如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
弹簧储能动画
高压断路器弹簧操动机构
储能回路接的交流电源,停电后无法电动储能,储能指示灯不亮,手动储能机构卡涩无法操作,看师傅到后面转了一下齿轮,后来电动储能,这是怎么回事啊?
此断路器是熔断器式断路器吗?上面的技术参数是哪个厂家的代表什么意思?谢谢各位DG、DJ欢迎回贴!~
弹簧储能机构的高压断路器(高压开关)能用UPS供电吗?就是常用的电脑后备电源。比如KYN系列或者XGN系列的。如果可以,用多大功率的合适呢?
请教个问题啊,一台1600KVA的变压器作为2台1250KVA和1600KVA的变压器的明备用,备用变压器的0.4KV侧有2个备用回路出线分别到2台变压器,请问的是到1250KVA的那个回路的断路器是按照1250KVA的工作电流还是按照1600KVA的电流选取啊,谢谢!还有个问题,2台互为暗备用的变压器,进线回路的工作电流如何选取啊?谢谢大家!
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面断路器当中那个400A和下面的630A是额定电流还是整定电流啊谢谢
为什么进线用4P的断路器啊?市发电转换柜却用3P啊?
一个三相断路器的容量160A 是指三根火线相加最大容量等于160A 还是每一根都可以达到160A啊。是指三根火线相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 还是每一根都可以达到160A啊?160+160+160?
RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
RT,附件里是高压开关弹簧触指的设计资料,有需要的可以留邮箱。
这个断路器的电压是多少
配电室里是GG1A的柜子,有一台355kW的电机需要增加一台开关柜,没接触过GG1A的柜子,大家能否帮我一下?断路器选什么型号的呢?
断路器弹簧机构动作原理(3D动画视频)
35kV,110kV变电站用的真空或SF6断路器弹簧操作机构的储能电压有没有规定一定要交流或直流?我查不到储能功率不知道选哪个电压好?还有操作电压直流就好是吗?请大家帮忙看看。
我知道在合闸前需要储能,那么弹簧机构储一次能,是不是合闸和分闸的动作能量都贮备了,所以分闸前不用再储一次?
有人了解西门子3AH5的弹簧机构吗? 好像和其他3AH的不一样。还有新的SION,西门子介绍的是新的模块设计,请问和新VD4还有华电的一样吗?
前段时间听ABB的技术工程师说过,9个断路器并装在一个箱体里面,降容系数大概为0.7,也就是说,比如计算电流为28A时,就不能选32的断路器了,需要选50A断路器了(28x1.1/0.7=44)。以前只知道有这么回事,选择断路器的时候也只是适当放大点,现在想想有点后怕。不知道大家怎么考虑?降容系数怎么选?是以厂家的为准吗?