苏州市建设工程质量监督站 翁哲【简介】钢筋混凝土保护层是关系到钢筋混凝土结构构件力学性能和建筑物使用寿命的重要因素,根据笔者的工作经验的体会,提出几点见解供大家探讨。【关键字】钢筋 保护层 控制钢筋混凝土结构是房屋建筑、市政工程中被广泛采用的结构形式。在我们的建设工程质量监督的日常工作中,对钢筋混凝土结构工程实体质量的检查监督无疑是一个重点。由于钢筋混凝土工程量大面广,在检查中我们经常发现一些施工单位在施工过程中对混凝土结构中的钢筋保护层厚度控制不严,造成钢筋位置不准。再加上模板尺寸偏差较大等因素造成钢筋保护层超标,并且在混凝土浇筑后,又不能直观的看到其内部结构,因而给工程质量带来隐患。除了原材料质量因素以外,钢筋混凝土结构构件的钢筋保护层偏差直接影响到钢筋混凝土构件的力学性能及耐久性,关系到建筑物的使用安全及使用寿命,。因此,参与建设、施工的各方均应足够重视并关注钢筋混凝土结构的保护层问题。下面就笔者参与建设工程质量监督工作以来所积累的经验和体会,对钢筋混凝土结构保护层厚度的控制提出几点见解供大家探讨。一、对钢筋混凝土结构保护层厚度控
本帖最后由 结设是艺术 于 2014-4-12 18:44 编辑 钢筋最小保护层,板墙不与梁柱同。厚度查表八二一,或增或减自酌情。参见GB50010-2010《混凝土结构设计规范》8.2.12014.4.4
混凝土内部钢筋保护层厚度检测
例如:两道梁垂直相接,梁高度一致。混凝土保护层也一致,那么两道梁在交接出处一道梁的钢筋肯定要搭在另一道梁上,这道梁的混凝土保护层肯定要减少。请问这类问题该如何解决??
我就我所知道的浅谈我一下我个人的看法!! 钢筋混凝土保护层在保证结构受力性能、结构安全和持久性、结构耐火性能等方面具有重要作用。目前建筑施工中较普遍的存在混凝土保护层质量问题,关系到建筑物的安全和使用寿命,在施工过程中,应采取措施进行有效控制.
规范名称 编号 设计寿命
中国建筑科学研究院 徐有邻 王晓锋 [提要] 介绍了混凝土结构中钢筋保护层的作用,以及《混凝土结构设计规范GB50010-2002中有关保护层内容的修订背景。根据受力钢筋锚固及混凝土结构耐久性的要求,新规范普遍提高了对钢筋保护层厚度的要求,并可根据具体情况作适当调整。 [关键词] 混凝土结构 钢筋 保护层厚度 规范
《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2015,附录E下表中为什么没有柱钢筋保护层厚度允许偏差是多少? 请教,感谢!
最近做一个普通地下汽车库,保护层的厚度如何取现在感觉有点拿不准,请教一下地下车库的底板,地梁,外墙,顶板,顶梁保护层究竟应该取多少?先谢谢各位了
请教混凝土保护层厚度的问题混凝土设计规范中,9.2.5.对有防火要求的建筑物,其混凝土保护层厚度尚应符合国家现行有关标准的要求。目前有个工程建筑耐火等级为一级,请问一下:混凝土保护层厚度还应符合那些国家有关标准,我在建筑防火规范中初略的查了一下,没有发现有对混凝土保护层厚度的的要求,请各位高手指教,谢谢
钢筋保护层厚度不够如何处理?我觉得问题不是太严重,但上级领导要求必须进行处理,请大侠说说你们施工中遇到时是如何处理的,非常感谢!
混凝土钢筋(天翔成 133 113 66396)保护层垫块可以使用大理石或花岗岩作为垫块使用吗!监理要求非要用混凝土垫块,请问有无具体国家相关规范标准吗!
我是非土建专业的,想做一个工艺水箱,尺寸:3500*3500*3500,大概50t重量,基础该怎么做(尺寸,混凝土类型等等),地基是粘土,120Mpa,非常感谢!!!