虽然没结构的章节,但这不正说明问题吗?
中小学校设计规范 GB50099-2011
中小学校建筑设计规范 GBJ 99—86.
最新中小学校设计规范
最新规范 中小学校设计规范GB 50099—2011
中小学校设计规范 GB 50099—2011
GB50099-2011 中小学校设计规范
文件格式:PDF 文件大小:36. M (压缩后分3卷)
中小学校设计规范GB 50099—2011.doc
GB 50099-2011中小学校设计规范
中小学校设计规范10.1.9中严寒和寒冷地区,大家设置下进风口了么?通风是如何考虑的,另外条文说明提到风斗式小气窗,是啥东东?
建筑设计防火规范6.4.8 公共建筑的室内疏散楼梯两梯段及扶手间的水平净距不宜小于150mm。中小学校设计规范8.7.5 楼梯两梯段间楼梯井净宽不得大于0.11m,大于0.11m时,应采取有效的安全防护措施。两梯段扶手间的水平净距宜为0.10m~0.20m。
GB50099-2011中小学校设计规范
本帖最后由 linhairong2011 于 2015-7-17 21:45 编辑 《中小学校设计规范》图示-11J934-1
做中小学设计必备的规范,发上来大家参考。
16J934-3 中小学校建筑设计常用构造做法
1、变配电系统 为了更好地适应现代化教学的发展,学校一般宜设变电所一座。中小学校变压器的容量按25~50VA/m2考虑;变电所的设置可选用独立式、附设式和箱式变,如校区场地允许可设独立式变电所,但考虑到中心城区的学校一般校区并不宽裕;再加上不占据有限的绿地面积以及对环境的影响,建议变电所利用车库附设在地下室,设置变电所的地下室部位,层高要特别注意,要考虑到将来设备的运输及安装高度。如学校不做地下室,可采用地上箱式变,但宜与绿化环境设计相结合。设计方案应取得电业部门的认可和支持。 学校里除了消防用电和应急疏散照明等重要负荷为二级负荷,其他的用电负荷均为三级负荷。变电所由两个电源供电。一般一路为10KV电源,另一路为~380/220V备用电源。高压电源作为正常负荷的供电电源;低压电源仅供消防设备及应急照明等重要负荷的备用。对就近无法得到低压电源的,可考虑EPS应急电源对重要负荷应急供电。
随着政府对教育的投入比重逐年提高,近年来新建改建的学校也越来越多,虽然学校的电气设计并不复杂,但有其一定的特殊性。下面仅就设计中的几个方面作一初步探讨。对就近无法得到低压电源的,可考虑EPS应急电源对重要
好资料,大家分享。。。。。。。。。
gb500992011 中小学校建筑设计规范
gb500992011 中小学校建筑设计规范专题,为您提供gb500992011 中小学校建筑设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与gb500992011 中小学校建筑设计规范 相关的专业交流讨论,更多gb500992011 中小学校建筑设计规范相关内容请访问