我现在在做一个小医院的项目,请问有没有 医院污水处理的标准??
如题,我现在设计了一个中型妇保医院,规范要求医院的污水排放必须达到排放标准,甲方要求我把污水处理站也做了!不知道这个污水处理站是该市政院做还是建筑院做呢?如果要达到排放标准,医院污水的BOD,COD数据没有,不知道是采用一级处理工艺还是采用二级处理工艺呢?各位有这方面经验的前辈请指导下小弟,应该怎么样做啊?拜谢了~
这题对偶很重要~麻烦大家多帮忙,多谢了某大型综合性火车站,内设600平方米的洗浴洗衣房,现预将洗涤水,洗浴水处理后回用做冲厕水,请根据以下参数提出一处理流程并对各处理单元的作用作出简要说明,说明各操作单元的主体装置的主要设计过程。原水水质:CODcr=70--140mg/l,BOD5=30--70mg/l,SS=30--90mg/lLAS=4--8mg/l,ph=7.0--9.0 原水排放量:150立方米每小时回用水水质:COD<50mg/l,BOD5<10mg/l,SS<10mg/l,LAS<1.0mg/lph=6.5--9.0,总大肠杆菌<3个/l,管末端游离性余氯不小于0.2mg/l
一、设备介绍 一体化污水处理设备是将缺氧池、厌氧池、好氧池、沉淀池、污泥池、消毒池、设备间等集中一体的设备,并在好氧池中进行鼓风曝气,使接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来,同时具备两者的优点,克服两者的缺点,使污水处理水平进一步提高。一体机的主要目的是使小规模的生活污水和之类似的工业废水经该设备处理后达到用户要求的排放标准的一种设备。 一体机可放置于地上,也可埋入地下;外形千变万化,适用于不同的空间地形,以及住宅小区、村庄、办公楼、宾馆、学校、工厂、旅游景区等生活污水和与之类似的屠宰、水产品加工、食品等小型规模工业有机废水的处理。 二、设备特点 1.可设安装于地上也可埋于地下,模块化设计,结构紧凑,占地面积小,节省空间,可随地形需要特殊布置。。 2.产生的嗓声
污水处理生化段需要用到哪些微生物菌种?
生活污水处理设施处理能力40m3/h1.污水调节池(兼预曝气池):1座,规格:L×B×H=9×6×4.8m,回转式格栅除污机(自带控制柜):GH-1000型,2台,每台N=2.2kW ,V=380V;液下排污泵:65YW45-26型,2台,每台: N=11kW,V=380V;2.初次沉淀池:2座,每座规格:φ=3.6m,H=6m,地上式;3.生物接触氧化池:2座,每座规格:φ=4.2m,H=6m,地上式;4.二次沉淀池:2座,每座规格:φ=4.2m,H=6m,地上式, 5.消毒池:1座,规格:L×B×H =6×6×4.2m,次氯酸钠发生装置:JYW25-4型,1套,N=11kW,V=380V; 6.泥浆池:1座,规格:L×B×H=3×3×3.3m,奈莫泵:NM053BT0l06V/CT型,2台,1用1备,每台: N=5.5kW,V=380V。以上设备及构筑物如何操作,如何维护,故障如何排除?
生活污水处理厂,3万吨/日,氧化沟帕斯维尔工艺,进水BOD:200 MG/L,二沉池为辐射流式,中心进水,周边出水,近期二沉池周边大量颗粒呈云雾状流失,造成出水SS偏高,请教,是什么原因?如何解决?谢谢!!!
征集方案,方便大家!希望大家能顶一下!
我帮人做的一个生活污水方案,麻烦各位看看.地点,一个镇.流量1500-2000立方/天,COD=800.利用一个已有的水面积为1100平方,水深1.2米(基本为矩形)的水塘处理,出水达到2级标准.要求省钱,20万以下!我的方案:基本是利用曝气氧化塘,和生物接触氧化的结合.在里面增设隔墙,将池子分为许多个过水廊道,廊道宽5m,原水近来后进入初次沉淀,(t=1.5h)(底部用穿孔排泥管排泥),再进入曝气区,利用表面曝气机曝气,功率为3kw每台,共两台.曝气后在后段养殖水葫芦,过了水葫芦区后,进入生物接触氧化(停留时间1h),其实也就是在廊道中间挂上填料.底部曝气.风量为10立方/min.用曝气软管曝气.后就排出.整个排泥只在初沉区排泥,其他地方我就用清池的办法搞,反正清池也还容易.全部过程停留时间约为16-17小时.
本人现在在国有企业里面从事环保工作,过年后可能去城市生活污水处理厂从事工艺职位,想请教下各位专家去污水处理厂如何?本人分析:污水处理厂工作肯定非常闲,尽管是事业单位,工资水平和我目前差不多少但是本人现在是国有大型企业,国家垄断行业,大家有什么好建议没有?谢谢大家了
很多城市要求生活污水处理后回用,以次来节约水源。工艺大都是:污水--格删--调节池--毛发过滤器--潜污泵--地埋式生活污水处理设备(接触氧化池、沉淀池、污泥池、消毒池组成)---加药--消毒--过滤(砂滤或者活性炭过滤)。 其中,我们可以把消毒池做大一点分成二格(消毒池和清水池),这样也好提高消毒的时间。以此用来考虑过滤器的反洗水源,过滤器反冲洗水回流到污泥池。 现在,我们有更好的“自清洗式净水器”来取代“过滤器”,它集反应、沉淀、消毒于一体,进水的浊度可以在3000-6000PPM,经处理后的出水远远达到国家生活杂用水标准。E-mail:ythhb-zqh@263.net
我在环保领域工作好几年了,我国中西部地区还有好多地方没有污水处理厂或者有许多污水没有收集到污水处理厂处理,都超标排放,主要是受经济影响,没钱投资,或者运行费用高而不愿运转,只作摆设,这里的各位高手,有没有好的生活污水处理办法,如日排放量只30吨左右,最好无动力的(都不愿花电费,药剂),投资最好在1200元/吨废水,排放标准要至少达国标2级。(否则用化粪池可也) 有的话可与我联系QQ:411307805 email:xsz4468@yahoo.com.cn 谢谢!!!!!!!
目前正在弄一个村庄的污水处理。其实入水除了氮磷稍微有些高之外,其他的已经都符合灌溉排放标准了,那样的话要如何处理?推荐一个比较适合的工艺
县级小医院,污水处理图纸,请大家分享。(01-设计施工说明 工艺流程图 设备或材料表 .dwg 02-污水处理构筑物预留孔洞平面图、垃圾房给排水平面及管道透视图.dwg 03-污水处理构筑物平剖面图.dwg)
各位同行: 你们好,小弟在水处理行业共从业5年,2003年7月毕业于哈尔滨工业大学。这5年主要从事小型生活污水处理厂的设计(5000吨以下的小区、学校、医院等单位的生活污水处理)和各行业的工业废水处理及回用工程设计。 经过近五年的发展,公司已经具备承揽城市污水处理的工程建设或BOT项目的经济实力。但大型的城市污水处理我们还没有成功的工程案例,因此想要介入到BOT项目中,专业技术尤为重要。因此,做为技术负责人,我想与各位同行进行一次网络上的公开交流,希望大家能够给予小弟大力支持和宝贵的成功经验。 处理水量在15000~30000吨之间的中型规模的污水处理厂。 进水水质:COD:500mg/L;BOD5:300mg/L;SS:400 mg/L;氨氮:40mg/L;总磷:6mg/L 出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002)中的一级A标准。具体想和大家讨论的问题是,目前城市污水处理厂的生活污水处理大多采用什么工艺,投资少、运行成本低、操作管理简单、技术成熟。
最近遇到一个问题,有些医院将医院污水处理后作为中水使用,(有深度处理),不知医院污水深度处理能否作为中水回用,有无规范要求和说明?请各位高手指点小弟!
一、工 程 背 景合江县各乡区小城镇医院有病床20张左右,门诊部病人每日约50人,建设单位有关详细情况略。根据项目有关数据表明,医疗废水排放总量7.25m3/d ,各污染物平均为化学需氧量(CODcr)650mg/L、悬浮物(SS)400mg/L、动植物油类50 mg/L、粪大肠菌群数万个/L,拟建1座医疗废水消毒处理装置单独对医疗污水进行处理,医疗污水经处理达到一级排放标准后,近期直接排入市政污水管网,远期排入小城镇污水处理厂。二、设 计 任 务合江县各乡区小城镇医院委托XXXXX环保(重庆)有限公司设计医疗废水处理工程,医疗废水经处理后,出水水质达到国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准。文件下载http://co.163.com/forum/content/1855_1020531_1.htm
资料来源:北京吉圣丰环保设备有限公司 http://www.tianquan.com 010-65484402 13911592219 农村生活污水处理技术要点 (一)集中处理系统 1.技术路线 污水处理厂是目前集中处理污水的主要方式之一。图9—1是传统二级生化处理系统的工艺流程图。<