  • 电缆桥架防火隔板怎么计算?

    1.1.1. 防火墙两侧的电缆周围利有机堵料进行密实的分隔包裹,其二侧厚度大于防火墙表面20mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈对称的矩形状,表面光滑平整。1.1.2. 防火墙两侧以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墙上部的电缆盖上涂刷红色明显标记。 1.2. 竖井1.2.1. 竖井防火封堵的位置在人孔门处安装。1.2.2. 因电缆竖井的面积较大,用#8镀锌槽钢制作托架框,并中间加固均匀分成不大于400mm×400mm的网格状。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的块状,进行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及电缆周围必须采用有机堵料进行密实封堵,电缆周围的有机堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上浇铸无机堵料其厚度按照无机堵料的产品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 无机堵料浇筑后在其顶部使用有机堵料将每根电缆分隔包裹,其厚度大于无机堵料表层的10mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈几何图形,面层平整。

  • 高层建筑分户窗户这间的防火隔板混凝土如何施工

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-21 22:42 编辑 我现在负责的一栋小高层住宅楼,3个单元,共15层。原设计在两单元的窗户之间,设置防火隔板,一直至顶。该板在框架柱生根,挑出1m,板厚0.1m,请问各位大侠如何支模和浇筑混个凝土?

  • 大家的防火风管是如何处理的?

    现在一个工程需做一段防火风管,要求防火时间要2小时,我现在准备采用硅酸盐防火板包裹铁皮风管。不知大家有没有好方法,大家一起探讨探讨。

  • 防火阀常开还是常闭的???

    一大厦28层,屋顶设排烟风机,在屋顶排烟风机处有一防火阀,请问各位大虾,这个防火阀是常开还是常闭的!!地下室都已设防火阀 非常感谢!!

  • 消火栓能穿越防火分区吗?

    消火栓能穿越防火分区吗?两个防火分区,用防火门分隔,一边的消火栓能否穿越防火门到另一防火分区救火,能否作为两股水柱同时到达的其中一股水柱,请指教!!谢谢!!!

  • 特级防火卷帘能随便用吗???

    现在好多大空间尤其是大的超级商场都无墙,都是靠防火卷帘,我觉得增加墙不建筑功能影响不大,只要功能分区及物流考虑周全,应该也不错,主要是防火好一点,我总是担心这么多的使用防火卷帘不够安全.

  • 大家对防火规范是如何理解的?

    防火规范中,超过五层或体积超过10000立方的教学楼等其他民用建筑要设室内消火栓。其中其他民用建筑包括具体是指哪些建筑?

  • 这里的防火阀该如何设置?

    10.3.12 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀: 1 穿越防火分区处;2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;3 穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;4 穿越变形缝处的两侧;5 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设置防火阀。先让大家看看规范

  • 请教些关于防火规范的问题

    请教些关于防火规范的问题

    最近学校在教防火设计问题,有几个问题实在想不明白想问问大家~~1、单层体育建筑高度是怎么计算的??因为大跨度么,各种结构不同的话,具体高度该怎么计算。2、还有一个设计问题,假设一公共建筑平面为长方形,平面1-4轴在三层有局部突出的羽毛球馆采用大跨度结构,其局部高度>24M达到高层,但5-9轴三层总高度未超过24M,然后,1-4轴有地下室。请问:该地下室的防火应该视为高层地下室还是普通多层地下室。 是不是1-4轴平面全部视为高层,可以把5-9轴平面部分视为其裙房~~ (即红色斜线部分为高层按高层防火设计,黄色斜线为其裙楼按多层防火规范设计)

  • 关于安全出口与防火分区

    一类高层建筑标准层面积大于2000平方米(如2400平方米)分为2个防火分区,每个分区设一个安全出口(疏散距离满足要求),防火墙设防火门连通,能符合高规6.1.1.3条吗?是否可以按设有自喷系统后,相邻分区面积之和扩大为2800平方米?根据条文说明似乎不可以,请问大家是怎么设计的。

  • 防火为什么和通风放一起

    消防和建筑,结构,给排水、暖通等专业都有密切关系,怎么不单独设置一个板块?我这有大量实际工程的性能化设计评估资料,没地方发啊,其中北京奥运场馆就一堆

  • 紧急:防火风口用什么材料?

    紧急:防火风口用什么材料?

    铝合金风口可以在280度 不燃30分钟吗

  • 防火tuliaoGA98-2005.pdf

    防火tuliaoGA98-2005.pdf

  • 请教大家关于钢柱防火保护

    现在我做的一个钢结构仓库是丙二类,钢柱耐火极限需要2.5h,钢柱高8.5米,24米厂房跨度,无吊车。对钢柱的防火保护,想在钢柱外面砌筑120厚的砖墙,是否牢靠?如果可以做需要采取什么措施?怕钢柱变形比较大,砖墙会开裂脱落,请大家帮我看看,谢谢![ 本帖最后由 shaoweibin1 于 2010-5-1 10:40 编辑 ]

  • 关于仓库的防火分区问题

    关于仓库的防火分区问题

    70*80的仓库 说是2个放火分区 中间只有一排柱子 怎么实现呢?还有仓库每个通向室外的门都要做防火门吗?规范上说通向疏散走道和楼梯的要做乙级防火门。直接通向室外的算不算呢?求高手接单 新手求教了。。

  • 关于防火分区的疏散指示,

    关于防火分区的疏散指示,

    规范上说好像疏散指示要按照防火分区单独来考虑,可是有些防火分区之间的阻断是用防火卷帘的,这样的话,疏散指示还要不要按照每个防火分区单独考虑,因为烟感动作的时候,防火卷帘下降到1.8米还是可以作为逃生通道,不然的话,就有点舍近求远了如图,粉红虚线是防火卷帘,那我那个疏散指示是向下还是向上?

  • 关于防火卷帘的一个疑问

    《火自报》规范6.3.8.3 条,用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底;疑问:防火卷帘的作用不就是用作防火分隔的吗,是否还有不做防火分隔用的防火卷帘?如果没有,那疏散通道上的防火卷帘,是按本规范6.3.8.1~2条执行,分两步降 来执行,还是按规范6.3.8.3条执行,一次降到底呢?如果有不做防火分隔用的防火卷帘,请大侠们列举一二例。

  • 关于喷淋和防火分区的问题

    大家平时工作中有没有遇到过这种情况,一栋建筑(多层)根据规范需要设置喷淋系统,但是该建筑一层有两个(或更多)防火分区,是不是这些防火分区都必须设喷淋?我的理解是,都必须要设不知道大家是怎么做的?——————————————————————比如吧,一个汽车4S店,一层两个防火分区,一个是面积很大的展厅,另一个是面积很小的办公部分,这个办公部分需要设吗

  • 关于防火规范的两个问题

    1.地上多层(非高层)相邻防火分区,防火墙上开设的甲级防火门是否作为第二安全出口。2.多层公共建筑楼梯间是否出屋面?我找了半天没找到规范依据,知道的朋友请找到规范依据,贴出来供大家学习交流。谢谢

  • 喷头要按防火分区布置吗?

    消火栓规范上有说按防火分区布置,但喷淋好像没有强制要求要按防火分区布置,现在做一个项目很特别,不知道不按防火分区布置喷头,也就是一根管管一个半的防火分区,另外一个半的防火分区用另一根管。谢谢