  • 关于对循环泵的变频改造

    各位前辈好,在这里请教大家一个问题,目前我们单位想对部分较大(45KW)的循环泵进行变频改造,在此请教各位以下问题:1.目前我们准备采用市场上的“温差变送器”,进行进出水温度检测,反馈4-20ma给予变频器,采取目标值控制。但这个温差变送器只是听说,没有见过更没有用过,请教,市场上有这个东西吗?有哪位前辈用过,效果怎样?2.一般来说,冷却(冷冻)水的进出水温差正常范围应该是多少?我们到时候好进行温度设定。希望前辈们能够给予解答,或者有更好的更便捷的控制方式推荐一下。十分感谢!

  • 循环泵的声音为何这么大?

    循环泵的声音为何这么大?

    。泵的声音太大,怀疑是叶轮或轴承松动?请各位帮忙判断一下。谢谢

  • 循环泵运转但是不循环,急求

    循环泵运转但是不循环,急求

    如图拆下的泵原来安装在另一端。两个泵调换后问题依旧,下午又买了一个新的,换上后问题依旧。。。已排除管道问题,因为工作的那个泵换位置后依然正常工作。新泵安装以后转动正常,就是不循环。哪位可以帮忙解决下,不胜感激。有可能是进水与出水口安反了吗?

  • 磁力循环泵能输送的介质有那些?

    磁力循环泵,输送的介质不同,选型也是有区别的,今天台风泵业给大家科普一下卧式磁力循环泵输送的液体介质的大体分类。  

  • 还要请教怎么选择循环泵??????

    循环泵的流量是按计算流量乘1.1的系数选吗??比如计算流量是1200立米。现有一台550立米每小时,一台400立米每小时。扬程都是50米。这2台泵是上海凯泉KQW卧式离心泵。新增加的泵怎么选啊???都说选泵是一门学问。不是说选就选的。我是新手不敢轻易做决定 请个位前辈多多指点啊!

  • 增压泵能否当循环泵使用?

    现在有一个带气罐的,流量为40L/s,扬程为14米,现在要用它作为24小时循环泵使用,可以吗?这样气压罐还有作用吗?作为循环泵使用,他的扬程和流量怎么核定呢?如果不能,该怎么改进呢

  • 请问:地埋管循环泵如何选型啊?

    扬程如何确定呢?我觉得20m左右足够了把,机组5m+地埋管5m+阀门弯管等5m+分水集水器5m,但是看资料上说在26-32m左右。怎么需要这么高呢?

  • 打开水龙头就是热水德国威乐热水循环泵

    成都海景暖通设备工程有限公司是一群年轻人以“提高居家生活品质”给千家万户送温暖而凝聚成的团体。公司不仅拥有高品质的暖通设备产品,还拥有一支技术精湛、行业服务经验丰富的队伍。为顾客提供全程的系统化、专业化、人性化的服务。公司提供采暖热水/制冷/新风/净水设备、方案设计、工程安装施工服务一体的专业型公司。 公司秉承“诚信、品质、专业、服务、创新”的企业理念,本着“勤奋、务实”的经营态度,同时,公司以“专业设计、专业施工、严格验收、快速反应”的专业目光为用户提供完善及时的服务,得到了广大客户的信赖和一致好评。 目前公司主要代理的品牌有:航天干式地暖

  • 锅炉循环泵反转有什么后果?

    现在工地锅炉房,1t锅炉一栋小高层采暖,供暖后发现中区供水管道有水,可是回水管道没有水,经多次检查确定我施工的采暖管道没有问题,今天锅炉安装的工长给我打电话要求我给他2W块,他就直接给我解决问题,不动我的管道;我没同意,绝不向恶势力低头。现在求助大神帮我,是不是他在锅炉循环泵或补水泵上动了手脚,才使我供水管道有水,回水管道没有水(补水泵安装在回水管道上)。急求,在线等~~~

  • 二级循环泵系统的调节与控制

    知识点:二级循环泵系统

  • 涂装循环泵的现场案例介绍!

    涂装循环泵是指与碱洗塔配套使用的循环水泵,又叫酸碱洗涤塔,全名酸碱废气中和处理塔,是对工业生产产生的废气做环保净化处理的一种设备,是废气净化塔类产品中的一种。 因为在这个过滤中废气处理的方式是酸碱中和,所以在这个过滤中就需要往废气塔中喷淋碱性或者酸性的药水,而输送这些药水就需要用到具有耐酸碱性质的水泵,通常会使用立式泵,分为槽内立式泵和槽外立式泵两种。 以玻璃钢碱洗塔为例,工作原理是根据酸碱中和,一般处理比较容易溶于水的化学物质,采用NaOH等吸收中和液来净化酸雾废气。酸碱废气由风管引出后,进入废气中和处理塔,向上流动至滤料层,与喷嘴喷出的中和液接触反应,吸收后的废气继续向上流动至二级滤料层,与二级喷嘴喷出的中和液接触,再次发生中和反应,然后通过旋流板,由风帽和排风管或风机排出,进行净化处理。塔内添加

  • 空调循环泵出口止回阀压降一般多少?

    空调循环泵出口止回阀压降一般多少? 项目上测试水泵扬程,发现出口压力表在止回阀后,无法得到水泵详细扬程,需知道止回阀压降,问厂家竟然也没有相关资料,请问这个压降怎么确定,一般为多少?

  • 循环泵二用一备变频控制

    图纸简介: 循环泵二用一备,ABB变频控制原理图,简单实用 投稿网友: as8088 上传时间: 2013-09-06 图纸省份:

  • 三台循环泵并联的一些问题

    我碰到过这样的情况,就是供暖系统中三台循环泵并联使用,总是中间的泵出力大,运行的时候电流很高,有谁能给我解释先,还有就是三台泵做变频,1、2可以同时运行,2、3可以同时运行,可是1号泵工频运行的时候,3号泵不能变频起泵,或是3号泵工频运行的时候,1号泵不能变频起泵,那位大侠能给个理由先。谢谢了

  • 询性能优良的进口循环泵

    原有空调循环泵100m3/h,32m,因为振动及噪声大,现询性能优良,噪声低的循环泵和电机,请诸位献技献策,多谢。电邮:nlongsea@163.com

  • 请教高手朋友:关于管道循环泵!

    1. 何时应该用管道泵! 锅炉内置泵什么时候扬程才算不够用?若是不论青红皂白一律加泵有没有什么弊端?2. 管道泵要是装的话是不是肯定要每层(假如是多层)都得装,否则是不是水力要影响水力平衡?3. 泵加在回水管路是不是更好些?4. 一个工作中的案例:一层100平米,阁楼40平米,层高2.6米左右,壁挂炉扬程多少可以不加泵,,加的话是不是两层都要加. 可否将阁楼的两个回路直接从一层牵上去,而不在阁楼设分水器.这样的设计合理么? 然后有要加一个分层的控制系统,这样更担心阁楼的采暖效果了,如果阁楼达到需要温度那一楼个人觉得肯定要热的!请高手看下这个设计是不是有问题?

  • 这样的循环泵能循环的起来吗?

    这样的循环泵能循环的起来吗?

    这样的循环泵能循环的起来吗?是不是要将非承压热水箱改成承压热水箱才比较适合,承压热水箱的价格怎么样?容积大致在2.5~5方如果根据热水箱的水位控制高位水池进入锅炉的阀门的话.就有可能在热水箱低水位时,打开高位水池进入锅炉的阀门后也无法满足需要热水量的要求。向大家请教解决办法。

  • 请教---板换与循环泵的选择问题

    请教各位师兄:如已知某建筑物的计算热负荷为Q,如何确定两台板换的换热量,如何确定两用一备循环泵的流量,70%如何运用, 谢谢回复,

  • 请教土暖气怎样安装循环泵?

    我家土暖气的安装是采用了高进高出的方式。装有三组暖气片,最远一组大概离炉子有十五米的距离。还有几处拐弯。不管炉子怎样烧,房间里都不是很暖和。有人建议安装个管道泵。有的说把管道泵安在炉子上方的进水口处。又有人说应该安在炉子附近的回水处。想请教在线的专家,因我家是高进高出的方式,管道泵应该安在哪最好,安多大功率的管道泵。谢谢急等!冻的上哟!:hug: