首页 课程 资料 论坛
  • 什么是临时高压消防给水系统

    什么是临时高压消防给水系统

  • 如何区分高压与临时高压消防给水系统?

    【高压消防给水系统】能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。管网高压系统重力高压系统注:1.管网高压系统至少有独立可靠的两路及以上供水接入消防系统,同时满足:1.1 任一水源供水管最小流量不小于消防给水设计流量。1.2 任一水源供水管最小压力不小于消防系统最不利点所需供水压力。2.重力高压系统由高位水池至少引出两路及以上供水接入消防系统,同时满足:2.1V0≥建筑物消防给水一起火灾灭火用水总量。2.2 H≥P0+Pp+Pf。2.3 高位消防水池任一出水管最小流量不小于消防给水设计流量。H——高位水池最低水位与消防系统最不利点之间的静水压;P0——消防系统最不利点所需的供水压力;Pp——高位消防水池出水管至消防系统最不利点之间的管件和阀门等局部水头损失;Pf——高位消防水池出水管至消防系统最不利点之间的管道沿程水头损失。提示:

  • 稳高压和临时高压消防给水系统

    知识点:稳高压消防水系统

  • 有关临时高压给水系统问题

    临时高压消防系统,建筑是4层一个精神病院,设置屋顶消防水箱供前十分钟用水,现在由于室外给水管道水量能够满足室内室外消防水量,并且认为消防车能在10分钟内到达火灾现场,是否可以不设消防水池和泵房,恩恩,有没有这样做过的?审图过的了不?个人感觉消防水量和水压都能满足,不设可以省掉很多东西,但是设了的话在安全性上面会有很大的保证.

  • 临时高压给水系统消防水箱问题

    在《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.4.4中规定,设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱。请问各位:如果给仅一层的压缩机室设置的临时高压室内消防系统,是否必须设置消防水箱?如果必须设置的话,是否要在压缩机室顶部设消防水箱间?如果不需设置消防水箱,有何依据?该工程位于东北地区,冬季比较寒冷。请大家踊跃发言,谢谢!

  • 讨论:室外消防给水采用临时高压给水系统

    建规:8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。注:1 在计算水压时,应采用喷嘴口径19mm 的水枪和直径65mm、长度120m 的有衬里消防水带的参数,每支水枪的计算流量不应小于5L/s;如果室外消防给水系统采用临时高压,那么室外消火栓在平时的压力应该维持在多高?室外消火栓处是否还要设置启动水泵的按钮,还是只需要设置水泵手动按扭即可?(设置启泵按钮的话,怎么设置?如果设置在围墙或建筑外墙上该如何处理?)室外管网的平时压力能不能和室内系统共用屋顶消防水箱来保持?如果共用容量如何计算,还是按10分种吗?如果不设,市政压力能维持此压力,如何利用此压力?水泵出口与市政引入管设旁通管是否可行?水泵接合器还用设置吗?大家来讨论讨论自己的看法!!

  • 关于临时高压消防给水系统稳压泵扬程的计算

    新消规对于稳压泵的设计压力给出三条要求,但却没有给出类似于气压给水设计规范中的计算方法,出于什么原因不得而知。如果根据第二条,是不是可以认为稳压泵的设计压力要高于主泵,而如果稳压泵压力高于主泵,超压回流的超压值该如何取值?既然谈到临时高压,那么系统在准工作状态下的压力就不应该按照工作状态的压力进行计算,所以稳压泵的设计压力不应该按照工作状态下的压力进行计算,也就是说稳压泵的压力值不应该高于主泵扬程。

  • 关于临时高压消火栓给水系统的一些问题

    给排水手册上介绍临时高压消防给水系统:平时不能满足最不利点消火栓的充实水柱,消防时必须开启消防给水泵以满足系统灭火所需水压的系统为临时高压消防给水系统。 既然平时不能满足最不利点消火栓的充实水柱 那消防稳压泵的作用是什么?给水手册上还多出一个稳高压消防给水系统 建筑设计防火规范上并没有 规范上只有 常高压和临时高压 我之前理解的临时高压是 平时由稳压泵满足最不利点消火栓的充实水柱 火灾初期由稳压泵维持系统压力 消防主泵启动后,稳压泵关闭改为由主泵维持系统压力。 现在看来我之前所理解的临时高压就是现在设计手册上所新加的稳高压。 希望大家能帮我解答一下 ~~~

  • 有必要重提这个问题:区域临时高压消防给水系统

    转贴http://co.163.com/forum/content/90_123628_0.htm#lastreply成排多层住宅,消防泵集中设于小区地下泵房,消防给水管道进入各个单体室内消防管网时是否仍需两路进水呢?我仍有两点疑问: 第一该系统从小区加压泵房引出的室外敷设的室内消防给水管道是否应在室外成环? 第二该管道进入单体室内管网的引入管应该从不同管道分别引入还是可从同一管道引入两根管道? 如果从同一管道引入,那两个引入管之间是否需加设阀门?

  • 稳高压与临时高压消防给水系统的主要区别

    稳高压与临时高压消防给水系统的主要区别

    本帖最后由 爱耍酷 于 2013-8-8 12:14 编辑 在水灭火系统中,稳高压消防给水系统和临时高压消防给水系统是室内消防给水系统中的两种主要给水形式。前者是一种较新的系统,特别是它有别于临时高压消防给水系统中的局部稳压设施。在满足消防给水要求的同时,两种系统之间还是有一定的区别。一、两种消防给水系统的概念在消防给水系统中,按压力高低划分,有高压消防给水系统、稳高压消防给水系统、临时高压消防给水系统和低压消防给水系统。

  • 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时

    室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m,请问这里的高压和临时高压指什么?

  • 关于消防上高压给水系统的问题!!!

    防火规范上说:设置高压给水系统的建筑物,如能保证消防系统的水压及水量,可不设消防水箱。 请教各位大虾:高压给水系统怎么解释???????我二层楼的商铺(8000立方米),分为单个的商铺,二层是室内楼梯上去。我在底层设置消火栓,直接接市政管网,这样算高压给水系统????这样设不设消防水箱???

  • 当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱?

    “采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,”请问这里的“临时高压给水”是啥意识?

  • 临时高压消火栓给水系统屋顶消防水箱设置的讨论

    低规第8.6.3条规定:“设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔。并应储存10min的消防水量”。这意味着当屋顶无法设置消防水箱时可以用在消防水泵房内设置气压水罐来代替,这时气压罐的容积会很大(当室内消防用水量为15L/s,气压罐的有效容积应为9m3,一个有效容积为3m3的气压罐外型尺寸为φ2000*3500mm,这时就需要三个大气压罐),使得消防水泵房面积增大,大气压罐施工安装也极不方便。各位同仁是如何处理的?

  • 室外消防临时高压给水系统,和低压给水系统的选择

    一个小区,每栋建筑不高,有的一层有的三层,按规范可不设置室内消火栓系统。在室外消防流量按25L/S,2个小时计算,设置了200立方的消防水池。那么我这个消防水池是必须设置泵房吗?如果设置泵房,小区内就是应该有专用的消防管道,室外消火栓是放在这个专用消防管道上还是放在生活给水管上(生活消防合用)?如果不放在专用管上,我室内就应该还是要布置消火栓吗?如果放在专用管上,这样的室外消火栓不靠消防车能扑灭三层的火吗?

  • 易错点:临时高压和高压消防给水系统类型及连锁信号

    关于临时高压消防给水系统和高压消防给水系统的系统类型、特征、连锁信号总是有些许的纠结,今天以超高层消防给水系统为例,对不同的系统类型和连锁信号进行总结。消火栓或自喷系统采用高、低区消防水泵直接串联方式,向建筑物高区供水,消防水泵、转输水泵均一用一备。高区着火时,消防连锁触发信号(消火栓系统出水干管上的压力开关、流量开关、报警阀压力开关或自动喷水灭火系统的湿式报警阀压力开关)首先启动低区转输水泵;转输水泵启动完成后,联动高区串联消防水泵启动。消火栓或自动喷水灭火系统采用消防水泵、转输水箱串联方式向建筑物高区供水,消防水泵、转输水泵均一用一备。火灾时,着火区消防连锁触发信号首先启动相应的消防水泵,再由消防水泵联动着火区以下转输水泵逐级启动,将消防水逐级提升至着火区的转输水箱,供灭火使用。消火栓和自动喷水灭火系统共用转输给水设施,采用消防水泵、转输水箱串联方式向建筑高区供水,每组消防水泵一用一备,每组转输水泵均为两用一备。火灾时,着火区消防连锁触发信号首先启动相应的消火栓泵或

  • 请教:关于临时高压、高压和低压给水系统的区分

    各位师兄,规范上常提及“临时高压给水系统”、“高压给水系统”和“低压给水系统”,它们究竟如何区分呢?市政给水管网是属于什么形式的给水系统呢?

  • 稳高压和临时高压给水系统的一些论文,有用

    论住宅区集中式临时高压室内消火栓给水系统设计.pdf

  • 【分享】稳高压消防给水系统的论文资料

    关于稳高压消防给水系统的论文资料大奉献:关于稳高压消防给水系统,常用语大型石化工厂。但规范并无明确说明,亦无明确的设计规范资料。鄙人从网络上收集了若干资料,有些是论文,有些事实例,有些是消防解释资料。供有需要的同行下载参考!欢迎大家提供更全更权威的资料、图纸!

  • 轻烃罐区消防稳高压给水系统设计

    《石油化工企业防火规》GB50160-92(1999局部修订条文)第7.3.11条规定,大型石油化工企业的工艺装置区、罐区等,应设独立的稳高压给水系统,其压力宜为0.7~1.2Mpa[1]。所谓稳高压给水系统,即平时采用稳压设施维持管网的消防水压力,但不满足消防流量,火灾发生时管网向外供水系统压力下降,靠压力自动启动消防泵。设置稳高压消防系统,能提高固定式消防设施的消防防护能力和应急防护水平,稳高压消防给水系统比临时高压给水系统供水速度快,依靠管网压力自动启动消防泵,能及时向火场供水,尽快的将火灾在初期阶段扑灭或有效控制。 消防管网的稳压设施有多种方式,如稳压泵、气压罐等,无论那种方式,稳压设施均包括动力设备,电力自控设备和管线三部分。在某企业轻烃罐区消防改造稳高压给水系统设计中,针对已现有的消防泵房和罐区消防管网,我们采用了一种变频调速稳压供水新工艺, 现将此工艺介绍如下: 1.工艺

点击加载更多

临时高压消防给水系统

临时高压消防给水系统专题,为您提供临时高压消防给水系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与临时高压消防给水系统 相关的专业交流讨论,更多临时高压消防给水系统相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度