建筑物为框架结构,外墙填充墙为混凝土空心砖(外墙内侧未进行抹灰);施工时框架梁与填充墙结合处采用细石混凝土塞缝处理。(抹灰不同材料交界处采用钢丝网,宽度200mm,外墙真石漆施工时外墙全部采用耐碱网格布)。 现在外墙体出现裂纹,导致外墙渗漏水,渗水多数出现在顶层,裂纹有横向(框架梁与填充墙结合处),有竖向(框架柱与填充墙结合处),填充墙有斜向裂纹。 请各位分析一下裂纹出现的原因: 1、横向裂纹是否为温缩裂纹或塞砼未紧实(凿开后有发现塞砼未紧实现象); 2、竖向裂纹是否为重力载
小弟正在做毕业设计,想设计一个圆形的建筑,5层,平面是半径16m的圆形。问题就是柱和曲梁构成的空间圆形框架怎么手算,有这方面的书供小弟参考吗?可能你们会说用电算,但是以前没有电算的时候,圆形的结构大家是怎么做的呢?哪位大侠知道,麻烦帮个忙
一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
地下一层,地上4层框架, 平面为五角星,最后的周期比是0.96, 最大位移比1.25, 审图的时候说特别不规则,重新设计,真的需要重新设计吗?
图纸简介: 5层框架结构 学校实验楼 ,层高4.2,本图为结构图,图纸内容非常的详细完整,欢 投稿网友: kaoshibuguakeq 上传时间: 2013-01-29
哪位大侠帮忙指点一下,谢谢,模型见附件,08版的
应该单独算吧 两个方向没有相关性 看了下抗震的书F=αG α如果场地模型,地震烈度,框架结构自身(自振周期) 都定下来的话F也就算出来了但是框架两个方向的地震力分别是多少呢
最近做了个项目,6度区,12层高,结构比较不规则,怎么调都不能把扭转周期调到第三周期且大于0.9以上,在第三周期最大也只能调到0.54左右,项目催得急,各位前辈能否给点建议给小弟呢?
大家好,我是路桥专业的,几天我想问问建筑设计的各位朋友,现在我们的房子一般是砖混结构还是框架结构。砖混结构和框架结构有什么区别和特点!谢谢大家,希望大家能留下自己的脚印在帖子里,我的求教贴中因您的回帖而精彩!
本人做框架结构独立基础经常遇到的问题,发帖请教,望大家踊跃发言,多谢多谢!!!独立基础的拉梁设计完以后,结构施工图中没有考虑拉梁下面的做法,施工时候基槽没有满开,那么在施工拉梁时候,是直接将杂土层夯实后绑扎钢筋,还是用灰渣做一层褥垫层?这问题大家是怎么考虑的,望指教!!!!
我是做施工的有个帮忙的工程,让我做下设计配筋(我本身不是搞结构的)而且现场只有12、22的螺纹钢让用到这个工程中去,所以梁,柱配筋都是用的以上这个配筋。请做结构的师傅看下,能否可行!在此,先谢谢了!
三层体育馆,一层6米,二三层均为4.5米,二层为篮球场,故大部分空间需要抽住而形成38.1米x43.7米的大空间,造成三层大开洞,楼板偏于一侧,该部分楼板需要加厚并双层配筋吗?三层平面见附图,请教各位,三层楼面剩下未开洞部分的楼板如何加强?另外在篮球场上空的屋面采用什么结构比较经济合理?这么大的跨度可以做预应力梁吗?小弟先谢谢了
某框架结构楼梯现场照片 敬请指点平台板两侧无梁,可否?
图纸简介: 多层框架结构,有商业,办公,和宿舍,功能零散,有参考价值,是日照的工程 投稿网友: shaohan0106 上传时间: 2014-01-17 <
图纸简介: 南京框架结构住宅楼,抗震设防7度,其中主要包含结构设计总说明、桩位平面布置图、基础平面布置图、一层板平面配筋图、一层梁配筋图、二层板平面配筋图、二层梁配筋图、三、四层板平面配筋图/三、四层梁配筋图、五层板平面配筋图/五层梁配筋图、14.000板平面配筋图/14.000梁配筋图等等,图纸可供参考~ 投稿网友: tomyang0528
请教下框架结构中框架梁,上通筋,下通筋,上筋,下筋;次梁的上通筋,下通筋,上筋,下筋的钢筋直径应该怎么选择,以哪种为最优?
图纸简介: 该项目为两层框架结构车库详图,基础形式采用钢筋混凝土柱下独立基础和墙下条形基础。 投稿网友: e_skiml 上传时间: 2013-09-13
本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2014-1-9 11:26 编辑 一、框架结构中梁柱偏心距的规范规定 表 1 框架结构中梁柱偏心的问题 规范条文 条文