是总线编码的.现在干的一个新工程是没有自动报警的.消火栓按钮直接起泵,而且是非编码的.还没有反馈灯.这东西我以前没见过.怎么才能接到消防泵的控制柜上.从哪出电源,多少伏的.一般消防的系统都是24V

  • 关于消火栓按钮直启的疑惑

    我是刚来到这家设计院,他们的总工告诉我,我都迷惑了:1,他说住宅的消火栓按钮每层可以都不带地址,每层的消火栓按钮可以串起来挂到一层的控制模块和监视模块上面去,然后通过监视模块传到消控中心,由消控中心发出信号至水泵启动箱,起泵后,信号至消控中心,然后通过控制模块传至消火栓指示灯。关于直接起泵方式,他说现在还是在争论,至少到目前为止,这种起泵方式是可以的,通过模块-消控中心-水泵也算是直启的一种2,住宅楼的每层手报不带地址,就是说消控中心只能知道哪一幢楼着火而不知道哪一层3,住宅楼的每层警令不带模块,只是串起来在底层设了一个控制模块,就是说一层着火,所有层都报警。以前我都不是这么做的,不知道这位老总对不对?

  • 关于消火栓气泵按钮的疑惑

    请教各位,一地下车库(有120个停车位),车库上访为三层商铺,建筑面积在8000平米左右,设计了消火栓,消防审核时说要在消火栓内增加气泵按钮,请问各位,什么情况下,消火栓需要增设气泵按钮?谢过了。

  • 长距离传输的消火栓按钮起泵信号是怎么保证的

    消火栓按钮起泵信号按规范要求是低于50伏,一般取值为配合火警系统的24伏,那么在住宅小区以及大型建筑里,从泵房控制箱到最远端的消火栓可能要好几百米,这按钮起泵信号及反馈指示灯的电源电压是通过哪些方法来保证的呢?在这里求教有经验的朋友了

  • 某电器图集10份-消火栓按钮起泵信号图 等

    双电源自动切换I~IV依次方案图 双电源自投手复控制电路图 消火栓按钮起泵信号原理图 喷淋泵控制原理图 二台互备自投消火栓泵,全压启动控制电路,三台互消火栓泵全压启动,二自一备, 备用自投控制电路 二台(VI)喷淋互备自投星—— 三角降压启动控制电路图 排风、排烟双速风机控制原理图 人防防护密闭做法 无锡通灵电器图集

  • 消火栓按钮能否用220V直接启泵

    海湾的消火栓按钮上标示的额定电压是60V,能本能用220V电压直接启动消火栓泵,就是2根线接消火栓泵控制柜,2根线是启动泵后按钮上的指示灯亮,一共4根线,这个说法对吗?如果把指示灯的2根线去掉可以吗?谢谢

  • 消火栓报警按钮的接线问题?

    各位大侠,消火栓报警按钮应该有直接启动消防泵的KVV7*1.5线缆,还需要在引两根信号线到按钮吗?是不是七根线里面已经有了信号线?

  • 消火栓能否代替手报按钮?

    本地区消防队要求消火栓按钮不直接起泵,应先还回消控室确认后再起泵,那么消火栓按钮就能代替手报按钮的功能了哦,因为:1,手报每30米一个,而消火栓按钮25米一个;2,手报显示报警位置,消火栓按钮报警也能;3,消火栓接起泵线、报警总线、消防电话线,手报接报警总线、消防电话线,这样可成本。 请各位高手发表一哈意见,最好能有充分的理由,谢谢!

  • 请教消火栓报警按钮的问题

    最近做个工程,丙类车间,做火灾报警系统,没有喷淋系统和消防水泵,只有消火栓,一定还要做消火栓报警按钮么?因为要是做得话只是起个报警作用,而不是起泵的作用,请问哪位对此熟悉规范,我不敢确定是否一定要做,谢谢了

  • 关于直接起泵按钮的设置

    新高规中的7.4.6.7条中"临时高压给水系统的每个消火栓处应高直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施",请问这个"直接启动"怎么理解,在做系统时跟在消火栓旁设一破玻按钮有什么不一样的作用.

  • 试验消火栓要加按钮启泵么?

    水专业说,在试验消火栓处装一个压力控制开关来启动泵(就是提供一个信号,通过信号线启动泵)不知道大家是怎么做的以前试验消火栓都不做按扭的,也没有人提

  • 请教消火栓按钮布线问题

    一般建筑有很多消火栓按钮,我向大家请教的是1\ 各个消火栓按钮至水泵的控制线(起泵线及回灯线)是并联接至水泵控制箱还是必须各个单独引至水泵控制箱?规范上有没有特殊要求?2\ 如果并联接至水泵控制箱,那岂不是只要有一个消火栓按钮把水泵启动了,所有的消火栓按钮上的信号灯都会亮,这样符合要求吗?

  • 消火栓按钮如何启动多组泵?

    碰到一个高层建筑,消火栓系统分为高区和低区,做水的人说消火栓泵的启动要求如下:1,低区消火栓报警时,启动低区消火栓泵2,高区消火栓报警时,先启动低区消火栓泵,然后再启动高区消火栓泵(30s内)消火栓按钮要求是直接启动泵的,那么上面这种情况怎么解决,请大家说说看,谢谢!

  • 消火栓按钮无法启泵的原因

    我做的一个厂房,里面的消防工程,最近调试的时候发现一个问题。离泵房近的消火栓按钮可以正常启动消防泵,而离泵房远的按钮就无法启动消防泵,检查下来线路没有问题,由于启泵线用的线径比较小是4*1mm2并且厂房比较大最远的按钮离泵房200米左右,测量下来最远端的启泵线上压降比较大。 想请教一下各位高手是不是因为线太细的原因,导致无法启泵的???怎么解决??急吼吼,急吼吼!

  • 消火栓按钮远离泵房怎么布线

    单体建筑分布分散,室内设有消火栓按钮,造成消火栓按钮距离消防泵房很远,估计远的有2000米左右,要怎样保证启泵和反馈的信号能正常传输

  • 无火灾自报,关于消火栓按钮的问题

    在建筑物无火灾自动报警情况下,是不是将消火栓按钮用导线接入消火栓泵控制箱,通过泵的控制箱启动按钮?能做到吧?现在的消火栓按钮导线用几根合适呢?

  • 消火栓按钮与喷淋的联动控制??

    按照新规范,是不是13 设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。水专业设置了喷淋系统,我们需要联动控制。所以我必须设置火灾报警呢?另外消火栓现在不要求现场启泵。仅要求给信号给联动控制器,那么。。一个小项目,,一个办公建筑,达不到设火灾报警的要求,但是水专业设了消防水池和消火栓的,那我只设联动吗?不是应该先报警,后联动吗?这样会不会就只有联动??那就矛盾了呢??究竟是怎么一回事啊?求大家指教。小弟感谢了。

点击加载更多

消火栓起泵按钮

消火栓起泵按钮专题,为您提供消火栓起泵按钮相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消火栓起泵按钮 相关的专业交流讨论,更多消火栓起泵按钮相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度