首页 课程 资料 论坛
  • 关于螺翼式水表水头损失允许值的疑问?

    各位同行,我在选择水表时发现螺翼式水表的水头损失最大允许值对选择水表没啥实际意义。螺翼水表水头损失计算式为:h=q2/k;k=Q2/10;则h=q2*10/Q2(q为管段给水流量;Q为水表最大流量);规范规定螺翼水表正常用水时水头允许值为12.8KPa,那么按照计算式该值出现时:1.28>q2/Q2,即q>Q时才可能存在,但我们选择的水表设计值可能大于水表最大值?那么规定螺翼式水表水头允许值有何意义?各位高手有何意见,恳请指教。

  • 请问可拆卸螺翼式发讯水表如何使用?

    请各位大哥教一下小弟如何使用可拆卸螺翼式发讯水表的发讯装置?我公司采用了这种可拆卸螺翼式发讯水表,但不清楚怎样使用那发讯装置~请大家姐指教指教

  • 求助:水平螺翼式水表垂直安装时候 水流方向为嘛必须自下而上啊

    水平螺翼式水表垂直安装时候 水流方向为嘛必须自下而上啊 是基于什么样的原理啊?哪位知道的大神 赶紧现身吧 ~~~~ 以10个土木币感谢您

  • 甲方申请水表的时候是如何操作的?

    一住宅小区 有很多商铺,甲方申请安装水表 是先申请一个总表就可以了,以后商铺租赁户或者业主再自己申请各自的分水表吗?或者甲方把每个商铺的水表都提前申请并安装呢?

  • 小区总水表为什么这么小

    有这么一个问题,一直让人很恼火,小区总的市政进水管上自老水公司让接的水表总是非常小,比如DN200的引入管,最大值允许接DN80的水表,再比如楼入户管径为DN65,值允许装DN40水表,不知道大家遇到过类似的情况没有,自来水公司说是为了节水,再者大水表装上了,有长滴水的现象,水表测不出来,实在很恼火,那么大的管子,甲小水表卡脖子,后面的消防怎么做,垄断的自来水公司一直让人很难接受,大家说说,有这种卡脖子的现象,对整个小区的用水都有什么负面影响。

  • 水表接反后,读数还准确吗?

    今天发现我新家的水表接反了,水表读数倒着走,我感觉这一个月用水量比以前多三倍(并没有感觉比以前多用水),请问,水表接反后,读数还会准确吗?我的水表是宁波水表厂的。

  • 有关远程抄表(水表)的问题

    现有一楼盘开发为单身公寓,共十层,有2百多个户型,设计为水表入户安装,但自来水公司不同意入户抄表,现设计更改为远程抄表系统,不知远程抄表的造价如何?误差有多少?

  • 冷冻水管上可以装设水表吗?

    有个酒店,其中两层要租出去,我想直接对这两层设置一套供回水管,然后在管上装个水表,从而通过水流量来收取空调费用,可以吗?

  • 关于IC卡水表的应用问题

    我们是一个县级的供水公司,我们想尝试使用IC卡水表作为计量用表,已经考察了深圳华旭的水表,总体感觉还是不错的,但是IC卡水表什么安装在室内的,这必然牵扯到一个管理的问题,请问各位同行对于IC卡水表有什么样的经验和教训,对于管理有没有什么好的办法。

  • 水表井里的积水如何处理

    我想问问,那些水表井里的积水那么多,但又排不出去,井底标高还比附近的排水管标高低!究竟如何处理呢??这样一来不就多了很多蚊虫滋生了,其实很多市政的井也是这样的问题?请各位高手想想如何解决此问题?

  • 关于总水表和管道的问题

    现在有两个问题我有点弄不明白,请有经验的帮我解决下:1、城市供水管网在某一地区压力不足,设计小区总水表时老同志让我把水表做大点,说是可以缓解下压力的问题。我有些不明白,压力不足用大水表不是更压力不够了吗?2、给一住户接水时,因为他的水表井离住处较远(可能上百米),给的32的水表,老同志让我把水表后的出水管放到DN63。水表出水流量是一定的,管子小不是压力更大吗,为什么要用大管子呢?

  • 《水表的合理选择与管理》

    《水表的合理选择与管理》PPT——广州市自来水公司彭及坤在中国水协设备委组织的首届水表选型与应用技术探讨会议上的讲座.下载地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=430203&topID=114897

  • 《水表选型及维护讲座》

    下载地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=430201&topID=114897

  • 关于市政水表选择的问题

    我最近遇到一个项目,市政总管管径为DN600,计算书如下最高日用水量:Qd = 66.33 m3/d最大时用水量:Qh = 9.80 m3/h平均日用水量:Qd = Qd / Kd = 66.33÷1.1 = 60.3m3/d设计的红线内自来水管径为DN150,水表选DN125的,结果,被自来水公司给pass掉了。他们给出的水表直径为DN40,可这与规范严重不符。请教一下各位,这个到底该如何计算,选取呢

  • 请问水表安装注意哪些事项

    请问水表安装注意哪些事项

    现安装了个水表,但是读数偏大,转的太快了。不知道是什么原因。另外,1、自来水表是不是不能安装在管道的最高位置如图一,2、是否应应保证表内被液体充满,不能出现空管状态,如图二。请高手赐教

  • 建筑内水表井的大小问题!

    建筑内水表井的大小到现在还不是很拿得准,也看过图集,但还是不够确定。有个万科的项目,其指导书中规定1~6户的水井大小不小于1000mm*500mm,个人认为六组表如果全部叠起来,起码也有1.5m高了,已经不太利于抄表,如果分成两排设置前后错开设置,500mm的净宽似乎还够。那如果是8户的水表井呢?大家一般取到多少?水表如何排列?一排肯定太高,两排错开为了抄表也整体也不矮,请有经验的人士赐教!

  • 关于水表设置的问题?请教各位

    对于一个工程,一般给市政给水总水表之后,会对小区不同功能的用水设置用水水表。本人在分配水表的时候,就有一些疑问。1.总水表之后,我一般设置住宅用水水表、商业用水水表、绿化用水水表、消防用水水表。这样做会不会设置太多水表了?2.小区内的环管我一般用住宅水表之后的管道进行环管,并且环管上设置室外消火栓。。这样做是不是就把生活用水和消防用水混淆了啊?但是如果分开的话,就必须要有多一根的消防环管。。。请问大家平时是怎么设计的??3.我看过很多设计,地下设的生活水池和消防水池的供水都来自同一根给水管,那么意思就是消防用水很生活用水都在一起了?

  • 关于分户水表设计安装问题。

    请教下 各位前辈 关于分户水表设计安装的问题 例如7层A住户的供水从管道井中立管引出,水表安装在管道井内的具体标高是多少?在这方面没有找到具体要求,求知道的前辈教导下。

  • 水表前后阀门安装的位置

    手头上一个工程,施工时把阀门放到表后面了,当时我考虑放在表前面,容易被偷水。现在工头说不行,说别的地方工程都是阀门放在前面,没有把阀门放在后面的,让我改。我现在想知道有没有书面的规范,到底是前面还是后面

  • 请问水表的水损是怎么算的?

    图集上说,常用流量水损是0.025MPa,过载流量时为0.1MPa,计算管道水损时大家一般用哪个水损啊,还是用公式计算的?