1 重点工程简介1.1 武汉地区地下水源热泵工程实例 1.1.1地下水源热泵在湖北工程应用最早的一家是位于荆州沙市的法雷奥汽车空调有限公司,采用的是西亚特LWP1800(545KW)螺杆水一水热泵机组2台,LGP350一台(110KW),总制冷量是1200Kw,供应一个车间(5000m2)和办公部分(900m2), 因取水量的限制取水井为一口50m3/h的井,制冷时另加一台冷却塔进行补充。制热时因车间本身设备散热量较大,一口井取水完全能够满足供暖需要。夏季井水18.5℃,冬季17.8℃。2000年9月开始运行。 1.1.2位于汉口循礼门的天与地音乐城,建筑面积5000m2,采用的是意大利克莱门特活塞式水源热泵机组WRHH1202两台,总制冷量是720Kw,总制热量是750Kw(其中供暖450Kw,利用热回收系统供生活热水300Kw)。打两口井,一抽一灌,回灌在90%左右,井深47m,冬季出水20.5℃,取水量60m3/h。冬季运行机组升温很快,2小时不到
转贴: 地源热泵系统摘要: 地源热泵是一项新兴的节能环保、可再生能源利用技术,本文回顾了地源热泵空调系统在国内外的发展和应用情况,介绍了地源热泵空调系统在湖北武汉地区的工程应用实例,并就地源热泵空调系统设计和实际工程应用中应注意的问题进行了阐述和探讨。 关键字: 地源热泵 节能 工程应用1 地源热泵应用概况 地源热泵(GSHPS)是一个广义的术语,它包括了使用土壤、地下水和地表水作为热源和热汇的系统,即地下耦合热泵系统(ground-coupled heat pump systems, GCHPS),也叫地下热交换器地源热泵系统(ground heat exchanger);地下水热泵系统groundwater heat pumps, GWHPS);地表水热泵系统(surface water heat pumps, SWHPS)。1.1 国外发展情况 地源热泵系统由于采用的是可再生的地热能,因此被称之为:一项以节能和环保为特征的21世纪的技术。这项起始于1912年的技术
土壤源热泵在武汉地区的设计应用
论文简介:通过对某办公楼地源热泵系统的短期测试与长期监测,分析了影响系统能效的主要因素,得出了该热回收热泵机组的部分负荷制冷性能系数低于额定工况下的制 投稿网友:huxian90 上传时间: 2013-02-26
我公司专业从事地源热泵中央空调和太阳能系统设计、工程预算、设备销售、施工安装、维修保养等系统集成配套服务,致力于新型能源的技术开发和推广。公司经销范围有地源热泵节能中央空调、空气源热泵节能中央空调、室内地板热辐射供暖、生活热水机、工业用热水机、冷水机、风机、水泵、太阳能热水以及各种相关配套自控和中央空调末端产品。是集能源型设备设计、销售、安装及服务于一体的高新技术单位。本公司可为客户提供最具性价比的各种暖通产品。欢迎垂询订购。单位名称:武汉市浅层能能源环保科技有限公司演 示 厅:武汉市武昌区铁机路1080号 地 址:武汉市东湖开发区关凤大道2号网 址:http://www.whqcn.com联系电话:027-86531553 027-86531285 传 真: 027-86531553 邮 编: 430000 邮 箱: wh.qcn@163.com
本帖最后由 gs5566gs 于 2013-6-6 13:50 编辑 看了《地源热泵系统工程技术规范》——2009版,有时间参数(红色方框部分)理解不是很透彻,请高手指教。
对地源热泵不太了解,网上查了查还是不太明白,所以想在这里问一下:春秋2季,不用制冷和采暖,这时候热水的加热方式是什么啊?是不是和电热水器差不多了? 还有冬天时候,如果不用采暖,热水能单独使用吗?
请问各位作过地源热泵预算的各位前辈,地源热泵机组的造价应该怎么估算啊,也是按制冷量估算的么?还有室外埋地管该怎么估算啊,如果埋深在100米-200米之间,500一平米够了么,请各位前辈指教~~~~~~~~
请高人指点一下地源热泵地埋管打井的施工预算怎么做?算到哪部分里?用兴安得力的清单计价08规范,应该在哪里找?[ 本帖最后由 iversonqin 于 2010-5-19 17:07 编辑 ]
我这里有15万平米的独栋小别墅想采用地、水源热泵方式。各位能给个详细介绍吗?。我在山西长治,最低气温22度;我的联系方式手机:13835565725 QQ:763089905
武汉某地源热泵空调系统埋管部分施工
地源热泵系统的分类的缺点 1)Groundwaterheatpumps,GWHPs地下水热泵系统,缺点是必须要注意符合下列条件:水质良好;水量丰富;回灌可靠;符合标准。 2)(a)Horizontalground-coupledheatpump水平埋管地源热泵系统;对于垂直式埋管系统,其缺点是钻井费用较高;对于水平式埋
各位同行: 现在手头有个工程项目,设计院提供的冷热负荷为:空调冷负荷:3844kw;热负荷:1982kw,而我现在选择两台我公司地源热泵机组,机组参数:单台制冷量1965.8KW,制热量1993.4,制冷输入功率302.7KW,制热输入功率384.8KW。现在需要确定室外侧地埋管的打井数,我的思路是这样的。首先按冬季制热量确定打井数量KW:冬季从地下获取的热量为1993.4-384.8=1608.6KW,冬季制热期间设计时可取换热能力的值,即45W/m(井长),具体计算公式如下:L=Q/45 其中 ——竖井总长,mQ——冬季从土壤吸收的热量,W,分母“45”是冬季每米井长散热量,W/m 所以:L=1608600/45=35747(米),考虑到工程的实际情况,并根据施工场地现场条件,每个竖孔暂定为80米。孔径为∮150,孔间距为5m。根据下式计算竖孔数目:N=L/H=35747/80 =447(个) 。 打地埋管井447口能满足冬季要求,考虑土壤热平衡措施设计,该建筑空调热负荷远小于冷负荷,夏季需采用冷却却塔辅助排热。现在我想知道,冷却塔的数量和水流量是如何
水源热泵是通过利用地表浅层水源吸收的太阳能和地热能而形成的低品位热能资源,辅以少量的电能。冬季,从相对高温的水源中提取热能,由热泵机组通过空气或水做载体,为建筑物供暖;夏季利用水体的相对低温带走建筑物中的热量。 二、 水源热泵(三联供)机组的特点 1 、热源稳定,效果显著 1 )机组的热源采用地下水或者地表水,热源稳定,不受季节影响。所以在制冷制热状态下均能达到较好的效果,同时机组运行可靠性大幅度提高。 2 )具备制冷、制热及生活用水的功能,制冷水温 7-12 ℃,制热水温 40-45 ℃,生
论文简介:在我国,能源和环境问题已经成为经济可持续发展的最严重的制约因素,节能减排也受到了党和国家的高度重视。地源热泵技术作为一种清洁、节能、高效 投稿网友:liuchuanming88 上传时间: 2013-06-30
用地源热泵单制热的工程到底好不好?看网上的资料,有的说必须要冷热平衡,有的说单制热的工程也可以做,因为温度有流动性,到底哪个才是正确的?直接晕了,求大神指教!
地源热泵机组是热泵的一种,是以大地或水为冷热源对建筑物进行冬暖夏凉的空调技术,地源热泵只是在大地和室内之间转移能量。以最小的低价获取了最恬静的糊口环境。所以热泵实质上是一种热量晋升装置,工作时它本身消耗很少一部门电能,却能从环境介质(水、空气、泥土等)中提取4-7倍于电能的装置,晋升温度进行利用,这也是热泵节能的原因。而地下获得的能量将在冬季得到利用。在冬天,1千瓦的电力,将泥土或水源中4-5千瓦的热量送入室内。 地源热泵机组是利用地球表面浅层水源和泥土源中吸收的太阳能和地热能,同时别墅地源热泵通过输入少量的电能,实现低温位热能向高温位转移是一种既可供热又可制冷的高效节能空调系统。在夏天,过程相反,室内的热量被热泵转移到泥土或水中,使室内得到凉爽的空气。如斯周而复始,将建筑空间和大天然联成一体。 文章由三合一别墅地源热泵——湖南帝思迈http://www.hndismy.cn/整理发
地源热泵是一组系统非常复杂的空调系统,地源热泵安装不仅需要有系统机组及相关配件,还需要有相应的地源热泵方案设计,只有有了详细的系统方案设计,安装施工才有章可循。那地源热泵是怎设计出来的呢, 跟大家讲一下我的安装实例吧~ 地源热泵方案设计流程1:计算建筑物的冷负荷 根据建筑的使用性质,确定建筑物的设计冷负荷。航天银湖湾别墅共有上下两层和一个小阁楼,总面积为450平米,根据别墅面积和户型特点,舒适100网设计师对别墅的冷负荷进行了计算,详细见下表。
在自然界中,水总是地源热泵系统原理由高处流向低处,热量也总是从高温传向低温。人们可以用水泵把水从低处抽到高处,实现水由低处向高处流动,热泵同样可以把热量从低温传递到高温。 所以热泵实质上是一种热量提升装置,工作时它本身消耗很少一部分电能,却能从环境介质(水、空气。土壤等)中提取4-7倍于电能的装置,提升温度进行利用,这也是热泵节能的原因。 地源热泵是热泵的一种,是以大地或水为冷热源对建筑物进行冬暖夏凉的空调技术,地源热泵只是在大地和室内之间“转移”能量。利用极小的电力来维持室内所需要的温度。 在冬天,1千瓦的电力,将土壤或水源中4-5千瓦的热量送入室内。在夏天,过程相反,室内的热量被热泵转移到土壤或水中,使室内得到凉爽的空气。而地下获得的能量将在冬季得到利用。如此周而复始,将建筑空间和大自然联成一体。以最小的低价获取了最舒适的生活环境。