为什么大金空调,外机靠上面40CM的翅片化霜很慢,结霜很快是不是有故障??室外气温8C,出风口27C,其他正常。
“中央空调怎样又化霜了呢?”这是咱们售后部修理的同事常常遇到的客户问题。假如遇到化霜咱们应当处理呢?在冬天,室表里的温差会比较大些,这时候,咱们要运用中央空调取暖的话,就有可能呈现这样的状况。在这里,世纪晶诚公司先分析下化霜状况,再说怎样处理的问题。 什么是空调化霜 通常的中央空调都会有化霜电路,对于热泵型空调在冬天制热运作时,蒸发器的体表温度会低于零度,蒸发器就有可能结霜,而厚的霜层会阻止空气活动,影响设备的制热效果,因而就会在空调器上设有化霜电路。 化霜处理办法 1、运用空调留意外部气温改变。空调制热的机能是冬天把室外的能量转送到室内,假如长时刻间运用的话,空调室外机便需求化霜处理,其间空调是不会进行制暖工作的。假如气候格外的低亦或下雪的话,室外热量本来就不够多,制暖作用差不说,一旦被冻住,外面又没有满足的温度化霜,结局即是你得找售后的人来帮忙了。 2、尽管空调通常都有自动化霜能力,可是也有化霜不完全,影响运转的时候。此情况下,能够反其道而行之,正所谓冷暖能够中和,那把空调变为制冷形式,并把室内感温头加温,当然,这是要
本帖最后由 蔡人府 于 2017-4-6 17:52 编辑 想问下空调化霜方面怎么控制?网上有说的五种方案:第一种进入条件:1、当进入制热模式或者除霜模式大概5分钟后,根据外机盘管温度和室内温度的最大差值,来判断,判断时间为3分钟。2、当内盘管温度和室内温度的差值减小5度以上并且持续3分钟以上,3、保证压缩机积累工作时间超过45分钟,4、室内盘管温度小于48度,同时满足这4个则开始进入花霜。第二种条件:压缩机累计运行时间超过45分钟,并且连续运行超过20分钟盘管温
本帖最后由 mrym47740 于 2015-8-17 19:06 编辑 风冷热泵空调化霜控制方法:是一种通过测定蒸发器出口风速来实现的。 1、首先对系统进行仿真模拟,得出蒸发温度和蒸发器出口风速的关系。 2、再根据安装在蒸发器出口的风速传感器测到的风速算出蒸发温度,根据蒸发器表面温度和蒸发温度的关系得到蒸发器表面温度,然后根据蒸发器表面温度来确定是否化霜。 3、最后根据蒸发器出口风速是否达到正常运行时的阈值来确定是否结束化霜。 控制方法包括: 1)对风冷热泵空调进行仿真模拟,建立室外机,室内机,压缩机和节流元件的仿真模型; 2)根据压力平衡、质量平衡和能量平衡原理,对系统进行结霜运行仿真计算,得出蒸发器蒸发温度和蒸发器出口风速的关系如下:t0=0.1417v5-0.5463v4+0.6173v3-0.0988v2+0.4941v-4.9040 3)在室外机蒸发器出口安装风速传感器; 4)根据特定的系统,设定Δtw
我在看书时,有这一行字:外墙的传热系数,W/m2.0c,由《暖通空调》附录2-2查取。这个《暖通空调》是哪本书。这会不会是设计手册?
初来乍到,送上鹅毛一根。压缩包内是我在上海约顿为其客户做普及培训时所用的一个课件,希望对大家了解机房专用空调有所帮助!课件介绍:该课件为PPT格式,须安装MS POWERPOINT程序阅读。主要内容包括空调运行原理、机房空调同舒适性空调的比较、采用机房专用空调的理由、计算机机房热负荷计算和机房空调维护要点。声明:该文件归属权由上海约顿机房设备有限公司所有,望各位同行在观摩的同时,饮水思源勿忘其出处。另,如有约顿朋友在此,请代我向老陈道歉,公开此文件并非谋己私利,实乃朋友所托,还望海涵。抛砖引玉,还请大家不吝发言,多多讨论多多交流!
小弟最近在做关于纺织空调的毕业设计有一些疑问望高人指点一二1.纺织车间空调采取哪种形式比较好?2.地沟除尘的优点有哪些?
企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代
中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
被称为制冷之父的英国发明家威利斯·哈维兰德·卡里尔(有的地方译作开利)于1902年设计并安装了第一部空调系统。美国纽约的一个印刷商发现温度的变化能够造成纸的变形,从而导致有色墨水失调,该空调系统就是为他设计的。卡里尔的专利1906年得到注册。 1902 年7月17日,卡里尔这名才从康奈尔大学毕业一年的年轻人,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作时,发明了冷气
夏季炎热,空调是不是都用起来了,但有人发现打开空调后,空调正常运转但不制冷?你是不是也遇到过这个问题?空调不制冷究竟是怎么回事呢?
有六栋别墅,六栋三层楼的小宾馆,另外建一间冷冻机房,我现在在做别墅的内部,用风机盘管+新风系统,每栋别墅设一台吊顶新风机,在一层的车库内,新风供到三层,不知道这样可行不可行?新风机余压够不够?要不要每层设一个新风机?
1.一般的泵用4条线就够了对吧? 但是我在一个图上看到为什么用ZRYJV-0.6KV-3*10+2*6? 为什么会是用5条线啊??2.风机盘管一般用BV电线就够了 可是也是在那个图上 看到的却是用YJV的电缆ZRYJV-0.6KV-3*4 百思不得其解~~~~~~~ 3.对了,各位一般在设计的时候一个带多少台风机盘管啊??
请教各位,通风、空调、放排烟的设计应该从什么方面入手(说来惭愧,小弟学暖通出生,但是由于自己所在新疆,只注重“暖”,对通风、空调、放排烟等知之甚少,一直在从事水、暖、电方面),现在想反过来想学这方面的设计,不知道从何入手,大体的计算思路是什么,小弟基本是从零开始,大侠高手可否帮忙给与指点,小弟将不胜感激。
最近看书发现很多供暖系统都采用了分户计量的设计方案,而在空调系统的设计中却没有看到过这种方案。这是为什么?空调系统不需要分户计量吗?还是在技术上难以实现?还是没有必要?我个人觉得大型写字楼里边就很需要实现分户计量啊。不然怎么收费?还是这已经在应用了,我不知道。如果是,能否麻烦大家给介绍一下?期待您的解答,谢谢!
有谁知道《空气调节》书上面的186页的那个全年空调工况分区图上面的冬季怎么送风点在室内点下面啊!冬季的送风点一般应该在室内点上面啊?按照书上所说,送风点不一样,分区线就应该不同,如果冬季热湿比为负值的时候,按照等焓线、等含湿量线分区的时候会有重叠的区域,这时候该怎么办呢?
办公室:220 (W/M20)普通工业产房:180商场:300我是在广东这边工作的,哪位朋友有这方面的资料传点上来啊!谁知道沿程阻力计算公式?请赐教!
我这边有几台装在机房的大金卡嵌机,因为要验收,说是滤网要通过UL认证的,所以要换成机房空调的阻燃滤网。可是我怎么找也找不到UL认证对滤网的具体要求是什么样的,想找厂家定做,厂家也没有认证。 现在我想问问UL认证或者CE认证对滤网的要求是什么样的?还有就是机房空调滤网在阻燃和过滤阻值上到底有什么要求? 有哪位大大知道能告诉我吗,不胜感激!
在选择空调或风机时,常常会遇到静压、动压、全压这三个概念。在具体操作的时候是以一个什么样的标准来选择的拉?是否是把最不利环路的所有阻力相加,然后根据阻力的大小来选择能达到这个要求的风机?