首页 课程 资料 论坛
  • 水源热泵对水源系统的要求

    水源热泵对水源系统的要求 水源系统的水量、水温、水质和供水稳定性是影响水源热泵系统运行效果的重要因素。应用水源热泵时,对水源系统的原则要求是:水量充足,水温适度,水质适宜,供水稳定。具体说,水源的水量,应当充足够用,能满足用户制热负荷或制冷负荷的需要。如水量不足,机组的制热量和制冷量将随之减少,达不到用户要求。水源的水温应适度,适合机组运行工况要求。例如,清华同方GHP型水源中央空调系统在制热运行工况时,水源水温应为12—22℃;在制冷运行工况时,水源水温应为18—30℃。水源的水质,应适宜于系统机组、管道和阀门的材质,不至于产生严重的腐蚀损坏。水源系统供水保证率要高,供水功能具有长期可靠性,能保证水源热泵中央空调系统长期和稳定运行。一、水源 原则上讲,凡是水量、水温能够满足用户制热负荷或制冷复荷的需要,水质对机组设备不产生腐蚀损坏的任何水源都可作为水源热泵系统利用的水源,既可以是再生水源,也可以是自然水源。1. 再生水源 是指人工利用后排放但经过处理的城市生活污水、工业废水、矿山废水、油田废水和热电厂冷却水等水源,有条件利用再生水源

  • 求助:水源热泵可以这样用吗?

    本人刚入行,求各位高手帮帮忙!安徽铜陵某线路板工厂,有净化区域及办公区域,室外设计参数夏季干球温度35℃,湿球温度28℃;冬季干球温度-6℃,湿球温度-8℃;室内净化区域温度22±2℃,相对湿度55±5%,办公区域温度夏季24~26℃,冬季18~20℃空调主机:螺杆机2台(A类),制冷量1000x2=2000KW,水源热泵1台(B类),制冷量450KW,制热量480KW。夏季:全部区域供冷(螺杆机+水源热泵)冬季:洁净区域供冷(设备散热量共约500KW)(螺杆机),办公区域供热(热泵)问题是:夏季供冷没有问题,螺杆机与水源热泵均使用冷却塔(A类与B类冷却塔独立管道不连通);冬季螺杆机仍然使用冷却塔提供冷源,但是水源热泵的热源来自哪里?根据设备参数,水源热泵进水温度15℃,出水温度10℃,低于13℃主机将保护。现在我考虑有2个方案:方案一:热泵蒸发器侧管道旁通至螺杆机冷却水管道,与螺杆机的冷却水混合,估计混合温度高于15℃,由于是开式,感觉不太好,我看到很多方案都是闭式的;方案二:螺杆机集

  • 水源热泵与燃煤锅炉的对比

    河南鹤壁 10万平方米的住宅小区,采暖按40W算,因为本人对燃煤锅炉不是太明白。大家帮我看看初投资和运行费用。谢谢。最好能详细点。

  • 请教大家水源热泵的问题

    水源热泵中蒸发器和冷凝器是一样大的吗??以6匹的水源热泵系统为例,是不是蒸发器和冷凝器都要选择6匹,还是蒸发器要选择大一些的???

  • 水源热泵缺油是哪造成的

    我这里有一台 亚太生产的水源热泵机组 机子是复盛的螺杆机 去年制热很好 今年想制冷 但是机组一开机就缺油保护了 看油镜 油面以到最低了 请问是哪故障

  • 水源热泵到底有那些优点?

    水源热泵到底有那些优点?

    水源热泵空调系统的特点空调热泵按其热源来分可分为空气源热泵和水源热泵空气源热泵的优缺点从热泵技术被引入中国后,空气源热泵机组在我国一直有相当广泛的应用。空气源热泵系统简单,初投资较低。空气源热泵虽然较之前的冷水机组有许多优点,但是它的缺点也日益暴露出来:1、 空气源热泵机型较大,占地面积大2、 噪声较高3、 需要定期除霜在供热工况下空气源热泵的蒸发器上会结霜,需要定期除霜,这也消耗大量的能量,特别是在寒冷地区和高湿度地区,热泵蒸发器的结霜可成为较大的技术障碍。4、 受室外环境制约这是空气源热泵的主要缺点。在遇到夏季高温和冬季寒冷的天气时热泵的效率大大降低,而且制热量随室外空气温度降低而减少,制冷量随室外温度升高而降低,这与建筑热负荷需求趋势正好相反。水源热泵的特点水源热泵基本上克服了空气源热泵的上述缺点,并且具有如下的特点:1、 水源热泵属于可再生能源利用技术水源热泵是具备了利用地球水体所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。其中

  • 水源热泵下井管材用什么好呢?

    水源热泵下井管材用什么好呢?请大家给介绍、讨论下井中放置了潜水泵,那机房处的水源循环泵就可以不用了吧,当然,潜水泵流量、扬程都够的话水源热泵一般打多深呢?

  • 水源热泵的水源侧外管网

    1、水源(水井)热泵系统的水源侧外管网需要保温吗? 2、如果不保温的话,管材用PE还是碳钢管?有没有硬性要求? 3、另外图集上的回扬管实际工程都做了吗? 4、水源侧管路和空调冷冻水管有交叉(埋地),反弯加放气阀的方法常用吗? 5、DN200的无缝管,长度120米,需要补偿器吗? 6 、有没有水源热泵的外管网平面图?不是系统图。大神们有的发一份呗!谢谢了!

  • 水源热泵机组的季节转换

    现在使用的水源热泵机组——螺杆的和离心的,都是利用机组外的管道进行季节的供冷和供热的转换,这样增加了机房布置管道的难度,增加了许多不便。有没有机组可以在机组内部进行制冷剂流向的转变,降低外部管道布置的复杂性。如果这样做,是不是会提高机组制造的成本,降低机组运行的效率。

  • 请教水源热泵机组的问题

    请教:水源热泵用蜗旋机来做的是转换水路来切换制冷制热,还是通过四通阀切换制冷制热?如是是用螺杆式压缩机做的,是否有用四通阀切换制冷剂流向来切换制冷制热?是否都会提供生活热水?如有系统流程图的话,能否发些系统流程图上来?请各位熟悉水源热泵的筒子解答一下,谢谢!

  • 水源热泵的造价及运营费用

    5万方的高层建筑,地下水出水量在30吨/小时,末端采用风机盘管。能大概估计下造价吗?还有就是后期的运营费用,需要多少户人用才能保本(运行的费用),假设1000户。

  • 关于水源热泵系统的小问题

    本人新手,就是对水源热泵系统有点不大了解,所以想请高手指点一下据我所了解水源热泵应该是和地源热泵的原理差不多的,在用户区有很多小型的水源热泵机组,这些小机组就相当于小型的制冷机。夏天它们从室内吸收的热量由冷却塔的冷却水吸收带走,冬天它们则从锅炉来的热水吸收热量释放到室内。可是最近看到有很大型水源热泵机组,让我有点搞不懂,这些机组到底是怎么用的啊?会不会就是大型制冷机啊?[ 本帖最后由 gzlyl1028 于 2009-8-10 17:59 编辑 ]

  • 水源热泵换热器如何设置

    某工程原采用井水直供地源热泵,现因井水水质太差,机组换热器每年要清通两次,现在想在井水与机组间设置中间换热器,设置甚么样的换热器好呢,要容易清通的,还要保证效果

  • 水源热泵机组19409-2003

    水源热泵机组19409-2003

  • 水源热泵的水量问题研讨

    水源热泵的水量问题研讨 (2007年我在另一论坛发表,这次在本论坛发表,确实需要研讨)希望凡对应用地下水的水源热泵水量问题有经验,有见解的朋友参加研讨. 我先提几个问题,据我看到的资料和本人的实践及调研发现;1;水源热泵优势确实太多,当前是一哄而上.有的厂家机组的样本根本不是那么回事,按其表中数据计算cop值竟然达到8,9.他给出的地下水量你能信吗?2;有的项目地勘报告连打井的井径,地下水迳流方向都没有,竟然给出井数和取回水井的位置.能保证水量和长期效果吗?3;几乎所有的资料都讲用井水的水源热泵首先必须是水量充足,怎样才算充足呢?在同一地方,两个项目,取回水井都是1:2但一个回灌不了排下水道,另一个正常回灌.说明什么?4;有的项目增设了混水系统,取水量可减少一些,但是耗电量增大了.而且,该回灌时仍然不行.5;有不少项目增设了回灌井的回扬,目的是保证回灌正常.这种方式利弊怎样看?为了回灌井不堵,就时不时的排下水道吗

  • 水源热泵机组的能效等级

    我们都知道风冷和水冷机,根据其标准有能效等级之说,如在标定工况下的一级能效的cop是多少,二级能效是多少。。等等。。而水源热泵机组是不是没有这个能效等级之说啊?如果有的话,请各位赐教!我这只有一个《水源热泵机组 GB T 19409-2003》里边国家只是制定一个(EER/COP)限定值。找到了一个《水源热泵机组能效限定值及能源效率等级》征求意见稿。这是个很好的解释。[ 本帖最后由 daojianxiao2009 于 2010-11-22 17:18 编辑 ]

  • 求教水源热泵机组的问题

    我想了解下 水源热泵机组有普通型 高效性 超高能效型和环保超高能效型 这些机型有哪些区别呢 各自的用途是什么?在采购时,如何选型?

  • 关于水源热泵井泵的扬程

    如题,是这样子的。现在手上一个项目水源热泵,一个小宾馆,3000平米。甲方要求过渡季节不开空调时给六层屋顶(20米)一个10吨水箱供井水做生活用水。我在井管那分个三通阀门切换给屋面水箱供水。井管下了-50米,水位是井下-30米。井泵按样本选的67米扬程(因为样本低一档的是52米,高一档的是81米)。我是考虑虽然井泵下了-50米,但水位只有-30米,按流体力学井泵在水下的-20米和水面的应该是等液面,这样屋面是20米,加上水位降,管道阻力什么的,怎么也67米够了。但现场施工的项目经理说打不到屋顶水箱去。在一个暖通群里问了下,一群人也都说打不到。可是按流体力学等液面的话,不是只用算水面上的高度和设备管道阀门等的阻力么。求人指点。。

  • 水源热泵技术对水源有哪些要求

    水源:原则上讲,凡是水量、水温度能够满足用户制热负荷的需求,水质对机组设备不产生腐蚀的任何水源都可作为水源热泵系统利用的水源,及可以是再生水源,也可以是自然水源。 1、再生水源 私自人工利用后排放但经过处理的城市污水、工业废水、矿山废水、油田废水和热电厂冷却水等水源,有条件利用再生水源的用户,变废为利,可减少初投资,节约水资源。但对大多数用户来讲,可供选择的是自然界中的水源。 2、自然界中的水源 自然界中的水分布于大气圈、地球表面和地壳岩中,分别被称为大气水、地表水和地下水。陆地上的地表水和地下水均来自大气降水。 地表水中的海水约占自然界水总储量的96.5%。滨海城市有条件利用海水,国外有应用海水做热泵水源的实例。我国一些沿海城市利用海水做工业冷却水源已有多年历史。近年,国内有用海水做热泵水源的研究,但是海水水源热泵技术的实用化尚待时日。陆地上的地表水,即江、河、湖、水库水比海水和地下水矿化度低,但是含泥沙等固体颗粒物、胶质悬浮物及藻类等有机物较多,含砂量和浑浊

  • 水源热泵技术系统的分类

    水源热泵技术系统的分类 水源热泵技术系统可分为两大类,一种是开式系统,另一种是闭式系统。开式水源热泵技术是将地下水直接供应到每台水源热泵机组,之后将井水回灌地下。由于可能导致管路的堵塞,更重要的是可能导致腐蚀发生,通常不建议在水源热泵中直接用地下水。虽然开式系统在适当的地下水条件和建筑物参数下是一个有吸引力的选择方式,当也同时提出谨慎的警告。 在闭式地下水源热泵技术中,地下水和建筑内循环水之间是用板式换热器分开的。通常系统包括带潜水泵的取水井和回灌井。版式热交换器采取小温差换热的方式运行,根据温度和地下水深度的不同,可以在很大程度上抵消开式系统在性能上的优势。 水源热泵技术系统最大的优点是非常经济,占地面积小,但要注意必须符合下列条件:水质良好;回灌可靠;符合标准。http://www.zhongguojieneng.c

点击加载更多

什么是水源热泵

什么是水源热泵专题,为您提供什么是水源热泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与什么是水源热泵 相关的专业交流讨论,更多什么是水源热泵相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

什么是水土流失

什么是同轴电缆