现在好多大空间尤其是大的超级商场都无墙,都是靠防火卷帘,我觉得增加墙不建筑功能影响不大,只要功能分区及物流考虑周全,应该也不错,主要是防火好一点,我总是担心这么多的使用防火卷帘不够安全.
《火自报》规范6.3.8.3 条,用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底;疑问:防火卷帘的作用不就是用作防火分隔的吗,是否还有不做防火分隔用的防火卷帘?如果没有,那疏散通道上的防火卷帘,是按本规范6.3.8.1~2条执行,分两步降 来执行,还是按规范6.3.8.3条执行,一次降到底呢?如果有不做防火分隔用的防火卷帘,请大侠们列举一二例。
对防火卷帘的一般的要求是: (1)导轨应留有足够间隙,以保证受火作用时导轨在垂直方向上可发生一定的膨胀变形。安装在边框之间的导轨可以外露也可以在凹处暗装。 (2)防火卷帘的自动启闭机构应用金属外壳封闭,以保证不受损坏和在火灾时能正常运转。 (3)防火卷帘的自动启动探测器,或易熔环日扣应在墙的两面安装(一个靠近洞口的顶部安装,另一个在墙两侧的顶棚上或靠近顶棚处安装),并和卷帘的开关联系起来,这样任何一个探头或易熔环的动作,都将使卷帘关闭。 (4)用防火卷帘代替防火墙时,其两侧应设水幕系统保护,或采用耐火极限不小于3.Oh的复合防火卷帘。 (5)设在
卖场内多个防火卷帘交汇处的柱子可以包圆柱子吗?通常包法是怎样的?如果可以包圆柱子,柱子上卷帘轨道留的缝如何处理?最好有节点做法。感谢大神们帮助!!!急!!!
*08:43:27我问个菜鸟的问题:中庭(靠近电梯)中的全部防火卷帘是否通过场场里任一个探测器报警而全部迫降。从而防止从电梯中逃生呢! *08:44:07不是场场,是商场。 * 08:45:07从而防止从电梯中逃生? *08:45:23电梯里有人怎么办?憋死啊 *08:46:35怎么会呢,不是指那种升降梯 *08:47:50那你说自动扶梯不就得了 *08:48:46就是你所说的自动扶梯。它四周的卷帘要怎么联动才合理呢 * 08:49:01那个一次降到底(自动扶梯一般不作疏散用) *08:50:16不是探测器检测到信号就动作,是确认火灾才动作 * 08:50:19但有几台卷帘,当报警联动时:就用一个控制点。还是每台都要一个控制点。 *08:51:58控制箱是卷帘门自带的,一对一 *08:52:45卷帘门自身有探头,控制卷帘门的动作
大体量商场,通过防火卷帘分隔防火分区,毫无疑问,给防火分区内的消火栓供水管道怎么穿过防火卷帘?是不是得穿梁不可?即在卷帘上方通过?
天津消防局不允许设置特级防火卷帘。只能设置带水幕的卷帘。以前没有做过,向大家请教。1.该水幕系统是否需要单独设泵?我认为可以和消火栓系统或者自喷系统的泵合用。2.由于每个防火卷帘处都有感温释放阀(温感雨淋阀),是否就不用统一设置雨淋阀了。把管道直接接到水泵出水管上。上面所说的感温阀直接控制水泵的开启。哪位有经验,尤其是天津的朋友。请不吝赐教!!!!谢谢!
是建筑专业写一句所谓“特级软质防火卷帘”,然后就踢给咱们电气佬,让我们去确定此大圆中庭卷帘(可能卷帘周长有6、70米)的电机形式、数量、功率吗?这其实是应该谁来最后确定才对?
选择题:1、是指耐火极限为3小时的材料为无机布的防火卷帘(不带自喷)。2、钢制防火卷帘,自身带喷头,在喷水的条件下耐火极限可达到3小时。是1、2都是特级防火卷帘还是只是1是?问了各方人士都没有一个确定的答案。我认为应该是1。
建规上8.7.2说防火卷帘和防火幕上部应设水幕系统。高规5.4.4中说防火卷帘门达不到要求就的两侧设独立的闭式自喷系统。说明达到要求的话就不用设了!究竟按建规的还是高规的如果设闭式喷淋系统,是不要是独立的报警阀和水流指示器,消防水池用水量也的考虑(是按闭式的1小时考虑还是按水幕系统3小时考虑),能不能跟自喷共用消防泵。
如题!防火卷帘一定是二级以上负荷吗?防火卷帘动作都得靠探测器给信号才动作吗?接触一普通办公楼,套《民规》不必设消防。但做建筑的设了2道防火卷帘。又没消防控制室,不作消防探头的话卷帘怎么动作啊?不会到时候手动控制吧?而且就这2个卷帘我是不是也得给它做双电源切换吗?==========================望高手指点,前辈提携!
比如一道疏散防火卷帘 两边要设置烟感和温感 这里有个疑问:是不是卷帘旁边的烟感和温感都动作后卷帘才动作 还是建筑任何一个探头动作卷帘就动作?我觉得应该是前一种情况 也就是说一道卷帘 可以设置专门的探头 这种探头动作后 卷帘才动作!具体如何实现 具体编程应该是厂家安装的事情吧?还有一个卷帘门控制箱可以控制两道卷帘门(两道卷帘门很近,比如就伸缩缝旁边的两道)吗?
一个大的车间(丁类),其中要防火卷帘分隔,电源要两回路,这就有一个问题,卷帘要自动控制的吗?如果要的话 不是要上自动报警系统吗 所有的地方都要设置的话 不是太浪费吗?
第一次遇到这种问题,要用到电动卷帘门,建筑专业初步提出是2.4m宽,2.7m高,但是提不出功率我在网上查了一下,一般都提供的是电机因为电机要做启动,应该和其功率匹配,但是网上提供的电机功率有大有小,无法确定想请教一下,这种情况一般说来,应该如何处理才好呢?不胜感谢!
火灾时,防火卷帘降下后当时可以升起吗?如果不行,有人在里面不是逃不出了吗.另外,应该怎么控制其升起呢?是不是防火卷帘两边都应该有个控制按钮啊,就是说从两边都可以打开.
疏散通道上的防火卷帘两边,各设置一组感烟感温探头;感烟探测器动作后,卷帘下降至距地1.8m,感温探测器动作后卷帘下降到底。我想问一下大家,这两组探头是直接挂在总线上,通过消防主机来探制防火卷帘下降,还是把探头直接接至防火卷帘控制箱,来达到下降的目的??
地下室共两层,在上车道和下车道处分别设置有防火卷帘,但在做负一层的喷头时,把负一层的喷头做到了跨过防火卷帘的负二层,但是不是同一防火分区,请问这样做是否符合设计及规范要求?
本人现遇到一个非常棘手的问题:我院正在设计一个中学的学生宿舍,由于建筑方案把一层高层层高超过2.2米的架空,为了方便学生停自行车.上部做6层宿舍,送到审查所后被提应按宿舍规范7层及以上宿舍应设电梯.设完电梯后再送消防部门审查的时候,说违反建规5.1.7条,说电梯筒与各楼层应做防火分隔.现在采用防火卷帘做隔断,这个防火卷帘在火灾时如何自动控制?
最近一个项目,甲方让把防火卷帘的末端切换全部取消,每个防火卷帘的电机都是只从应急母线引来单电源,感觉不合适,不知道究竟对不对。