  • 公路隧道喷射混凝土施工

    在JTG F60-2009《公路隧道施工技术规范》第8.2.1中“喷射混凝土施工不得采用干喷工艺”。规范颁布都快4年了,为什么隧道施工还在使用干喷工艺?其回弹率那么高,强度质量又底。真实怪现象啊。

  • 讨论:砖墙喷射混凝土的一些构造

    现在砖混喷射砼加固很多,但是现有图集、规范关于一些构造处理说的好像不多、不详细,所以设计院出图、施工单位施工时标准有时不太一致。所以,在这里有些问题,恳请经验丰富的设计、施工人员给与解答:1.一般墙体竖向筋遇楼板是断开的,然后按照规范设置粗加强钢筋,那么,光圆钢筋(HPB235)做竖向筋时,末端是否按照规范做成180度弯钩(平直段>3d)?还是直接截断即可?(水平钢筋末端做法同理)2.当双面喷射加固砖墙时,规范要求采用φ8“S”形拉结筋,但考虑现场实际情况,只能先弯折一端弯钩,插入钢筋孔后,再弯另一侧弯钩,但这样的话,后加工的弯钩形状、角度、长度都难以满足钢筋规范,大家是如何处理的?3.砖墙植筋,如果做拉拔试验,拉拔设计值如何确定?曾经我做过实验,在60年代的砖墙(约MU5-7.5)上拉拔了9根试验筋,拉力读数吓我一跳——比在混凝土基层植筋的拉拔力还大,但是我却不敢盲目确定设计拉拔力,请问大家是怎么做的?暂时想起这么多,回头再补充吧

  • 锚杆喷射混凝土施工规范

    上传一本规范给大家用一用大家要是觉得好我就在传几个

  • 614防护工程之喷射混凝土

    一、含义 喷射混凝土是将胶凝材料、骨料等按一定比例拌制的混凝土拌合物送入喷射设备,借助压缩空气或其他动力输送,高速喷至受喷面所形成的一种混凝土。

  • 关于喷射混凝土与围岩的粘结强度的问题?

    在gb50086-2001锚杆喷射混凝土支护技术规范的附录a.0.5中说明了用劈拉法求混凝土的粘结强度,但现在我考虑:在劈拉法求混凝土粘结强度时,一边是围岩,一边是混凝土,两边的介质不同,弹性模量也不同,通过此方法得出得粘结强度是不是不合理?有那位高手有这方面想法,请探讨一下。

  • 喷射混凝土加固技术规程

    喷射混凝土加固技术规程.pdf

  • c25素喷射混凝土配合比设计

    c25素喷射混凝土配合比设计

  • 喷射混凝土在拱涵内衬加固中的应用

    近年来,随着人们对质量意识的不断提高,对养护工作的不断规范,我省高速公路系统对桥涵结构后期病害检测工作愈加重视,在项目建成通车后,每年都会定期组织专业机构对所在路段大大小小的桥涵进行病害排查,以便及时发现病灾害,及时做好防范,以确保桥涵运行安全。由于桥涵类型众多、病害类型不同,桥涵的加固处理方式也随着不同,在此不便一一进行阐述,下面,本文就以拱涵内衬加固为例,对喷射砼这种涵洞加固工艺进行专项探讨。 1、干式喷射砼工艺简介

  • 喷射混凝土技术规程2004版

    喷射混凝土技术规程2004版

  • 隧道初期支护喷射混凝土作业要点

    (1)隧道开挖后应立即对岩面喷射混凝土,以防岩体发生松弛。(2)喷射作业应分段、分片依次进行,喷射顺序自下而上进行,每次作业区段纵向长度不宜超过6m。(3)喷射混凝土作业需紧跟开挖面时,下次爆破距喷射混凝土作业完成时间的间隔不不小于4h。(4)喷射混凝土混合料应随拌随喷,回弹物不得重新用作喷射混凝土材料。(5)一次喷射厚度应根据设计厚度和喷射部位确定,初喷厚度不小于40~60mm。复喷一次喷射厚度拱顶不得大于100mm、边墙不得大于150mm。首层喷砼时,要着重填平补齐,将小的凹坑喷圆顺。岩面有严重坑洼处采用锚杆吊模模喷砼处理。(6)喷射作业应以适当厚度分层进行,后一层喷射应在前一层混凝土终凝后进行。若终凝后间隔1h以上且初喷表面已蒙上粉尘时,受喷面应用高压风水清洗干净。(7)喷射混凝土作业时喷嘴应垂直岩面;喷嘴距岩面距离以0.6m~1.2m为宜,喷射料束与受喷面垂线成5°~15°夹角时最佳;喷射时,应使喷射料束螺旋形运动;喷射机工作压力应控制在0.1~0.15MPa。(8)钢架与壁面之间的间隙应用混凝土充填密实;喷

  • 隧道初期支护喷射混凝土施工要点

    一次喷射厚度应根据喷射效率、回弹损失、混凝土颗粒间的凝聚力和喷射层与岩层面间的粘着力等因素而定。一次喷射太厚,会使混凝土颗粒之间凝聚力减弱,特别是喷射拱顶时,更容易因混凝土的自重作用分层(喷射层与岩层分开)或脱落。喷射厚度也不能太薄,最小厚度应不小于最大骨料的粒径尺寸的两倍,否则将会使回弹量猛增,同时降低混凝土的质量。混凝土的一次喷射厚度,边墙一般为5-7cm,拱部一般为3-5cm。掺入速凝剂后,一次喷射厚度可适当增大,现场多采用拱部5-7cm,边墙7-10cm。 若设计喷射混凝土太厚,则喷射作业应分层进行,一般分2~3 层喷射。两次喷射的时间间隔应根据水泥品种、施工时温度和有无速凝剂等因素视混凝土的凝结情况而定,不能太短,一般要在前一次喷射层混凝土终凝之后再进行复喷。间隔时间较长时,复喷应将前一喷射层混凝土表面清洗干净,复喷应将凹陷处进一步找平。对于一些特殊的岩石,要注意用喷射次数来保证混凝土能粘牢岩面。当岩面起伏比较大时,应先喷多喷凹处,后喷少喷凸处,然后找平。由于喷射混凝土衬砌厚度较薄,特别是掺有速凝剂后,凝结时间缩短,对干燥条件变化的反映甚为敏感。因此,喷射混凝土施工

  • 隧道初期支护喷射混凝土有哪些要求?

    隧道初期支护喷射混凝土有哪些要求?

    (1)喷射混凝土不得采用干喷工艺,应采用湿喷工艺进行施工,普通湿喷机见图5.2.1-1,鼓励采用混凝土喷射机组进行喷射混凝土施工,混凝土喷射机组见图5.2.1-2。液体速凝剂应采用环保无碱速凝剂。湿喷混凝土的坍落度宜控制在80~120mm。A1A2(2)喷