首页 课程 资料 论坛
  • 混凝土结构裂缝宽度计算

    依据《混凝土结构设计规范》2002 第8.1.2条计算最大裂缝宽度时按荷载效应的标准组合并考虑长期作用影响,不知道长期作用影响在哪里体现?

  • 大家出图时梁的裂缝宽度考虑吗?

    大家出图时梁的裂缝宽度考虑吗?是用pkpm中的控制裂缝,还是仅不够的调高配筋,感觉手算裂缝的话挺麻烦的,用pkpm的好象又挺浪费的.大家说说,你们在工程中对梁的裂缝问题都是怎么处理的啊?

  • 地基梁的裂缝宽度如何控制?

    带地下室的筏板地基梁,其裂缝宽度是以0.3mm还是以0.2mm控制?JCCAD的弹性地基梁设计计算的裂缝宽度是否可信?

  • 水闸裂缝宽度和挠度计算

    如题:水闸裂缝宽度和挠度计算个人自编,希望对大家有点小帮助。

  • 求助,在ansys中怎样查看裂缝宽度呢?

    各位老师好,我想问一个问题,我想查看混凝土solid65的 裂缝宽度,该怎么操作呢?我在 concrete plot 》crack/crush 步骤下得到了裂缝出现的部位,要怎么操作才能得到这些裂缝的宽度呢?,如果您知道怎么做的话希望您能指点迷津 谢谢!

  • 关于梁裂缝宽度控制的问题

    利用pkpm出图时,梁钢筋由pkpm自动生成,然后根据计算书人工修改。但根据计算书配筋是没有考虑到裂缝的问题,最后裂缝验算的时候,很多情况下支座裂缝都不满足要求,如果钩上那个“是否根据允许裂缝配筋”,自动生成的钢筋量比计算书得出来的钢筋量大很多!请问各位前辈怎么处理这个问题??

  • 水池裂缝宽度excell计算表

    目前国内在水池设计方面还没有一套比较好的计算软件,因此大家基本还是采用手算,而水池的配筋往往是由裂缝宽度验算控制的,故此本人自编了一个水池裂缝宽度excell计算表,虽还不算很完善,但对大家打印水池裂缝宽度计算书还是有一定帮助的。

  • 梁的裂缝宽度及短期刚度.rar

    梁的裂缝宽度及短期刚度.rar

  • 拿到PKPM2010了,可是关于裂缝的宽度的问题有点疑惑

    PKPM2010的书《结构施工图设计》108上关于减小裂缝宽度的说法:“通过增大配筋面积减小裂缝宽度上比较没有效率的方法。增大梁高或增大保护层百度则可以比较迅速的减小裂缝宽度。”我个人认为这说法不对。1、有时候增大配筋我觉得是最为迅速的方法,比如有时候配筋小,跨度大,这时候基本为构造配筋,如果增大配筋率会使裂缝宽度能得迅速的控制。2、增加保护层厚度好像是增大裂缝宽度吧。3、个人感觉,有时候非得要控制不出现红字,用小钢筋有时候感觉不错。

  • 构件裂缝宽度计算新规范

    构件裂缝宽度计算新规范

  • 请教关于箱涵裂缝宽度超过规范的问题?

    请教关于箱涵裂缝宽度超过规范的问题?

    本人刚刚计算了一个位于防洪堤内部的取水箱涵,净尺寸1.50*1.50m,壁厚0.25m,四周设折角0.25m,顶部覆土厚4.54m,防洪堤有时过汽车,现出现一个问题:底板在最不利荷载作用下的裂缝宽度为0.256mm,规范上说是不大于0.25mm,由于我的计算结果仅超了一点,是否可以不用重新进行结构设计?现附断面配筋图,请各位多多指教!

  • 请教箱涵裂缝宽度超出规范的问题?

    请教箱涵裂缝宽度超出规范的问题?

    各位师哥师姐:本人最近计算了一个穿堤箱涵:净尺寸1.50*1.50m,所有壁厚均为0.25m,折角0.25m,顶部覆土厚4.50m,C20混凝土,Ⅰ级钢筋(钢筋抗拉、抗压设计值为210MPa),下设C10混凝土垫层10cm,但是在最不利荷载作用下,底板的裂缝宽度计算值为0.256mm,其他部位均小于0.25mm,规范说不大于0.25mm即可,本人认为超出值不大,现特向大家请教,如果不换成Ⅱ级钢筋,是否需要重新进行截面尺寸拟定并重新进行结构计算?

  • [求助]关于水工设计裂缝宽度的问题

    水工规范跟国标计算值差距较大,往往比国标值大不少,并且计算时会出现计算的截面及钢筋满足抗裂,但是若只计算裂缝宽度则可能比较大,请教是何原因???

  • 筏板基础要不要控制裂缝宽度

    1、我们的头认为筏板基础因为下面有柔性防水,可以不计算裂缝宽度,俺总觉的不妥,各位同行有何高见?2、规范中计算裂缝的公式是针对梁式构件的,对于广义矩形截面筏板用该公式计算是否适合?3、哪位高人有根据混凝土名义拉应力α*γ*ftk来控制裂缝宽度的相关资料?先行谢了!

  • 第09章 变形及裂缝宽度计算

    第09章 变形及裂缝宽度计算

  • 最大裂缝宽度计算MATHCAD的编写程序。

    初学MATHCAD 觉得还挺方便 还能写计算书 现在附上最大裂缝宽度计算MATHCAD的编写程序。 只要一个土木币,你的支持和鼓励是我最大的动力。

  • 两种规范圆形截面构件裂缝宽度计算对比

    本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 09:58 编辑 董攀 徐其功 蔡辉 [摘要]以1个混凝土抗拔灌注桩为例,分别按《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010)与《水运工程混凝土结构设计规范》JTS 151-2011的裂缝宽度计算公式,在轴向拉力和配筋率变化的情况下,计算该桩的裂缝宽度,并对计算结果进行对比分析。结果表明,水规计算的裂缝宽度较混规计算的裂缝宽度大68%~168%。结合两规范不同的裂缝宽度限值进行比较,得出对于圆形截面构件,水规对裂缝宽度控制要求较混规严格。 [关键词]钢筋混凝上灌注桩:圆形截面:裂缝

  • 求教屋面梁环境类别和最大裂缝宽度

    小弟新手,向各位前辈求教:关于《混规》3.4.5条,钢筋混凝土屋面梁的环境类别和最大裂缝宽度限值该如何确定?如确定为“二b类”,那“注2:在一类环境下,对钢筋混凝土屋架、托架及需作疲劳验算的吊车梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.20mm;对钢筋混凝土屋面梁和托梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.30mm;”该如何理解?屋面梁是否“一类”环境?小弟也查过一些资料,有人认为“屋面有防水保温层,故可以认为是“一类”环境。”这种说法是否可信?还有人认为“屋面梁的支座和跨中应分别考虑为“二类”和“一类”环境”,从而分别确定最大裂缝宽度限值。请问各位前辈是怎么理解这个问题的,或者有什么经验求授。第一次发帖,请多包涵!

点击加载更多

裂缝宽度

裂缝宽度专题,为您提供裂缝宽度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与裂缝宽度 相关的专业交流讨论,更多裂缝宽度相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

裂缝处理

裂缝下载