建筑用安全玻璃防火玻璃GB 15763.1- 2001 本标 准 是 在原国家标准(3B1 5763-1995(防火玻璃》的基础士进行修汀的,并参考了国外相应的产品试验规范,如BS 476:第22部分:1987《建筑材料和构件耐火试验:非承重构件耐火试验方法》、DIN4 102: 1 987《建筑材料和构件的防火性能》ISO 3009: 1976 (镶玻璃构件耐火试验方法》、本标准对原标准做了如下改动: 1. 对 防 火玻璃和耐火等级进行了重新分类 2 .增 加 了单片防火玻璃的技术要求和试验方法 3. 由 于 船用防火玻璃的性能指标与建筑玻璃相差很大,所以在此次修订中删去了船用防火玻璃的相关部分
请教各路大神,现在高层住宅上的玻璃是不是有规定要使用安全玻璃??? 之前去看房,发现开发商使用的玻璃都不是安全玻璃,无任何标记,对此他们也不否认,并声称小区所有玻璃都是一样的。 那么问题来了,该蜗居位于8楼,其中客厅两扇移门(客厅通往阳台),厨房、卫生间的窗,是不是可以用普通玻璃替代安全玻璃呢? 求大神们指点迷津,给个准话,不胜感激!!!
请问四层经下建筑物,有一四扇塑钢推拉门每扇宽600,高2000,中间有一腰档(即上下两块玻璃)是否必须用安全玻璃?工程所在地芜湖县质检站必须要使用安全玻璃,请问有相关规定吗?我也查了相关规范,但一直没有相关的答案,在《建筑用门窗安全玻璃使用相关管理规定》中的内容是第六条 建筑物需要以玻璃作为建筑材料的下列部位必须使用安全玻璃: ¬ (一)7层及7层以上建筑物外开窗; ¬ (二)面积大于1.5m2的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗; ¬ (三)幕墙(全玻幕除外); ¬ (四)倾斜装配窗、各类天棚(含天窗、采光顶)、吊顶; ¬ (五)观光电梯及其外围护; ¬ (六)室内隔断、浴室围护和屏风; ¬ (七)楼梯、阳台、平台走廊的栏板和中庭内拦板; ¬ (八)用于承受行人行走的地面板; ¬ (九)水族馆和游泳池的观察窗、观察孔; ¬ (十)公共建筑物的出入口、门厅等部位; ¬ (十一)易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位。 ¬现不知怎
请问在什么情况下使用安全玻璃,如果是普通门窗单块玻璃大于1.5平米也要使用安全玻璃吗?还有个问题是我现在在的这个工地有一12层的住宅,框剪结构,楼梯间休息平台是一外挑1.35米,宽2.85米的板块,原设计是三面采用玻璃幕墙进行外包.后甲方觉得住宅采用玻璃幕墙造价较高,改为铝合金窗,窗高度将近2.5米,请问这样的铝合金窗安全吗?如果可行,应采取什么措施,请各位高人指点
关于广州建筑玻璃幕墙安全排查 夏季来临,昼夜温差变化较大,由于温差过大玻璃会受损或者爆裂。特别是今年的六月国内多地持续高温,这对玻璃幕墙的安全威胁更大,在广州市房管局日下发《关于建筑玻璃幕墙安全排查的通知》,要求产权人开展玻璃幕墙的自我排查。同时,在下个月也就是7月,房管局将对建筑玻璃幕墙进行全面检查及巡查,对于不按要求开展安全排查工作的严肃处理。 在现代中玻璃幕墙是建筑的艺术体现,然而伴随时间的流逝,部分玻璃构件老化,玻璃幕墙就变成一个“炸弹”,一旦爆裂,散落的玻璃颗粒如同子弹一般,甚至可以将停轿车车顶砸穿,进行玻璃幕墙安全排查也是为了保障市民出行安全,可以做到提前预防尽早排除安全隐患。 玻璃幕墙行业设计使用年限为25年,但玻璃粘结的关键材料结构硅酮密封胶的保用年限仅为10年,玻璃幕墙的开启扇等部分节点也会因为长期使用松动、变形。建筑幕墙工程自竣工验收交付使用后,原则上每5年就要
我有一个工程需要使用防火窗,而根据《建筑安全玻璃管理规定》规定,那个部位必须使用安全玻璃。而施工单位使用的非安全玻璃的防火玻璃,施工单位给出的解释是,防火玻璃不能做成安全玻璃。想要问问有没有谁能给出具体的规范或者有这方面的检测报告能显示玻璃既有防火性也是安全玻璃?
EN 12150-1-2000 建筑用玻璃
我们是一家在济南的房地产公司下属的铝合金门窗厂,第一次做高层建筑,全部是34层。我以前一直做的是 7层及7层以上的外开窗扇使用安全玻璃。可是现在公司有个人,说7层及7层以上全部使用安全玻璃,并说去年在临沂因为没有这样做,结果全部要求更换,赔了很多钱。现在请求达人指点。《建筑安全玻璃管理规定》发改运行20032116号文 也是这样规定的,请问现在是不是有了新的管理规定???
刚才看到关于建筑的施工的安全的帖子,我有些感触:在工地上的大部分是我们这样的农民工呀!他们出来多么的不容易呀!赚的都是辛苦钱,如果施工的安全不能够得到保障,那他们的家庭该如何呢?请那些包工头为他们以及他们的家庭考虑一下!!!
本人接到一个多层办公楼工程,顶层处有一观景台,其顶为一个圆形的夹胶安全玻璃顶篷,顶篷的投影半径为8.5m.经查GB50009-2001,只有钢丝玻璃该选项较符合荷载的取值.请问高手,该顶篷厚度取20mm厚是否满足要求?是否可以根据钢丝玻璃的密度,再GB50009-2001中表A.1中玻璃幕墙备注栏中的方法进行计算?即:夹胶玻璃顶篷的总重=顶篷投影面积x26kN/m3(钢丝玻璃密度)x0.02m(厚度)x1.3(增大系数,根据玻璃幕墙备注中:一般可按单位面积玻璃自重增大20%~30%采用)
本人接到一个多层办公楼工程,顶层处有一观景台,其顶为一个圆形的夹胶安全玻璃顶篷,顶篷的投影半径为8.5m.经查GB50009-2001,只有钢丝玻璃该选项较符合荷载的取值.请问高手,该顶篷厚度取20mm厚是否满足要求?是否可以根据钢丝玻璃的密度,再GB50009-2001中表A.1中玻璃幕墙备注栏中的方法进行计算?即:夹胶玻璃顶篷的总重=顶篷投影面积x26kN/m3(钢丝玻璃密度)x0.02m(厚度)x1.3(增大系数,根据玻璃幕墙备注中:一般可按单位面积玻璃自重增大20%~30%采用)
目前各大商场为提升品质,增加视觉震撼,多设置中庭或室内挑高,但所面临的防火分区和消防水系统设置带来难度。原商场设计都是在中庭闸一道防火卷帘,又难看,又不实用。参照下面附图如火灾时卷帘不一定能放下来,卡住。尤其是弯曲形状的。
JGT 342-2012 建筑用玻璃与金属护栏
如图破损前的照片:
钢化玻璃+普通玻璃是不是安全玻璃?我有个问题开发商要求把高层住宅外窗玻璃使用“钢化玻璃+普通玻璃”的方式妥否?如果可行钢化玻璃在普通玻璃的室外一侧还是室内一侧?
本人接到一个多层办公楼工程,顶层处有一观景台,其顶为一个圆形的夹胶安全玻璃顶篷,顶篷的投影半径为8.5m.经查GB50009-2001,只有钢丝玻璃该选项较符合荷载的取值.请问高手,该顶篷厚度取20mm厚是否满足要求?是否可以根据钢丝玻璃的密度,再GB50009-2001中表A.1中玻璃幕墙备注栏中的方法进行计算?即:夹胶玻璃顶篷的总重=顶篷投影面积x26kN/m3(钢丝玻璃密度)x0.02m(厚度)x1.3(增大系数,根据玻璃幕墙备注中:一般可按单位面积玻璃自重增大20%~30%采用)
世界上许多现代化的大城市建筑中,越来越多的大厦外墙都装上闪闪生辉、色彩绚丽的玻璃幕墙。 近年来,我国各大城市,特别是沿海等经济发达的地区也兴建了大批采用玻璃幕墙做外围护结构的建筑,提高建筑品质,丰富城市景观,但是令人担忧的是有部分玻璃幕墙由于选用的材质低劣:个别施工单位采用欺骗甲方手段偷工减料,弄虚作假,以次充好等恶劣行径致使工程存在严重的隐患,甚至有的幕墙开裂、脱落,出现空气渗透、雨水渗漏、风压变形大、保温性能差、光污染严重的问题。为了使广大用户识别玻璃幕墙材料的优劣和选用到优质材料,国内有关单位三令五申要求确保玻璃幕墙质量和安全。特别是对幕墙玻璃、铝材和胶的材质,要求严格把关。那么,怎样选择合格的优质幕墙玻璃,才能保证幕墙镀膜玻璃的安全性呢? 众所周知,镀膜玻璃具有装饰,控制光线,调节热量,节约能源,改善环境等多种功能,镀膜玻璃无论性能如何优越,首先都必须解决如何使膜层牢牢地依附在玻璃的表面上。 随着镀膜玻璃在我国应用日趋广泛,各生产厂家对镀膜玻璃的耐久性给予极大的重视,组织了有关技术人员进行了详细的研究。 当前,在我国使用