刚找到的,拿出来大家共享
高层民用建筑设计防火规范 第一章 总则 1.0.1 为了防止和减少高层民用建筑(以下简称高层建筑)火灾的危害,保护人身和财产的安全,制定本规范。 1.0.2 高层建筑的防火设计,必须遵循“预防为主,防消结合”的消防工作方针,针对高层建筑发生火灾的特点,立足自防自救,采用可靠的防火措施,做到安全适用、技术先进、经济合理。 1.0.3 本规范适用于下列新建、扩建和改建的高层建筑及其裙房: 1.0.3.1 十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅); 1.0.3.2 建筑高度超过24m的公共建筑。 1.0.4 本规范不适用于单层主体建筑高度超过24m的体育馆、会堂、剧院等公共建筑以及高层建筑中的人民防空地下室。 1.0.5 当高层建筑的建筑高度超过250m时,建筑设计采取的特殊的防火措施,应提交国家消防主管部门组织专题研究、论证。 1.0.6 高层
建筑给水排水设计规范GB50015-2003
第一节 一般规定 1.1 高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。 1.2 高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。 1.3 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施: (1)长度超过20m的内走道。 (2)面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。 (3)高层建筑中的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。 1.4 通风、空气调节系统应采取防火、防烟措施。 1.5 机械加压送风和机械排烟的风速,应符合下列规定: (1)采用金属风道时,不应大于20m / s。 (2)采用内表面光滑的混泥土等非金属材料风道时,不应大于15m / s。 (3)送风口的风速不应大于7m / s;排烟口的风速不应大于10m / s。 第二节 自然排烟
自然排烟2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。2.2 采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:(1) 防烟楼梯间闪室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00m2,合用前室不应小于3.00m2(2)靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00m2 (3)长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2% (4)需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%。 (5)净空高度小于12m的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%。 2.3 防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟措施。 2.4 排烟窗宜设置在上方,并应有方便开启的装置。以上均为本人转载,了解更多信息,欢迎关注暖通空调公众号:HAVC01
一般规定 1.1 高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。以上内容均为本人转载精心研究,专业为上,欢迎大家关注
高层建筑防火排烟设计规范如下: 1高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区,每个防火分区允许最大建筑面积,不应超过5.1.1的规定。 2高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000㎡;地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000㎡。 3当高层建筑与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施时,其裙房的防火分区允许最大建筑面积不应大于2500㎡,当设有自动喷水灭火
本帖最后由 zhangweiyi653222 于 2013-8-6 15:45 编辑 把自己收集到的全部规范上存,希望对大家有用!!
高层建筑给排水设计讲义,不太懂的,可以下载下来学习!下载链接:
论文简介:包含高层给水 ,排水 消防 雨水管道的设计 注意事项等 投稿网友:nanshiziyuan 上传时间: 2013-08-22
本帖最后由 xiao青 于 2015-1-15 12:05 编辑 建筑给水排水设计规范强条
高层建筑排水设计优化研讨 论文栏目:高层建筑论文 1室内生活排水系统设计内容该建筑的室内生活排水,采用污水和废水合流的方式,并收集空调冷凝水,用于冷却塔排水。其设计分为地下车库、1层~3层商铺、4层~8层酒店和9层~20层住宅四个部分,其中地下室和1层~3层商铺采用了重力流排水系统,在管井内部设置了排水立管,除了首层单独排水,还采用潜污泵加压排水技术;而4层~8层酒店和9层~20层住宅,则将重力流排水系统和降板同层排水技术相结合,在核心筒的四个位置,预留了排水立管,可全面满足同层增加卫生间和厨房的排水要求,最后在最顶层设置汇合排水管道,直接接入排水管井内部。2排水系统的优化设计内容在以上室内外排水系统设计的基础上,对该系统设计流程的进一步优化,可分别通过“取消化粪池”“采用同层排水技术”“采用污水提升设备”“采用全自动刮油隔油器”“
本帖最后由 sky7626926 于 2014-3-6 17:16 编辑 这是2013年12月份,听的赵理院长在北京院有关高层超高层建筑给排水消防设计的讲座,东西太多,先上传一部分~ 各位已经全部上传,内容详见附件1和附件2~欢迎留言,交流学习~
高层建筑给水系统设计步骤详解
谁有建筑给排水设计规范,我想需要个电子版的,请大家帮忙,我有急用!多谢大家!!如有情帮忙发到baishuang1228@163.com,不胜感谢!!!
刚开始做毕业设计~设计内容包括给排水设计、自动喷淋设计、中水设计、直饮水设计、太阳能热水设计、~~~题目是一幢38层,总高度超过100米的,两梯六户的商住楼,现正进行给水设计,希望大家给一些有关设计的意见或建议!!~~大家觉得用什么给水方式好呢??我初步的想法是不做水箱,变频泵加减压阀供水,用IC卡水表,给水立管统一放在水井里,进户管埋在找平层上,大家觉得这样做好不好啊??希望大家给一些建议!!~
希望各位能用的到.三个压缩包。1楼。2楼。3楼
高层建筑给排水及消防设计高层建筑给排水及消防设计。 下载请登陆本帖地址:http://www.shequ.shejis.com/shui_bbs/dispbbs.asp?ID=378552
高层建筑给水排水设计手册 pdf档第一册
下行上给式系统设有循环管道时,其回水管可在最高配水点以下(约0.5m)与配水立管连接。定这个0.5m的依据是什么,如果小于0.5m或者大于0.5m会出现什么不利的情况。
高层建筑排水设计规范
高层建筑排水设计规范专题,为您提供高层建筑排水设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高层建筑排水设计规范 相关的专业交流讨论,更多高层建筑排水设计规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题