大流量喷头不让用!说边墙型喷头最多保护3米.消防支队说必须用标准喷头??????我设计房间进深4米,用大流量喷头边墙型喷头,消防队让我重新设计???!!!大家怎么看??????
1、消火栓接扣未安装;2、部分喷头距离端墙超过1.8米,部分喷头之间距离超过3.6米;3、末端泻水无法启动喷淋泵;4、消防水箱出水管未设置单向阀;第一个问题,想请教什么是消火栓接抠,还不太搞明白;第二个问题,正在整改;但是现在吊顶已上,整改难度很大,请教有无好的解决办法;第三个问题,请教如何解决;第四个问题,消防水箱单向阀应设置,是不是指的是止回阀,如是,图纸上已有且现场已安装。消防支队是不是指的是止回阀装完还要在装一个单向阀,有必要吗?请各位大哥赐教。
本帖最后由 xavi6 于 2016-1-11 09:45 编辑 一起分享、学习新知识。感谢专家的解读。
图纸简介: 5000平米小公建,框架结构,桩基础,本图纸包括:结构设计总说明,桩位图,基础平面布置图,1F柱平面配筋图,2F柱平面配筋图,3F柱平面配筋图,2F梁配筋图,3F梁配筋图,屋面梁配筋图,2F板配筋图,3F板配筋图,屋面板配筋图,楼梯详图,大样详图。 投稿网友: jshhu1984
深圳市公安消防支队水头消防站 Z&Z STUDIO
郑州的一个工程,共21层。1-2层是商场(单层面积1800平米),3-21层是内廊式住宅,住宅以标准间居多。建筑专业定义该工程为“某某公寓”。 1.这个工程的3-21层用不用设自动喷淋?或者只在走道设?(我们总工的意见是走道和户内都要设) 2.消火栓立管走户内合适不?(管道井不能保证两股水注,走在走道内不美观而且影响通行。 请各位大虾不吝赐教,不胜感激!
各区政府,各有关单位:
各区住建部门、消防救援大队,各有关单位: 为全面提升密室逃脱、剧本
现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
1、消防水炮给水系统是否需要连接至屋顶水箱,并设置增压稳压装置?2,屋顶水箱设置在夹层,空间不够,将增压稳压装置放在负一层的消防水泵房内,这样的话增压稳压装置的进水应该从哪里连接?连接自屋顶水箱还是直接连接自地下室的消防水池?
两个消防管道这样连接是为什么?
消防竣工验收后,另一个施工队(空调)把喷淋管改动了。 然后改动的地方出现了问题(漏水),最后追究责任,是个什么情况~PS:我妈是在甲方单位的现场工程师,碰到了这个问题,她也不是很懂法律法规的问题。只有问我,可是我都是搞结构设计的,完全不知道关于现场施工的一些事情。求各位大神帮忙解答,然后是要把具体的法律文件有关规定给告诉我~~~谢谢大家了~~
有关消防,听说有的是按米算,那大概什么价位,如果是按消防箱,要是一个500话,那比如一个车间周围就几个消防水箱,那不是亏大了。。消防弱电又是怎么取价,如果是按点,那按各位师傅们经验价是多少。,谢谢!!!
问题一,消防工程施工范围强弱电的一般划分方法(,特别是水泵、防火卷帘、通风排烟、应急照明等,什么归强电来做,什么归弱电)?问题二,预埋工程一般属于土建还是弱电做?问题三,工程检测与验收归哪方来做?欢迎大家积极讨论,小弟在这里先感谢各位了
如图所示,该区域为上下喷淋,那么喷淋头数量应该如何计算?是按图中所示喷头个数,还是图中所示喷头个数乘以2?
本人现在建一工程,在消防试压时,消火栓口漏水,水流到电梯前室侵入到电梯轿厢缝里,把电梯的门机控制系统浸湿了,结果电梯运行就把元器件烧坏了。我现在有个问题感到困惑的是:消防电梯是消防时用的,消防人员在救火是时肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往电梯里面流(一般来讲消火栓距离电梯前室都不远),如果消防电梯一沾水就烧坏,那消防时还怎么用电梯啊?这个问题困扰了我很久。
各位水友,本人有两个问题想请教: 1、现新消防规范中有提到“高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙”,对于这条,各位是如何考虑的?该轻便消防水龙设于何 处比较合适?2、对于一个小区,它分为一期和二期,但是一期和二期之间有市政道路或市政河道分隔开,若为市政河道,则是通过桥梁连接, 请问该小区的一期和二期能否共用消防临时供水加压系统(即共用消防水池和消防水泵)?还是需要单独设置?另外对于生活 加压供水系统能否共用?期盼各位的解答,谢谢!
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口压力问题:某写字楼工程,高57m,十六层,地下二层,消火栓用水量40L/s。原设计竖向为一个区,八层以下均采用减压稳压消火栓,由于工程甲方资金紧张,施工中将减压稳压消火栓改为减压孔板,鉴于减压孔板的局限性,减压效果不理想。工程验收时,由消防检测机构进行检测,检测工况为:一层同时开7只消火栓,屋顶开一只试验消火栓,可想而知,屋顶水枪不出水。由于一层减压孔板的减压效果不理想,每只水枪的出水量远大于5L/s。实际上一层消火栓栓口压力达0.50Mpa,出口流量达8L/s,7只水枪同时开启,水流量远大于40L/s,水泵扬程自然达不到设计工况时的扬程,试验消火栓自然不会出水。按检测公司的说法,消火栓系统不合格,须进行修改。这样就带来下列几个问题:①设计工况与检测工况应一致。目前消火栓系统尚无验收规范,应尽快编制相关验收规范,明确相关问题。根据火灾现场扑救实例和有关资料,目前默认的设计工况为:对于消火栓用水量为40L/s的民用建筑,每只水枪的用水量为5L/s,同时开启的数量为8只,着火层为3-4只,着火层的上下相邻层各为2只或3只。由于相邻层几何
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。