  • 是否有减压稳压型室外消火栓

    请问各位大虾,国内现在有没有减压稳压型室外消火栓,要能减静压的。有的话请告知我厂家和联系方式,email:lxhy-1025@163.net

  • 减压稳压型消火栓栓前压力1.6MPa合理吗

    按国标图集04S202第35页,减压稳压型消火栓栓前压力0.4~1.6MPa,栓后压力0.25~0.35MPa,减压比达4.6~6.4。况且消火栓系统长年不用,管内水质只达到杂用水水质,栓前又没有过滤器,高减压比合理吗?

  • 关于减压稳压消火栓的问题

    上月做了个楼盘,结果师傅说使用减压稳压消火栓,但是听说上海是不让用的,请教大虾们?是不是上海有这样的规定,减压稳压消火栓的缺点有什么?

  • 有关减压稳压消火栓的疑问

    现在新的室内消火栓安装图集15S202内关于减压稳压消火栓只提到了SNZW65-Ⅲ型,其进口压力是0.7MPa~1.6MPa,原来的图集中有分Ⅰ 、Ⅱ、Ⅲ型三种,进口压力值也有三项。那按照新图集,如果栓口压力0.5MPa<0.7mpa时该如何确定减压稳压消火栓的型号呢?按原图集可以选snzw65-ⅰ型,进口压力是0.4mpa~0.8mpa。请各位不吝赐教,帮忙解惑,谢谢!

  • 减压稳压消火栓III型的哪位大侠用过?

    楼高95米,设计院设计了减压稳压消火栓,选III型的,从0.4-1.6MPa,减到0.25-0.45MPa,结果在市场上没法买到,好像就北京有一家,而又没在山东备案,请问哪位大侠用过?

  • 对减压型室内消火栓的认识,大家可以了解一下

    减压型室内消火栓自研制成功、通过检测并在工程中实际应用之后,受到广泛欢迎,但与此同时,人们对这项新产品也持有不同意见。肯定意见认为这是新型的室内消火栓,应予推广;否定意见认为这种室内消火栓在结构上存在一些缺点,禁止在消防给水系统中使用。 减压型室内消火栓目前大致可分为三种类型。 1 由减压孔板和室内消火栓组合在一起 减压孔板可用于减动压,将减压孔板设置在室内消火栓的水平管段内,其孔径根据减压要求而定,且≤20mm。这类消火栓既具有室内消火栓快速连接水带、接通和截断水流的功能,又具有孔板减压限流的功能。同时由于两种附件组合在一起,减少了附件数量,节省了安装位置,简化了施工手续,是一种新颖、构造简便且减压效果明显的室内消火栓。这类减压型室内消火栓已有应用,对此分歧意见不大。在安装时要注意管道宜侧向接入消火栓箱,以保证孔板在水平管道上。<

  • 如何确定哪一层使用减压型消火栓

    高层建筑一般将消火栓给水系统分为高低区,高低区都要设置减压型消火栓,查栓规范说动压大于0.5MPa就要设置减压型消火栓,如何才能确定高低区分别从哪一层起应设置减压型消火栓?请高手指点,谢谢!

  • 室内减压稳压消火栓的使用

    请教各位建筑给排水高手,现在的图集上有减压型消火栓。但是都有一个进水压力的值,请问,如果供水压力超过了这个值,这图集上的减压消火栓还能不加减压阀直接用吗?

  • 关于减压稳压消火栓的入口压力

    刚在网上看到入口压力是0.4~0.8MPa,那么动压超过0.8怎么办?很多工程都超过这个压力了,没注意这个入口压力。有没有更高级别的啊?

  • 请教各位关于减压稳压消火栓的问题

    给排水设计手册第二册上有关于减压稳压消火栓的介绍,说只要保证栓前压力在0.4-0.8MPa之间,其栓口出口压力就能保持在0.3±0.05MPa,那请教各位,如果栓前压力不到0.4MPa,比如只有0.3MPa,这种减压稳压消火栓还有作用吗?会不会仍然会减压,比如减到只剩0.1MPa了。

  • 如何确定设置减压稳压消火栓的层数呢

    我想是消火栓泵的扬程减去消防水泵出口至设置减压稳压消火栓的管道的沿程阻力和局部阻力吧,对么?另外,消火栓环行管网的水阻力如何计算呢,是计算环网长度的一半呢,还是全长

  • 关于减压稳压消火栓头压力的问题

    本人所在一个项目,在消防支队验收的时候,测了一楼一个减压稳压消火栓头的压力(测的是静压),测出压力值为1.1Mpa,请问高手,这个怎么来理解呢?个人认为减压稳压消火栓头出来的压力应该是经过减压的,不应该这么大。请教过一个朋友,他说可能是测的静压的原因,哪位高手能详细说明一下原因,感谢。

  • 如何理解消规中的减压稳压消火栓

    对于消规,7.4.12:1.消火栓栓口动压力不应大于 0.50MPa ;当大于 0.70MPa 时必须设置减压装置 ;2.高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8m 的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于 0.35MPa ,且消防水枪充实水柱应按 13m 计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于 0.25MPa ,且消防水枪充实水柱应按 10m 计算 。比如:17层高层建筑,栓口动压不小于0.35MPa,水枪充实水柱13m,层高按3.5m计算,那需要减压的消火栓层数即至少需要从12层开始。请教各位大神,这样对吗?

  • 那个规范规定消火栓泵不得采用自动稳压型切线泵

    消火栓及自喷系统加压泵组不得采用自动稳压型切线泵XBD12.0/40-90-HY,。那个规范有要求,为什么?能用类型的什么泵?

  • 减压稳压消火栓能否同时使用消防软管卷盘?

    减压稳压消火栓能否同时使用消防软管卷盘?参看图集04S202-35。减压稳压消火栓类似于在栓口设置一个减压孔板,而对应04S202-12的带消防软管卷盘的图示,软盘是从栓口下部接出的。也就是说,假设我现在的消防压力为1.0MPa,通过减压稳压栓口,可以达到消火栓的出口压力为0.48MPa,但是软管卷盘却没有得到减压,即是说,软管卷盘的出口压力依然为1.0MPa。小弟的问题是,软管卷盘的出口压力有没有什么规定说明?能否在采用减压稳压消火栓的同时使用软管卷盘?希望我的表述清楚,没影响各位大侠分析!

  • 减压稳压室内消火栓与设计的一些不解之处?

    1:不知道哪个规范规定“消火栓栓口动压大于0.5Mpa时,必须采用减压措施问:现在所谓的减压稳压型室内消火栓不是有这么一个功能吗“无论栓前压力怎样变化,通过减压稳压装置都能使出水口压力及流量保持稳定,达到减压稳压的目的”。那还有必要设计所谓的减压措施吗?2:消火栓安装完毕后要做密封性试验,在1.6MPa水压下,持续2<

  • 讨论:减压稳压消火栓栓后压力的问题

    按照 国家标准GB3445-2005室内消火栓,减压型消火栓的进出口压力可调整,而减压稳压型消火栓分1,2,3三种类型,出口压力均为0.25~0.35Mpa。 这样一来是不是达不到我们高层建筑等不小于0.35Mpa要求?而图集15S202室内消火栓安装中确是可以设计自己定。 按理说图集应该是按规范来的,为啥规范会这样规定,各位有啥高见?

  • 上海市减压稳压消火栓使用问题

    以前上海市消防局一直不允许设计使用减压稳压消火栓的,但最近听一同行说这个规定已经取消了。有没有人知道相关的消息呢,是消防局确实“默认放行”了?还是已经有相关文件发布了?

  • 关于消火栓系统的减压孔板和减压稳压消火栓问题--在线等

    各位前辈,小女子刚接触消防这一块,现在遇到一个问题有一个安置小区层高11层,现在设计院的图纸上是要求所有消火栓采用减压孔板,但是后面又注明采用减压稳压消火栓?有点不明白了设计院这样做是否重复了呢?因为以前没这样做过我是这样想的不知道对不对第一种情况:就是一般自地下室至三层采用减压稳压消火栓,其他各层就不需要减压孔板了第二种情况:就是不采用减压稳压消火栓,每层设置减压孔板