首页 课程 资料 论坛
  • 路灯的短路灵敏度怎么算

    路灯的短路灵敏度怎么算

    本帖最后由 建筑电气 于 2014-5-20 09:33 编辑 我算出来 如果变压器选100以下的 供电距离500左右的路灯好像都需要50平的电缆,不知道哪出问题了

  • 发变组保护高手请进:主变差动灵敏度计算

    在电厂主变差动保护整定计算的灵敏性计算中,DL/T684—1999《大型发电机变压器继电保护整定计算导则》中规定:“在最小运行方式下,纵差保护区内各侧引出线上两相金属性短路时,保护的灵敏系数不小于2”在该导则的5.1.3.2中有一句“在系统最小运行方式下,计算纵差保护区内最小短路电流,其目的是为计算差动保护的最小灵敏系数”从这里可以基本看出:是在主变在电厂(系统)的最小运行方式下计算灵敏系数。但是在王维俭老师以及很多整定书中都可以看到,在计算主变灵敏度时,都有这么一句话“按发变组未并网时,主变高压侧两相金属性短路条件计算”,我个人认为:这句话不能够等同与系统最小运行方式。请高手给予讲解。感激!

  • 问一个开关灵敏度的问题

    我在一个工地施工,我们的总开关是63A的,大厦的也是63的,但是出现跳闸情况,但是老是大厦的跳闸,我很郁闷,大厦说如果在跳就给我们断电了。请大家帮忙。是开关灵敏度的问题吗?我想让我的开关跳闸大厦的不跳

  • 灵敏度不满足要求怎么办?

    对线路进行相间短路保护,定时限过电流保护灵敏度满足大于等于1.5的要求,但是速断保护不满足要求。请教:这种情况应该怎么办?就不能采用速断保护吗?

  • 变压器纵差保护整定灵敏度整定计算求助

    我厂主变接线YN,d11。在主变的纵差整定的灵敏度系数计算中,有这么一段话:“灵敏度系数计算按照发变组未并网时,主变高压侧两相短路条件计算。我厂主变高压侧两相短路时,低压侧二次电流为18.8A,我厂的整定基本侧为高压侧。”问题出现了,下面是这么说的,由于主变的联接组别为YN,d11,所以高压侧短路时,低压侧有一相电流为:2*18.8A=37.6A,可以得到差动电流为37.6A,制动电流为18.8A。请问,这个2*18.8A=37.6A怎么理解啊?有没有根据,我怎么觉得应该是低压侧有一相电流为1*18.8A=18.8A。请教高手给予解答。感激。

  • 结构多损伤状况检测的灵敏度分析

    结构多损伤状况检测的灵敏度分析

  • 【迷茫】校验单相短路灵敏度!???!!!

    计算功率 Pjs = 100 kw 计算电流 Ijs = 168.82A 开关整定200A,电缆 长度200米;功率因素 Cos = 0.90 相位 : 三相 校正系数 = 0.9【计算结果】1:按线路压降选择时,截面 S = 70 平方 满足计算电压降 U% = 3.994 % < 线路允许电压降 = 4.00 %U%= (0.2506x0.90+0.0780x0)x168.82x200x1.732/380*102:按灵敏度选择时,截面 S = 240 平方 满足线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 > 200.0m 377.6m = 220V/(0.2241x1.3x200Ax10) > 200.0m3:按整定电流选择时,截面 S = 95 平方 满足A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度 243.00 A=270.00Ax0.9x25.00/25B,

  • 开关灵敏度校验不够囊个办?

    远距离供电都要求计算单相接地短路电流进行开关灵敏度校验,对于电梯、正压风机等开关灵敏度一般都不够,处理方法不外乎就是加大电缆截面或者选用B或A曲线的开关,而很多厂家的100A以下的开关根本就没有A、B型曲线特性。加大截面的方法我个人认为不可取,因为200米以上很可能要加大2级以上,本来16MM2的就够了,结果最后要用50MM2的,造价增加太多。不晓得各位大侠如何处理的?不要告诉我凭经验,我们验证过,这种经验经不起考验。比如12KW的电梯,供电距离250米,低压柜处选用32A的塑壳开关,按经验选取YJV-4*25+1*16,经验算无法满足灵敏度校验,32A开关25MM2的电缆最大供电距离为190米左右。但如果在32A开关前加一个取掉热脱扣器件的25A开关,仅使用其瞬动功能。线路如此长,电机启动电流会降低,应该能躲过,当然要进行验证!这种方式不晓得可否?大家踊跃评价哈!

  • 关于路灯的灵敏度校验和供电半径问题

    路灯的设计有必要做断路器灵敏度校验吗?不校验时,只用电压损失算,我有些工程路灯的供电半径最远可达到1.3公里,可是加入断路器灵敏度校验的内容其半径缩减到不到800米。这样一条路原来设置两台变压器,现在就要三台,是不是有些浪费呢?

  • BV2.5供电半径及断路器灵敏度校验

    为了满足断路器短路保护灵敏度要求,需要计算MCB-C16保护时BV-3*2.5的供电长度,请给出不考虑系统阻抗的条件下详细计算过程,包括引用的规范、手册、公式。

  • 求助低压断路器灵敏度校验问题

    比如一个小项目,就是一个低层小区,每个住户配电箱里的照明回路的那个断路器,假如校验该断路器灵敏性时,短路电流怎么计算啊。这个小项目根本不需要设置变压器啊,直接从箱变以来么,但是住户配电箱前面的变压器型号以及线路长度什么的都不知道啊,这应该怎么算短路电流啊~~~

  • 盾构隧道施工中土灵敏度分析

    目前,我国各大城市的地铁交通发展越来越快,盾构法施工因其具有安全、快速、高度机械化等优点得到越来越广泛的应用,北京、天津、广州等地区均成功完成盾构地铁隧道。我国的南水北调工程中也成功运用盾构法修建了穿越黄河河底的引水隧道。河海大学的胡如军等人对盾构隧道管片设计参数的灵敏度进行了分析,并对设计进行了指导[1]。而在施工方面,合理分析盾构施工中周围土体的情况,通过研究其各主要参数的灵敏度,从而有针对性地对隧道进行支护,对提高隧道施工的效率和安全均具有十分重要的意义。 西安地铁二号线是西安地铁系统中的第一条线路,也是西安交通规划中重要的一环,其施工过程中的安全和质量受到了广泛的重视。西安是世界闻名的古都,地下文物丰富且线路中涉及多处文物古迹, 地下黄土地质较为复杂,所以对盾构开挖中周围土体的灵敏度分析研究非常迫切。 考虑到仿真数值模拟分析成本较低,且可以较好地模拟实际工程情况[2-4]。故本文以FLAC3D仿真模拟软件进行计算机模拟研究,分析了土体各主要参数灵敏度,对施工中改善土体提出有针对性的措施具有重要意义。 1 工程概况 西安市地铁二号

  • 关于漏电保护开关RCD和回路灵敏度的问题?

    现在有点昏关于RCD漏保和短路的关系,就是RCD不是可以保护接地故障吗?那它和灵敏度的短路保护有什么关系呢?是它的保护形式只是短路故障的一种吗?还是说回路设计了RCD可以提高灵敏度呢?谢谢各位老师了

  • 在不增大电缆的基础上如何提高开关灵敏度?

    路灯配电中,线路通常比较长,并且负荷比较小,这种情况下,压降不是很大的问题倒是灵敏度校验老是过不去如1000米的线路,12KW的负荷,用4×25+1×16的电缆,压降是完全没有问题的,但是灵敏度却过不去,用5×25也比较困难这个事情如果不想增大电缆,有什么办法吗?我看有的用圆钢沿线敷设做PE线,这个时候灵敏度怎么校验

  • 空气采样探测系统灵敏度的注释

    重点应注意的是,探测系统的灵敏度并不是探测器的灵敏度,采样孔的数目对探测器的灵敏度具有稀释作用。也就是说,如果一个探测器的灵敏度为0.05%obs/m减光率每米且这个系统连接一个有20个采样孔的管道网络,那么每个孔的平均系统灵敏度为1.0% (0.05% x 20)。这种计算方法是假定烟雾只从20个孔中的一个孔进入。如果相同浓度的烟雾进入两个孔,平均灵敏度就会加倍。通常烟雾会从大多数采样孔进入,这样系统的灵敏度实际上会很高。每一个孔的灵敏度是探测器灵敏度和采样孔数量的函数。探测器灵敏度越高,管道网络能打的采样孔越多。 系统灵敏度应合适且要符合实际情况。在一个小的计算机房,一个单独的探测器就能获得很高的灵敏度和快速的响应。当保护2000m2的仓库时,高度和空间会分散和淡化烟雾样品,相对灵敏度和响应时间会降低。 上海当宁消防技术有限公司北京办事处 ( 详情: dnfire.cn)

  • 高层建筑正压风机回路灵敏度不够

    本人做到一个课题,为4栋塔楼、3层裙楼,配电房设置在负二层,距最远风机可达180m。风机回路采用树干式配电,负荷为3台风机(22+18.5+11),22与18.5的为正压风机,11kW的为消防平时兼用的单速排烟风机,总功率为52kW,计算其电流为99A(需要系数取1,功率因数取0.8)。若采用普通电动机保护型塑壳断路器,整定瞬动脱扣器电流为12倍脱扣器额定电流,但因供电回路较长单相短路接地电流计算得781A,灵敏度小于1。 现在我采用NM8S型智能断路器,利用其短延时功能,整定其电流为3倍脱扣器额定电流480A,并将22kW风机降压启动,刚好计算启动电流为475A,灵敏度也可以达到要求。 但现在有个问题,对于民规中,过载中断电源损失较大的回路,过载只作用于信号而不分断电源。我现在把长延时脱扣器动作电流整定为160A,为计算电流的1.6倍,这种情况下可以满足前面的强条么?毕竟电动机过载系数也就在1.2~1.3,不可能过载1.6倍工作2h。

  • 求教:6kv进线过流保护灵敏度的校验

    我厂一条6kv进线带三条出线,三条出线带一大电机,一台较小的电机,还有一台变压器,在整定时,按理说应用最小工作方式时末端两相短路的电流进行校验,校验完发现灵敏度不够,不知下面改如何作?谢谢!!

  • 关于后备保护的灵敏度系数的问题?求高手赐教!

    主保护的灵敏度校验是用保护装置安装处的最小两相短路电流来校验的?为什么远后备保护是按相邻电力设备和线路末端的短路计算来校验的,而近后备保护是按线路末端短路计算的?

  • 高灵敏度电气(力)设备断相保护

    高灵敏度电气(力)设备断相保护

    提出一种用集成电路构成的新型电气设备断相保护,当电力系统中的各种主设备、断路器以及电动机等发生断相故障时,能动作发出信号,必要时亦可动作于跳闸。保护装置由三个高灵敏度的电流元件和相应的逻辑回路组成,接线简单,工作可靠,对防止电气设备由于一相或两相接通而引起的烧毁事故具有重要作用。 在电力系统的运行中,曾经发生过由于发电机变压器组高压断路器一相未断开而烧坏发电机的事故,这种故障发生在断路器的内部(例如拉杆折断而跳不开闸等),此时利用控制屏台上的信号灯或断路器失灵保护往往不能反应这种故障,因此运行人员不能及时发现。 由于一相断线而引起电动机烧坏的事故,更是屡见不鲜。本文提出的断相保护是利用三个高灵敏度的电流元件(最

点击加载更多

灵敏度计算

灵敏度计算专题,为您提供灵敏度计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与灵敏度计算 相关的专业交流讨论,更多灵敏度计算相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

檩条是什么意思

灵渠设计原理