首页 课程 资料 论坛
  • 这样接漏电为什么会跳呢?

    这样接漏电为什么会跳呢?

    现在正在试一个配电系统,不知道总空开为什么会跳闸?

  • 关于漏电空开跳闸的原因

    本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 编辑 本人安装一间办公室的电是走线槽,一共有四个回路,分别是照明、插座和两路空调。问题是有时关灯插座的漏电空开就跳闸请大家帮忙分析是那里出问题了。

  • 有关300mA漏电开关的设置

    《低压配电设计规范GB 50054-95》第4.4.7条 相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护,其切断故障回路的时间应符合下列规定: 一、配电线路或仅供给固定式电气设备用电的未端线路,不宜大于5s; 二、供电给手握式电气设备和移动式电气设备的未端线路或插座回路,不应大于0.4s。第4.4.10条 TN系统配电线路应采用下列的接地故障保护: 一、当过电流保护能满足本规范第4.4.7条要求时,宜采用过电流保护兼作接地故障保护; 二、在三相四线制配电线路中,当过电流保护不能满足本规范第4.4.7条的要求且零序电流保护能满足时,宜采用零序电流保护,此时保护整定值应大于配电线路最大不平衡电流; 三、当上述一、二款的保护不能满足要求时,应采用漏电电流动作保护。审图中心依据上述条文要求所有工业民用建筑进线均应安装300mA防火漏电开关,但从以上条文可以看出TN系统配电线路采用漏电电流动作保护在一定条件下不是唯一的选择。目前常用的过电流保护就是塑壳断路器,如何理解第4.4.7条的规定,“不宜

  • 关于3P漏电开关的问题!!!

    今天我看了3P的微断,只有三根相线进入开关,然后从旁边的漏电模块引出,我不明白这样接线的漏电保护原理是什么呢?为什么没有接零线啊,象3P+N或4P那样都有零线经过开关啊.

  • 医用设备的漏电电流多少?

    大家好,民规上说是医用设备的漏电电流为6ma,可是我看了很多厂家的样本说是最小只有10ma的漏电开关,只有国内的一家生产6ma的漏电开关,我想请问一下,我一定的选6ma的吗?

  • 关于漏电开关跳闸的问题

    普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!

  • 关于临电漏电开关的问题

    我的下级是额定电流In为400A,漏电动作电流是200mA,不动作电流是100mA的漏电断路器。而我的是额定电流250A,额定动作电流是100mA,不动作电流是50mA的漏电开关。但是我把我的漏电开关的n线进线和搭火的n线连接,使之不过漏电开关。1.请问这样会有影响我跳闸么?2.如果没有影响跳闸,那么我的漏电开关会因为影响被烧坏么?

  • 关于漏电断路器的再说明

    RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0

  • 家里某线路漏电,如何快速检测?

    如题,因为当时装修的时候,没看好施工队电线这部分的布线,导致非常的乱,现在配电箱经常会跳闸,怀疑是漏电引起的(配电箱的总输入开关是漏电保护断路器,其余分路均是普通的单极断路器,每一个断路器带N路电灯插座,数量不明),请问该如何快速排查出是哪个房间的哪个灯或者哪个插座出现了漏电现象呢?谢谢答复

  • 漏电开关怎么使用的问题

    有个电热水箱 9000瓦 三相的 计划使用四平方电缆 25A 3p空开 问题是1 空开用不用买带漏电功能的? 2 如果使用带漏电的空开只接3相电 零线不接 漏电时空开能跳吗 ?我看有的是零线接在空开上口 下口就三根相线 这样的漏电开关在漏电时能跳开吗?

  • 漏电保护断路器是如何接线的呢?

    各位,对于漏电保护断路器,在接线的时候是不是非要接上N线呢?比如2P的断路器,是不是非要接1根N线和1根火线,才能检测漏电电流呢?可不可以直接接两相火线(比如A、C两相)?

  • 漏电保护器为什么无故吸和

    漏电保护器为什么无故吸和

    有一用户在用2台变压器的电.也就是双电源户.电源简称.1变2变.他在用1变時.2变开关为断.开关是3相4线漏电保护器.大概在用了有半月后.2变开关无故吸合.到至1变和2变电源连线.发生事故.问为什么2变开关无故吸合;入下图;

  • 漏电保护开关能判断短路吗?

    漏电保护开关能判断短路吗?

    如图所示的漏电保护开关,开关跳闸后我能通过开关上的指示判断是什么故障吗?是漏保动作了还是断路器过载或短路动作了?漏电保护器上的那个开关能否判断是漏电还是其他故障?

  • 关于漏电保护和电气火灾监控

    这个是否重复啊。。。。。

  • 怎样选择家用漏电保护器?

    怎样选择家用漏电保护器?

    对家用而言,漏电保安器不宜做总控,只能做分支回路的断路器;家用总控最好用 2P空气开关。为什么 ?理由如下: 首先来搞清楚漏电保电安器功能和特点: ① 漏电保安器也称漏电保护器和漏电开关;是防止人身触电的保护设备,另外,当线路或设备发生绝缘损坏及漏电时,能及时切断电源,有效地保护线路和设备,防止火灾发生。 ② 漏电保护器在什么条件下跳闸:当流过相线(火线)的电流不等于流过中性线(零线)的电流,并且电流差值超过漏电保护器的保护阈值时,就会跳闸。 ③ 漏电保护器过于灵敏。它用的是

  • 关于漏电MCB,帮忙分析分析

    漏电开关连环跳,帮忙分析分析 一、我公司四层,每层各有一个单独的电箱,每个电箱各三只漏电开关,接各层楼的插座 二、总进线箱子在四楼,箱内是各楼层分开关,都是三相塑壳,左到右排列为1层4层2层3层 漏电开关为1PN C25 昨天下午5点左右,一楼三只漏电开关轮流跳,非同时,就是一跳完到二跳到三跳,接着四楼跟着,还是这样的方式跳 目前初步的判定是一楼拉排插出去给电车充电的插座,因为开始是一楼的这个漏电一直合不上,接着把排插拔了,能合上了 现在主要不理解的是,每一层都是分箱,为什么在一个漏保保护跳闸后会影响到其他漏保,甚至是其他楼层的漏保,而且跳闸方式解释不到啊 帮忙分析分析,我也是电工,但是实在搞不清楚,大家伙一起讨论讨论

  • DZ20LE-漏电开关频繁跳闸

    各位同仁:DZ20漏电开关为什么会出现这种情况?新漏电开关刚装上去开始不会频繁跳闸,运行一、二个用后会出现频繁跳闸,会是什么原因引起呢?

  • 漏电电流小于多少可算合格?

    请教大家一个问题,有关漏电监控的。有两条电热水炉,各57KW,总进线带有漏电监控,单仅启动一台时,显示漏电电流均为17mA,但两台都启动是,却显示漏电电流为55mA,为何两个叠加后漏电电流会大很多?55mA是否满足能判断产品/回路漏电?是否有依据?

  • 关于接地故障保护(漏电保护)

    由于接地故障保护皆有防电气火灾和确保人身安全,在民规中规定插座回路必须有漏电保护,但照明回路没有规定,通常做法是需要在整幢楼进电开关须带漏电保护,并考虑上下级选择性.但有时总开关做漏电较麻烦.我的问题是是不是民用建筑总进线电源都要带漏电保护?如是TT系统一定要作的话TN系统可不做吗?

点击加载更多

漏电

漏电专题,为您提供漏电相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与漏电 相关的专业交流讨论,更多漏电相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

楼宇自控工程

漏电火灾报警系统